因为向国检所申报,缺少一些斯派莎克阀门的合格证, 因为某些原因无法再向供货商索求,需要各位大哥们帮助,小弟万分感谢。...查看详情
图纸设计散热器支管为DN20的无缝管Φ25*2.0,其相接截止阀为DN20 J11-16.请问无缝管能加工管螺纹与此截止阀连接吗? 还有无缝管DN<50的时候有没有相应的热压弯头?如DN20的。 热源为蒸汽,图纸标明管道连接形式为焊接。...查看详情
我是做供热外网设计的,设计中经常会遇到PN1.6 MPa或者PN2.5 MPa的闸阀、球阀在直埋供热管道中前后无保护措施,即阀门要直接承受管道的热胀冷缩等综合轴向力,问下法兰闸阀、法兰球阀、焊接闸阀、焊接球阀能否承受的了管道的轴向力? 一般供热管道的设计压力最大是1.6MPa,这种情况下我选用的都是PN2.5 MPa的阀门: a说法,阀门的设计压力就比管道大,应该能承受的了直埋供热管道的轴向力,况...查看详情
阀门是管路流体输送系统中控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。 用于流体控制的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格繁多, 阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。阀门可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、 液态金属和放射性流体等各种类型流体的流动 ,阀门的工作压...查看详情
如题,在进行热网调节的时候,是同时调节供回水两上阀门的开度还是仅需调节供水或回水的阀门开度呢??为什么??...查看详情
请问:空调通风系统管道(风管、水管)所用各类阀门哪些品牌较好? 风系统: 1、对开多叶调节阀 2、防火阀 3、风管蝶阀 水系统: 1、闸阀 2、自动平衡阀...查看详情
地面操作立式阀门井盖板配筋图...查看详情
各位大哥,小弟问下,关于控制采暖系统平衡的阀门有哪些?都分别用在什么场合和什么情况下?比如室外?室内?同程、异程、立管、横管,总管、支管,大管、小管?更重要的是什么情况下用什么阀门?和为什么用?我现在一团糊涂。。。。 希望各位高手释疑(或者告诉我哪本书可以看到也行),谢谢!!...查看详情
用于消防管道上(喷淋、消火栓)的阀门有什么具体要求吗?规范有规定吗?颜色是否必须为红色?是否都必须采用明杆等等一些要求...查看详情
1.空调水系统的水泵出口处的工作压力为0.8MPA,管材为镀锌钢管,我们知道试验压力为1.5倍的工作压力(1.5*08=1.2),试验压力为1.2MPa,那么阀门、管道的公称压力如何选取?是按工作压力0.8数值向上选取1.0MPa的阀门、管材,还是按试验压力1.2MPa的数值向上选取1.6MPa。请高手给与详细解答啊,最好有规范或者教材依据,谢谢了。网上查了好多资料,发现众说纷纭,说法很乱,:( ...查看详情
1、喷淋系统的水泵出口处的工作压力为0.8MPA,管材为镀锌钢管,我们知道试验压力为1.5倍的工作压力(1.5*08=1.2),不足就取1.4MPa,那么阀门、管道的公称压力如何选取?是按工作压力0.8数值向上选取1.0MPa的阀门、管材,还是按试验压力1.4MPa的数值向上选取1.6MPa。请高手给与详细解答啊,最好有规范或者教材依据,谢谢了。网上查了好多资料,发现众说纷纭,说法很乱,:( :(...查看详情
有阀门井的给水管道沟槽的开挖量 系数是多少的 沟槽是直槽开挖的 (浙江)...查看详情
规范条文说明示意图中把压力表放到阀门后,以前的规范是在阀门前,一直不明白为什么要改到阀门后....查看详情
向各位老师请教,排烟烟道一般设计什么形式的阀门...查看详情
向各位老师请教,多台燃气锅炉并联使用时,每台排烟出口一般安装什么形式的阀门或封板?...查看详情
几台并联的主机(水冷机组或风冷热泵机组)供、回水管上阀门应怎么设置? 1、供水管上加平衡阀,回水管上加电动蝶阀 2、供水管上加电动蝶阀和恒流阀 3、仅在供水管上设置恒流阀 4、仅在回水管上设置平衡阀 5、其它 请问应该怎么设置?...查看详情
我是水务公司的,有一个送水机组,阀门直径是500的,当时这个机组正常运行,宝盖突然断了,没有很大的力应该断不了呀,应该说进水阀门是没有压力的呀,我的水库水位也就比水泵高1米,而且这个阀门96年也爆了一次,这次是第二次。两次都是相同的部位爆了。请问是什么原因造成的呀。...查看详情
我在做工业安装预算时发现现在的定额中只标注阀门应按高、中、低压套项,但三个压力级别到底是多少呀,也没有说明,请大家讨论你一下...查看详情
求助,有一空调工程,设计院只给了管道工作压力和试验压力,阀门工称压力要安装单位根据管道工作压力选用。 管道工作压力如下: 工作压力 试验压力 空调冷热水管,热水管 800KPA 1200KPA 冷却水管 600KPA 900KPA 蒸汽管,蒸汽凝结水管 800KPA 1200KPA 我方现把空调冷热水管及冷却水管用阀门的工称压力选用1.0MPA,把蒸汽用阀门选用1.6MPA,是否合理,请指教。...查看详情
设计规范中虽然多少有点介绍和标准,但是实际工程中寸土寸金,管井啊 管间距就只能给留那么点了,大家谁有比较规范或者经验的数据啊,比如管径与管间距的关系,过滤器,阀门等的安装尺寸?相互传授一下啊...查看详情