距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线换热站设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与换热站设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
有一办公楼要做空调系统采暖(现在没有市政热力),想以后有了市政再建换热站,给空调供热水进行采暖。现在采用什么空调系统合适?是否可以用空气源热泵?...查看详情
如题:寒冷地区,室外公共厕所,没有市政热力和区域换热站,冬季可以不设采暖吗?或者设置什么采暖设施?...查看详情
6041509 6041510 6041511 6041514 6041515 6041517 6041540 6041547 6041533 6041519 6041520 6041521 来源:暖通南社...查看详情
一、换热站设置原则 1、要以总体规划为集中供热换热站的设置依据,制定的方案应避免重复建设,做到今后发展和当前使用密切结合。做好宏观控制,统筹安排建设项目,做到统一布局。 2、热力站的设计要将其室内的用热系统与室外热网的因素都考虑到。对于压力与设计温度应与设计要求相一致,热力站设备与系统以及室外热网应相互匹配。 3、应将换热站设置在热负荷密度比较大的中心地带,且要使...查看详情
换热站二次网采暖期单位平米电耗、热耗最低究竟能降到多少? 相信这个一直摆在供热人面前的问题,许多人都想知道答案。 我们都知道,对于直供、混水供热方式可以通过加装喷射器的方法来实现零电耗、无动力运行,但是对于换热站,喷射器的工作本身也是需要一定的资用压头的。 对于换热站来讲,降低二次网循环泵电耗无外乎就是最大限度的减小管网阻力损失以及换热站的站内阻力损失。但是在追求最低耗电量和热耗的同时...查看详情
如题...查看详情
换热站系统流程图在那本图集上可以查到?急急急,求高手解答...查看详情
请教个问题,为什么换热站供热半径最好不要超过500m...查看详情
附件是某换热站的系统原理图,冷热水源来自能源中心,通过板换换热为大楼提供冷热循环水。请问图中一次侧电动调节阀(最左侧黄色波浪线框内)的作用是什么,如何控制(控制策略)?一次侧循环泵又如何控制?...查看详情
供暖面积大约38万平,二次网分四个区,想上一套换热站自控系统,大约得多少钱。有没有懂的。...查看详情
换热站二次网供水出口处,和二次网回水循环泵前直连,起什么作用,中间有阀门。还有一次网供水,跳过除污器,也是直连一次网回水上。新人不懂,求助各位大神解决一下。...查看详情
标准换热站房的设计规范有哪些,请大家帮帮忙给推荐一下,比如标准换热站房的大小是多少,设备和管道的布置等。...查看详情
这是什么意思 是循环泵没工作吗 是小区物业的原因还是供暖公司的原因 这个造成的结果是什么...查看详情
和补水泵扬程选的方式一样的吗?怎么也想不明白了。...查看详情
如题,谢谢。。...查看详情
包括设备选型/水力计算等等,小弟初入此行,希望借以参考。谢谢各位大神:$...查看详情
求助 求助,设置在建筑物一层的泵房、换热站需不需要设置集水坑?是不是设置排水沟直接排水就可以。...查看详情
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米...查看详情
1.热电阻插入深度,如果暖的管子150,200,250,那热电阻插入深度应该是多少。 2.电磁流量计的管径,是不是就是供暖的管径啊。...查看详情
没找到相关的样本,问厂家说原理和流量计一样,好多热量计同时也能测流量:L 那接线是不是像流量计那样,信号线+电源线(380V)就行了,大家都是怎么接的...查看详情