已有人订阅
图纸简介: 该工程为某小区二期地下车库基坑支护,图纸内容包含支护设计总说明,基坑支护平面图,基坑支护结构图,基坑降水平面图,降水井结构图,基坑监测平面布置图等。 投稿网友: weikf 上传时间: 2011-11-03...查看详情
基坑支护,这样做有什么问题? 4412035...查看详情
按要求应该全部回填c15混凝土,但是怕施工方偷工减料只在表层回填混凝土,中间夹砂土啥的。 请问有啥方法能检测出回填好的混凝土厚度?@ding@ 希望是无损的方法。。...查看详情
本帖最后由 nt96061 于 2016-7-1 08:47 编辑 江苏长江北岸县级市的一个办公楼项目。地下室2层,底板标高-7M,地面向下开挖深度5M,电梯井局部井点降水,再向下三米。地下室一层建筑面积3600平米。上部建筑13层,1-4层商场,5-13办公,向上建筑面积渐小。 基坑支撑施工前,已完成基坑四周灌注桩+水泥土搅拌桩止水帷幕,桩头破除完成,照片从支撑梁开挖、垫层开始。 照片右下角有...查看详情
水泥土劲性搅拌桩工法支护设计-专家送审版 4407924 本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-26 20:19 编辑 ]...查看详情
深基坑开挖灌注桩支护设计-专家送审版 4407919 本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-26 20:27 编辑 ]...查看详情
深基坑SMW工法支护设计-专家送审版 4407916 本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-26 20:38 编辑 ]...查看详情
地下连续墙基坑支护设计-专家送审版 4407911 本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-26 20:57 编辑 ]...查看详情
原设计方案中东侧采用两级放坡+一道双搅拌桩做止水帷幕,结果甲方在施工止水帷幕之前将东侧开挖并铺设了管道,使得东侧不具备放坡条件,他们没有通知设计方进行方案变更,而是直接将双轴搅拌桩当做悬臂挡土墙使用,而且为了防止基坑垮塌,在止水帷幕外侧又打了一排钢板桩!!!结果基坑开挖大概4m左右,止水帷幕发生垮塌。 4401437 4401438 本来我们做了补救措施,有两个方案,第一个是拉锚,第二个是斜抛撑。...查看详情
发本北京地方规范...查看详情
刚接触理正深基坑,有很多细节方面的东西不理解 希望大家能不吝赐教!~ 有关参数的取值。 关于材料抗力,一般来说,材料抗力 = 材料抗压强度 X 支撑面积 但实际上,材料抗力的取值没超过3000KN,这其中考虑了偏心作用吗?具体怎么求出实际有效的材料抗力的? 有关,预加力,在理正深基坑中,预加力:若为内撑,该值为内撑的预应力。 但是,预加力具体该取多少?是不是预加力 + 基坑支撑最大支撑力 小于 材...查看详情
哪位有理正公司的这本资料《理正深基坑F-SPW常见疑难问题解答》(不要目录),可以和我联系,愿用理正系列中的一个,同济启明星FRWS2008,桥博3.2,或者其他软件(只要我有,而且一对一交换,至于版本绝不是网上随便搜下就能找到的),有意者将软件名PM我。 本帖最后由 miyu22 于 2011-9-19 10:49 编辑 ]...查看详情
11SG814《建筑基坑支护结构构造》是新图集。...查看详情
基坑深十二米,挖好后三天,出现管涌,很大,如何处理? 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-17 18:28 编辑 ]...查看详情
深基坑施工监测讲义(谭跃虎教授) 4387996...查看详情
在江汉平原上施工倒虹吸工程,开挖3米以下就有水溢出,开挖边坡采用1;2,在开挖6米深后有一级2米宽的平台,由于旁边紧临公路,为了防止边坡塌方,如何采用经济实用的临时边坡防护措施?请多指教。...查看详情
现在项目有个3.5m深的基坑,现有两个方案:一是单排直径1000@800的搅拌桩,二是单排直径850@650三轴搅拌桩。两个方案桩长一样,且搅拌桩均为用于支挡结构并为止水帷幕。请教请问哪个方案较好呢?...查看详情
DB33 1008-2000 建筑基坑工程技术规程 4384068...查看详情
建筑基坑工程监测技术规范2009原版PDF 4383980...查看详情
建筑基坑工程监测技术规范...查看详情