桥架更新时间:2025-11-24 04:38:34

本专题为土木在线桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 小区内将几条高压10KV电缆采用电缆桥架沿地下停车库内棚下通过,减少了室外电缆沟的设置,此种设计方案是否可行。 谢谢!!...查看详情

    用户:lili05 浏览量:2202 时间:2005-12-17
  • 请问:天正7.0对桥架规格能进行标注吗?如能,这在桥架统计时便于分类自动统计....查看详情

    用户:gol_123 浏览量:2752 时间:2005-12-15
  • 根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电 缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安 装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至 少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3 层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6 mm2,...查看详情

    用户:hunron 浏览量:16546 时间:2005-12-14
  • 现需要在铁轨附近架设一电缆桥架,该电缆桥架对铁路的距离,和本身的最低高度有什么要求?...查看详情

    用户:spacesmith@co163 浏览量:1997 时间:2005-12-09
  • 今天上午施工人员问我电缆桥架选热镀锌还是冷镀锌。我回答热镀锌,因为我觉得热镀锌抗腐蚀强一些,可是造价可能贵一些。不知朋友们在设计过程中是怎么处理的。...查看详情

    用户:jovilau 浏览量:4057 时间:2005-12-06
  • 在防爆2区车间能否在桥架上走rvvp电线?请各位大人指点...查看详情

    用户:speed0727 浏览量:2903 时间:2005-12-02
  • 看了以前的帖子,低压母线槽要3000元/米,很贵啊。而电缆桥架只要一百几十元/米, 电缆支架应该是专门做在电缆沟里面的吧?按付计的,可不可以用电缆桥架代替电缆支架呢? 电缆支架要自制的话很难算价格。 不知我的理解是不是有问题。...查看详情

    用户:xinxirong 浏览量:8825 时间:2005-11-24
  • 谁有防火桥架的行业标准?能上传吗?...查看详情

    用户:zhongjiandq 浏览量:3203 时间:2005-11-24
  • 想请教大家:绝缘穿刺线夹如何在桥架上安装?看了电缆直埋绝缘穿刺分支连接步骤后,感觉较繁琐,且不适用于在桥架上安装。哪位大侠做过?应注意哪些安装细节?...查看详情

    用户:tommyfu 浏览量:6235 时间:2005-11-24
  • 请问:高压电缆与低压电缆可否在同一桥架内敷设? ( 敷设在地下车库内,高压10KV,低压0.34/0.4KV?)...查看详情

    用户:chinashijitan 浏览量:29152 时间:2005-11-22
  • XQJ电缆桥架产品报价单天盾电缆桥架厂出厂价报价单 名称 规格 单位 价格 备注 槽式普通桥架(镀锌) C-100×50 m 47.61 XQJ-X-1A 注全部带附罩 槽式普通桥架(镀锌) C-150×75 m 58.12 XQJ-X-1A 注全部带附罩 槽式普通桥架(镀锌) C-200×100 m 82.19 XQJ-X-1A 注全部带附罩 槽式普通桥架(镀锌) C-250×125 m 99....查看详情

    用户:hldlqw 浏览量:5860 时间:2005-11-17
  • 请问电缆桥架的支架一定要接地吗?如果一定要接地,那么质监部门的验收的时候我从来没有发现他们说这个问题。...查看详情

    用户:xiazhenggen 浏览量:4755 时间:2005-11-12
  • 做一工程,使用电缆桥架,请问,因如何选择支撑桥架的吊杆、托臂、工字钢立柱?是否离地面嚸近、靠墙选托臂?离楼板近选吊杆?而离地面近但无墙可靠就选工字钢立柱?三种支撑件的各自的安装间距又是多少?...查看详情

    用户:zywbl 浏览量:5814 时间:2005-11-09
  • 请问暗覆在顶板内的管线可否与走廊吊顶内的桥架连接?...查看详情

    用户:lanbai007 浏览量:1811 时间:2005-10-31
  • 如题,要是可以,该怎么走呢...查看详情

    用户:rabaca 浏览量:907 时间:2005-10-30
  • 厂房的桥架靠侧墙安装时,怎么避免与行车冲突,桥架是应该放在行车上还是行车下?放在行车上时怎么避免与行车空中移动的控制室冲突? 可以查行车的资料最好,但是厂房的使用单位不一定会预先就定好用什么类型的行车啊。...查看详情

    用户:tsml 浏览量:1840 时间:2005-10-28
  • 根据民规 9.11.6桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m. 但实际设计时往往做不到这点,请教各位如果贴梁安装可能会有什么问题??...查看详情

    用户:nomad1980 浏览量:14772 时间:2005-10-27
  • 请问各位同行,各消防水泵、风机设备引至消防控制中心直接联动控制盘的阻燃KVV控制电缆和生活水泵引至屋顶水箱浮球水位开关的KVV控制电缆能与其他380V低压电力电缆合用一个桥架走线吗? 我见过我设计院有的是单独穿钢管或桥架,并走弱电井引上; 有的就和其他电力电缆合走,没有区别; 以上控制电缆到底是属于强电范畴还是弱电范畴呢?? 这个问题困扰我很久了,希望能得到答案!!!...查看详情

    用户:yanjun1999 浏览量:2433 时间:2005-10-26
  • 向各位大侠请教如厂房高度超过12米,设备配电桥架架空分布,厂房结构为钢构,怎样施工才能达到美观、整洁、实用之效果,如那位曾做过,帮忙传张图片上来。多谢,多谢。...查看详情

    用户:autoqq 浏览量:4693 时间:2005-10-26
  • 最近刚接了一个商场,一层平面大约有1万平方,共分7个防火分区,请问电缆桥架能否穿过防火分区? 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中规定: 24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。 那么其他正常的电缆是否可以通过桥架穿过防火分区?谢谢。...查看详情

    用户:depb 浏览量:21384 时间:2005-10-24