人工挖孔桩土面以上有3-4米左右为砖砌胎模,受条件限制又不能回填土方,请问该采取什么措施浇砼胎模板不会垮?什么措施比较稳妥!...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-12 23:22 编辑 请问人工挖孔桩有有效桩长必须大于6m的规定吗 ,有的话在哪个规范上面要求的?有知道的吗 网上查不到啊 。...查看详情
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-17 19:54 编辑 我所在的工地有一个人工挖孔桩,总长12米,灌了一斗混凝土(3方),第二斗灌了一半,搅拌机的油管爆了,导致无法继续施工。然后这个桩就只灌了一半,没法连续灌装,求教这个应该怎么处理。小弟也是刚出道,向各位求教,多谢了!...查看详情
近期到一个工地检查,发现该工地的施工方的人工挖孔桩护壁是用铁皮护住四周,然后用箍圈固定住铁皮,并留出10cm左右的口子浇筑高强度等级水泥砂浆。 本来以为是地质条件不好,土质比较软,容易塌孔,才这么做的,可是从现场看这地质情况不错,挖了一点基本到达了中风化,他们现浇施工,用铁皮制模,水泥砂浆浇筑,而且成型效果非常不错啊。 因为是没有拿到他们的施工方案,不知道大家有没有这种施工经验或施工方案,这...查看详情
哪位高手知道人工挖孔桩,编号为3HCO5G-3是出自哪本图集里的,谢谢...查看详情
人工挖孔桩有专门的规范没有啊?...查看详情
图纸简介: 本工程为住宅,地上4层,地下1层,采用异形柱结构形式,基础采用桩基础,人工挖孔桩,建筑结构安全等级二级,地基基础设计等级丙级,建筑抗震设防类别标准设防类(丙类),抗震等级三级。图纸内容:基础平面布置图,基础梁平面布置图,各层竖向构件平面布置图,基础详图,各层平面布置及板配筋图,各层梁配筋图等,可供参考。 投稿网友: asdf080720 上传时间: 2013-1...查看详情
图纸简介: 本工程为坡屋面斜屋面别墅,三层半,布置经典,实力美观,基础采用人工挖孔桩,框架结构(准确讲是异形柱结构),抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,建筑场地类别Ⅱ类,框架抗震等级四级。本图纸包括了各层平面图、立面图、剖面图、大样图、柱定位及钢筋图、梁钢筋图、楼梯剖面图等,可供参考。 投稿网友: senowenyong129 上传时间: 2013-11...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-11 23:15 编辑 承台面下2m、3m就已经到中风化砂岩持力层,有效桩长是6m,现场施工单位要求往下要进行爆破处理,每根桩需要确定开始进行爆破的深度,但是有些岩层明显是还能往下用钻机打的,有没有哪个明确的判断方法来确定这个开始爆破深度?现场看施工单位是打几块岩石提上来相互碰击来判断,不知依据从何而来?...查看详情
图纸简介: 本工程为框架结构,地上七层,该工程所处地区可不做抗震设计,场地土类别为Ⅱ类,地基基础设计等级为丙级,本建筑物结构安全等级为二级,基础采用人工挖孔桩基础。本图纸包括了基础顶-6.8米柱平面定位图,基础梁平法施工图、二层梁平法施工图、二层板配筋施工图、楼梯间剖面图、大样图等,可供参考。 投稿网友: yongkik 上传时间: 2013-11-07...查看详情
长这么大还没看过这么大的人工挖孔桩:lol大家猜猜这是要干嘛呢?。。 4773592 4773594 4773596 4773600 现场施工图 4773604 4773615 真没见过这么大的人工挖孔桩 。这倒使我想起过去在农村挖大口井的时代了? 朋友们知道这是要干嘛吗? 看过本文的人还看过: 求教:叠层的桩头怎处理? http://bbs.co188.com/thread-8762778...查看详情
如题。因为现在手里面的图纸说明里面没有说清楚该如何加密。桩径为1m。...查看详情
注:1,等灌完桩再放炮炸系梁位置,影响桩强度 2,现在有破碎锤,不想以后再调。 3,现在放炮炸出,会造成已做护壁坍塌...查看详情
人工挖孔桩,直径1.2米,桩深25米,护臂厚度一般是多少。N=6000,M=600,V=600,怎么算出孔桩的配筋呢。...查看详情
挖孔大多需护壁,强度同桩要牢记。 护壁与桩是一体,上有荷载共承力。 2013.10.5...查看详情
对于人工挖孔桩有三个疑惑想请问各位大侠: 1、人工挖孔桩,如何来确定挖岩的深度是否达到设计要求。 2、挖孔桩如何收方,比较规范,要几方参加才行。 3、由于桩基础比较深,钢筋笼分两段分别下去,无任何的连接方式,请问这样对结构有何影响。(施工方说太长了,不好放,施工现场还未安装塔吊) 可能问题有点弱,但是于我却很重要,还请各位帮帮小弟。...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 13:55 编辑 前段时间在江西新余一个工地检查,发现当地的人工挖孔桩护壁是用铁皮护住四周,然后用箍圈固定住铁皮,并留出10cm左右的口子浇筑高强度等级水泥砂浆,这种做法的护壁成型后垂直度和平整度非常好,也没有在护壁四周发现裂纹。本来以为是地质条件不好,土质比较软,容易塌孔,才这么做的,可是从现场看这地质情况不错,挖了一点基本到达了中风化,他们...查看详情
图纸简介: 人工挖孔桩的设计施工图说明和桩基布置图,仅供参考。 投稿网友: sys010 上传时间: 2013-08-23 图纸省份: 请选择省份...查看详情
问题:人工挖孔桩桩端在强风化岩,桩端承载力远小于桩身混凝土承载力,此情况下,可否考虑桩侧摩擦力?可考虑的话,护壁混凝土等级是否要和桩身砼等级一样?...查看详情
人工挖孔桩,地下水位高,水压大,可能有地下暗流。已挖七八米深。请教各位基础处理高手该怎么办呢? 现在甲方和监理同意为泥浆护壁机械钻孔桩。但有一个问题,原人工挖孔桩的护壁四周砂层土已经被水流掏空,是否应该加以处理?好象也不能计算其摩擦力了。 现在主要是,上面二米为粘土,看不到空护壁。地下水在二米处,二米以下的为砂土层,二---八米人工挖孔护壁几乎淘空。 桩孔内是准备直接浇混凝土了,虽然直径下小上大...查看详情