第一次做换热站,压力和流量传感器都选的一体式的,信号送到PLC并能在屏上显示,但是总工审图后要求换成分体的,在采暖管上安的无缝钢管接传感器,然后在传感器附近立杆设变送器,说是比一体的耐用,而且抄表方便,但是现在换热站都是无人值守的,PLC屏上也可以查看数据,大家现在做换热站压力和流量传感器用哪种比较多啊?...查看详情
老式的换热站压力和流量传感器都是分体的,现在换热站都是无人值守的了,是不是可以用一体式的了。现在有个项目,审图的要我把压力传感器改成分体的,怎么反驳他呢。...查看详情
站内新更换一台流量为1200t/h,扬程为34米,电机为变频启动。现电机频率达到50HZ时,流量为1050t/h。电机电流仅达到230A,额定为287A。泵转动起来有明显的摩擦声及跳跃性震动。管线为DN400,水泵进出口全部打开。现不知是管径过细还是电机与泵的问题,现请大神推断可能出现的所有原因...查看详情
5427059 5427060 5427061 5427062 详询18712926171...查看详情
北方城市换热站,冬季供暖, 采取热电厂高温水 换热,水水换热,板式换热器,板式换热器换热面积52平米,一次水供水77度 一次回42度,一次流量 25立方米每小时, 一次进压力0.82MPA,一次回压力0.80MPA。二次供43度,二次回37度,二次循环泵流量160吨每小时 二次供压力0.37 二次回0。32 是六层楼式住宅,面积合计三万平米,请问 一次流量给的够吗,热电厂说就一万平米就 7吨流量,...查看详情
水换热站蒸汽管道初送汽时易出现的故障。运中出现的故障及突发情心的弈进行了分析。给出了消除办法。由于在设计安装运行等方面存在问。在汽水换热站供暖系统中常出现些影响安全经济运行的故障。分析这些故障发生的原因。找出解决方法,不但可以减少工作故障并及时处理,确保换热站供热生产的安全运行节能降耗增产增收。 汽水换热站常故障可分为投运过程中易出现的故障,运行中易出现的故障及突发情况造成的故障。 1投运过程...查看详情