本专题为土木在线配电箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
知识点:配电箱内部配线 作业条件及现场准备工作完毕 1、箱体安装完毕。 2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕,并且符合设计图纸、配电箱安装要求。 一、箱体内导轨安装 导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。 导轨安装照片: 二、箱体内空开安装 1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。 2、预留...查看详情
知识点:配电箱内部配线 首先要根据空开的个数确定轨道的位置,然后使用铅笔划线准备打眼安装轨道。 注意事项:1、上、下侧轨道与安装盘上、下边缘之间的间距。 2、轨道与轨道之间的间距。 3、选择汇流排时需要配备与住电缆相匹配的汇流排,尤其是压线孔试的汇流排。压线孔小在安装导线时时只能分股安装容易发生烧坏端子和烧断分股的导线。 第一排空开配线 1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红 。 2、照明及插座...查看详情
知识点:总配电箱 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。 故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿...查看详情
知识点: 禁忌1:照明配电箱(板)进场未做检查。 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也...查看详情
知识点:电源配电柜提起配电箱,想必大部分电气人员都再熟悉不过,但是如果说到配电箱的系统图,可能不少电气人员都是只知其一就不知其二了。看配电箱系统图一般我们要先看图的供电方式,是单相还是三相,主回路是三相四线还是三相五线,如果图上是指三相供电加零线加PE线,之后再看总电源断路器电流多大,壳架65电流50A三相供电,之后再看负荷小型断路器,20A/3P,之后看负荷穿管支线是哪种电线线径多大,再看穿管直...查看详情
知识点:家居配电箱 家里配电箱里的开关到底应该是怎么配置?现在有的朋友说总开关选用漏保,分开关选用空气开关;还有的说总开关选用空气开关,分开关选用漏保。每个人有每个人的不同的观点,所以,总结了一下可以说是目前好的开关配置方案,分享给大家。 家庭配电箱内选用的的开关类型 家庭配电箱内的开关类型,总的来说其实就是两种。一种是空气开关,这个是没有漏电保护功能的;另一种就是漏电保护开关,...查看详情
知识点:总配电箱 1、三级配电二级漏保总体要求 ★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★用电设备必须有各自专用的开关箱; ★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; ?大家伙都关注了这个公众号 电子技术控 聚集特别喜欢电子技术的工程师从芯触发-学习干货、升职加...查看详情
知识点:配电柜 如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。 从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色...查看详情