02SG518-1 门式刚架轻型房屋钢结构...查看详情
本帖最后由 fuboxiao 于 2017-5-11 16:20 编辑 SG518-1门式刚架轻型房屋钢结构(2004年局部修改版)...查看详情
新门规,希望大家喜欢!...查看详情
小弟是一位钢结构新手,最近用pkpm做了一个工业厂房门式刚架(带夹层没有吊车梁),可是要审图,那么提供的计算书一般包括哪些内容?知道的大神麻烦给说一下,越具体越好。。。谢谢。。。...查看详情
GB 51022-2015门式刚架轻型房屋钢结构技术规范...查看详情
请问门式刚架做这样的檐口荷载应该如何考虑,恒活载、分荷载简化为节点荷载输入可以吗? 5749879 5749879...查看详情
请教各位大神,PKPM中门式刚架模型怎么判断轴力是拉力还是压力,谢谢!!!...查看详情
关于门式刚架抗风柱平面内,平面外的计算长度问题:1.程序认定的平面内是否是抗风柱的强轴(与刚架所在平面垂直);同理,程序认定的平面外是否是抗风柱的弱轴(与刚架所在平面平行)?2.布置墙梁、隅撑构件能减小抗风柱的平面内还是平面外的计算长度(程序认定的平面内、外)?3.布置上哪些构件可以减少抗风柱平面内(程序认定的平面内)的计算长度;相同的,布置上哪些构件可以减少抗风柱平面外(程序认定的平面外)的计算...查看详情
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:13 编辑 门架拼接形有别,类分横竖与倾斜。 端板成对应保厚,高强栓多属固结。 【注释】高强栓:高强螺栓。 参见CECS102:2002《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(2012版)7.2.1 2017.1.18...查看详情
门式刚架轻型房屋钢结构技术规范GB 51022-2015 第4.4.2.1条门式刚架轻型房屋钢结构应按房屋的两个主轴方向分别计算水平地震作用。 审图提出这条,要求提供计算书。 对于这条,在PKPM门式刚架二维建模中怎么实现。...查看详情
常规门刚中风荷载常为主控因素,在规范新出以后说考虑地震作用力 那么门式刚架什么时候为地震控呢?...查看详情
V3.15与Vi3.16门式刚架计算结果,平面外差别很大V3.15为0.84 ,V3.16仅为0.43,什么原因,那个正确?...查看详情
@jiayou@ 门式刚架标准图集(单跨15m~48m双跨)含cad版和PDF 下载地址 5674227 5674227...查看详情
最近在做个小门式刚架,柱距6m,檐口高4.2m,15m跨度,不带吊车。标准的门式刚架。在计算时,验算规范采用的门规(旧版的CECS102:2002),都满足。但是后来梁用门规,柱用钢规后,发现柱子平面外的稳定应力比增加好多,快到1了。而且柱子腹板高厚比还超限。翻看两本规范,看上去对柱子平面外的计算方法差不多啊... 我又用3D3S建模算了下,如果纯门规也没问题,但是如果对柱子采用钢规算的话,平面外...查看详情
活荷载与雪荷载那个大输那个,将屋面活荷载由0.3kN/m2提高到0.5 kN/m2。对于受荷载水平投影面积大于60m2的构件可取不小于0.3 kN/m2 ,一般计算的工程荷载水平投影面积均大于60,所以一般取值为0.3,檩条取0.5,活荷载与雪荷载不同时计算,输入大的数值作为活荷载。具体在模型中,“相容荷载”不输入;屋面活荷载0.5或0.3 kN/m2按“第一组互斥活载”输入,雪荷载按“第二组互斥...查看详情
软件默认的是左右风各一个工况,但是新版的规范要求按两种工况输,即左风1,左风2;右风1右风2。 5657665 如上图,工况2默认是无法选择的。 5657665...查看详情
软件默认的是左右风各一个工况,但是新版的规范要求按两种工况输,即左风1,左风2;右风1右风2。 file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingfeiqRichOle1127850655.bmp 5657663 如上图,工况2默认是无法选择的。 5657663...查看详情
本帖最后由 龙井茶 于 2017-3-8 21:42 编辑 旧规范:门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS102:2002 新规范:门式刚架轻型房屋钢结构技术规程GB51022-2015 新旧门刚规范重难点比较列表: 1、钢梁、钢柱是否都要设置隅撑?如果设置隅撑,那么钢梁、钢柱平面外计算长度是否按照隅撑间距取用?此外,若平面外计算长度不能取隅撑间距,那么如何选取才能保证其经济性? ...查看详情
为何一般不考虑柱脚锚栓的抗剪? 柱脚锚栓跟螺栓一样,其本身抗剪是没有问题的,只是由于现场施工存在误差,造成柱脚底板的锚栓孔一般较大,有的甚至现场随意扩孔,这样不能保证所有锚栓均同时与柱脚底板接触抗剪,也就不知道哪些锚栓能够起到抵抗水平剪力的作用,为简单安全起见,故建议一般不采用锚栓抗剪。当然螺母、垫板、底板若全部焊接在一起,用它抗剪也是可以的。 56301195630120 可以隔一个檩条布置一...查看详情
一、按照新的门式钢架规范,只要考虑受剪板幅的屈曲后强度,要必须设置横向加劲肋,(横向加劲肋和上下翼缘,拉力场斜腹形成桁架受力机制可以继续承载受剪,受弯是利用有效面积)且间距不超过3倍的大端截面。当前PKPM计算结果貌似就是屈曲后的强度,即使不设横向加劲肋,他也不会给出超限提示。这是不是PKPM又一个不满足新规范的BUG?建议给出超限信息。 二、按照新规范,对于屋面斜梁,要考虑雪荷载的半跨均匀分布,...查看详情