距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线人工挖孔桩设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与人工挖孔桩设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
论文简介:针对施工现场人工挖孔桩存在的一些安全通病和不安全因素,提出相应的解决办法和方案,进而逐步甚至杜绝人工挖孔桩事故的发生就显得尤为重要和迫切 投稿网友:lw01111121 上传时间: 2013-08-07...查看详情
求问一下各位大神 请问人工挖孔桩扩大头相碰撞怎么处理...查看详情
图纸简介: 图纸内容包含基础平面布置图、承台和地梁详图、挖孔桩详图以及详细的设计说明。基础形式为梁板式桩基础。 投稿网友: longjiangxu 上传时间: 2013-07-24...查看详情
如何有效控制人工挖孔桩混凝土浇筑浮浆问题 4707925...查看详情
请问各位大虾,人工挖孔桩钢筋笼螺旋箍是否要与主筋焊接?(不是加劲筋)。业主要求点焊,我以前做的工地,钢筋笼螺旋箍都是用铁丝绑扎的,是否有规范要求必须点焊?如果有,请说明出处,谢谢!...查看详情
论文简介:摘要:结合多年的经验,以实例工程,详细地介绍了人工挖孔法进行桩基灌注桩施工作业的优缺点,施工注意事项及安全保证措施,以便为今后同类型的桩基施 投稿网友:fengjiachao 上传时间: 2013-07-21...查看详情
请教:人工挖孔桩支护桩的试块怎么送?是一根桩一组试块还是抽检? 有相应的规范规定吗?...查看详情
项目是主楼和副楼外加一个地下室 主楼16层,副楼4层。主楼有地下室,北面有地下人防,采用的是独立基础,基础顶标高为-5.1m 主楼是人工挖孔桩,基础顶标高也是5.1 副楼是人工挖孔桩,基础顶标高为0.75.。。。场地平整在±00000.现在的问题是,先挖地下室土方呢,还是先打桩??...查看详情
求助:现一工程,直径1300的人工挖孔桩(单承力2200t),端承桩,微风化岩石,承载力8500,单桩承台,现桩身钻心,原设计采用C40桩身混凝土,现只有C30,设计复核,单桩少600t,现采用PHC桩补桩,直径500,单桩200t(五桩承台),设计可行?理由....查看详情
地下室基础是人工挖孔灌注桩,是先进行土方开挖还是先做人工挖孔桩?多谢!! 南方的,急求,多谢!...查看详情
怎样计算人工挖孔桩-剪力墙下承台梁,有没有高手帮忙解答一下。...查看详情
最近做了一个宾馆项目,原有设计为6层,框架结构,现在要增加到10层,但是基础已按原先6层做好,为人工挖孔桩基础,现在增加到10层,竖向荷载有原来的4500KN左右,增加到8000KN左右,怎么处理比较好,请教各位了。...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-24 21:51 编辑 我们这个工程开始挖孔桩了,做为管理方的我需要注意些什么? 还有我才接触需要怎么样学习房建?谢谢各位大哥指点。...查看详情
人工挖孔桩中 工作条件系数新的规范《地规》与《桩规》有矛盾,地规8.5.11中一般取0.7,《桩规》中5.8.2中的解释条文可以取到0.9,大家怎么看,按国标来?取0.7?...查看详情
重庆这边一般都用人工挖孔桩,但是我一直对这个扩底有疑问,不敢放得太大,通常一米的桩一般每边扩个两三百我就不敢扩了,因为我觉得施工上面这个人工挖孔桩的底部直径完全是由施工的工人控制的,有的桩很深又有地下水,施工员、监理和甲方一般都不会下到孔底下去看。如果设计的时候考虑了太大的扩底会不安全。不知道我的这种想法是否正确。...查看详情
本工程桩基础设计为人工挖孔桩。其中,Φ1200mm的人工挖孔桩50根,Φ1000mm的人工挖孔桩146根,共196根;其余裙房及地下室部分设计为Φ130mm抗浮锚杆共296根。人工挖孔桩设计桩体砼强度等级为C35,混凝土护壁强度等级为C35,桩长为6.2、7.2、8、9m四种长度。桩基础持力层为中等风化泥岩,桩端土极限端阻力标准值 pk=5000KPa,极限侧阻力标准值qsik=110KPa。单根...查看详情
4599051 本人在大连工作,由于靠近海边所以地质情况如下 1 杂填土, 2 粒砂 3 淤泥质粉质粘土 4 强风化花岗岩 由于坑底在淤泥层,持力层在风化岩,所以,挖孔桩桩端进入持力层1倍桩径。由于抗浮问题,想问可不可以在人工挖孔桩的孔底可否进行抗浮锚杆施工? 4599051...查看详情
么么撒,刚才看到“sojely”的帖子,我就想起我们工地哇,也是人工挖孔桩,但直径比这小多了,10-19M的直径是1.1,20-29的1.2,30的才1.3。╮(╯▽╰)╭,说起挖孔桩哇,那个工人啊实在拿他没得办法,施工要求护臂混凝土时C30,但是他们都是自己拌合,纯粹乱搞哇,尽是水泥浆!护臂要求是200MM厚,他给我来个最多100,而且还不放钢筋。。。。保障房啊,大家都懂的,要求工期又紧!最后挖...查看详情
1.桩深层平板载荷试验是在什么时候进行的? 挖桩到持力层时?...查看详情
RT,刚刚碰到图审提出这个问题,如何确定人工挖孔桩桩秋球缺半径和高度?求各位大能指教。以前从来没有碰到过这种问题啊。 本帖最后由 milanman 于 2012-11-2 12:02 编辑 ]...查看详情