植筋更新时间:2025-12-17 02:59:45

本专题为土木在线植筋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与植筋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 mony31 于 2014-8-9 14:34 编辑 想请教各位高手,结构顶板预留洞口超过多大需要在洞口封堵前植筋?昨天我们定的是大于300*300mm的需要植筋处理,但有人提出质疑,后来查规范、问度娘都没有结果,请位高手给个有依据的答复吧。...查看详情

    用户:mony31 浏览量:14761 时间:2014-08-09
  • 在柱纵筋位移必须植筋时,植筋的长度是多少?怎么确定?...查看详情

    用户:yanneng168 浏览量:14413 时间:2014-07-03
  • 局部现已封顶(地下一层,地上一层),董事长提出要在局部一层结构上加五层,总工说植筋往上做,我觉得不可,急等经验丰富的前辈,指点一二。万分感谢!!!(局部面积大约100平方米左右)...查看详情

    用户:演员的自我修养 浏览量:2787 时间:2014-07-03
  • 今天在工地碰到了一件事,植筋的人都从梁底植出构造柱竖向钢筋,与构造柱连起来.我看到后就指出来梁底不用植筋的要断开.但是我们项目经理说,钢筋要连起来的,混凝土要断开留个三公分,后期把泡沫剂,我感觉不对啊,应该全部断开的.麻烦知道的朋友讲解一下,并指开在哪个规范上有提到....查看详情

    用户:gwgwqfkcqwq 浏览量:2865 时间:2014-06-23
  • 我现在做的厂房,上次因为另外的施工员放线偏位30公分,发现后施工员因为怕被老板骂,叫钢筋工偷偷把柱筋割掉,14根钢筋割了7根,而且没植筋,没锚入承台,直接放在承台面 ,这个柱子是楼梯柱,700X400的柱,是否会有影响,如何解决这个问题...查看详情

    用户:virgo186 浏览量:976 时间:2014-06-20
  • 图纸简介: 原有结构增加一跨,选用植筋连接,供参考,内有植筋说明(自己总结的)、定位详图。 投稿网友: fengxiuxin 上传时间: 2014-06-06...查看详情

    用户:fengxiuxin 浏览量:807 时间:2014-06-06
  • 最近单位图纸设计改动,需要了解钢筋植筋的深度具体要求,不知有哪位大侠可以指点一二,最好是也能给我相关的图集规范参考就更好了...查看详情

    用户:dwp6215773 浏览量:741 时间:2014-05-08
  • 柱子浇筑后不合格,砸掉后重新浇筑,钢筋是重新植筋好呢还是切割后焊接好?...查看详情

    用户:yanneng168 浏览量:3590 时间:2014-05-02
  • 本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-16 02:23 编辑 我有个结房子 是框架的 我想把中间的隔层做成钢筋混凝土的 在砌体上植筋受力能满足吗...查看详情

    用户:hlh870825 浏览量:1172 时间:2014-04-26
  • 混凝土结构图片1

    上次给大家分享了钢筋的知识总结,好多人给我留言说很有用,很开心的,我希望大家是真的仔细阅读过帖子,真的对大家有用。 今天给大家分享一下植筋加固的知识,有的人可能比我熟悉,但是我想图文并茂会比较容易加深印象。 植筋加固技术: 常用于楼房与桥梁结构改造加固,(粘钢、植筋、)等工程上。 化学植筋 4892287 4892293 植筋隔层 4892296 植筋加固工艺 植筋加固的工...查看详情

    用户:icaicai 浏览量:5283 时间:2014-04-22
  • 碳纤维及植筋技术结构加固实例...查看详情

    用户:okyang97151 浏览量:5131 时间:2014-03-20
  • 阳台栏板 1.2m高 站筋未三级10,分布筋一级6,现栏板施工 甲方、监理要求分布筋植筋,请教各路大神 需不需要植筋 如果不植筋 有什么说法...查看详情

    用户:李强 浏览量:6309 时间:2014-03-20
  • 有一扩建项目,需要植筋柱子,做抗拔试验,查了混凝土加固规范,只是说如何做抗拔试验的,最后给出了植筋粘结强度的求法,但是没有设定多大的强度值为合格。个人经验觉得,按着节点强于构件的原则,此粘结强度值应该要大于钢筋的抗拉强度值?各位有经验的大师,望指教啊...查看详情

    用户:jp18776140195 浏览量:20117 时间:2014-03-16
  • 请教一下钢筋植筋打眼的深度是多少?是15d吗?还是多少?...查看详情

    用户:qq134555 浏览量:1159 时间:2014-03-13
  • 现在负责一栋写字楼,正在进入砌体工程,现场卫生间反坎为二次浇筑,按图纸设计总说明中是应该上翻200mm,加设钢筋,并与楼板一起浇筑,但是现在既然是二次浇筑,之前也没预埋钢筋,应该是要进行植筋处理吧?还是按常规做法是直接浇筑素混凝土?...查看详情

    用户:haoquanasd 浏览量:16031 时间:2014-03-11
  • 目前填充墙拉墙筋的施工主要有三种形式: 1、以前工程中最长用的:主体框架或剪力墙施工完成后,电锤开孔——吹风机或人工清孔——用植筋胶或胶泥粘接钢筋固定。但由于植筋胶的配比控制不好、清孔不彻底、开孔深度不足等原因造成其不合格率较高,而且有些甚至只是短期内试验结果可以合格不能从根本上保证质量,现在我施工的城市已经禁止使用这种方法了。 2、提前预埋法一:支模完毕后,在需要植筋的部位模板上进行开孔,后塞入...查看详情

    用户:jarodsang 浏览量:13480 时间:2014-03-04
  • 如题 植筋胶原材试验怎么送?代表数量应该怎么填?一般在什么时候开始做?...查看详情

    用户:yigyi132189 浏览量:9815 时间:2014-02-23
  • 1、植筋试验的内容。 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006里面,表4.5.6,规定了很多项的试验,比如胶体抗弯抗压、钢钢拉伸抗剪、钢筋-砼粘结强度等等。另外4.5.7还有个耐久性的试验。 这些试验都需要做吗?我记得以前有个加固项目,施工单位就是做了个抗拔试验,不合要求吧? 2、参数疑问 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006附录K.6.1中的fb,c的粘结强度,是不是就是...查看详情

    用户:struct771 浏览量:875 时间:2014-01-15
  • 关于植筋的试验,《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006里面,表4.5.6,规定了很多项的试验,比如胶体抗弯抗压、钢钢拉伸抗剪、钢筋-砼粘结强度等等。另外4.5.7还有个耐久性的试验。 这些试验都需要做吗?我记得以前有个加固项目,施工单位就是做了个抗拔试验,不合要求吧?...查看详情

    用户:struct771 浏览量:1037 时间:2014-01-13
  • 现在有个改造加固的工程,甲方要求不能植筋和打锚栓,我该如何设计?...查看详情

    用户:fegegedagdg 浏览量:1600 时间:2014-01-04