水箱更新时间:2024-05-02 19:06:59

本专题为土木在线水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 热泵工程图片1

    高位膨胀水箱补水定压装置,是在供暖空调水系统的最高点以上设置膨胀水箱(见图5-1),依靠系统水位的高度,维持水系统的压力和水位。其设计要点如下: 1、供暖系统和空调系统中冷热共用管道的两管制系统,膨胀水箱的有效容积按供热工况计算。2、因为机械循环水系统中,水泵人口处的压力最低,为了降低定压点的压力,所以,系统定压点宜设置在循环水泵的人口处,即在机械循环的水系统中,应将膨胀水箱的膨胀管接至循环水泵的...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:46 时间:2022-11-30
  • 4.4.3 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。 检验方法:满水试验静置 24h 观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下 10min 压力不降,不渗不漏。 说明: 敞口水箱是无压的,做满水试验检验其是否渗漏即可。而密闭水箱(罐)是与系统连在一起的,其水压试验应与系统相一致,即以其工作压力的 1...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:144 时间:2022-11-17
  • 中央空调图片1

    知识点:组合式不锈钢水箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、组合式不锈钢水箱承力设计 球面板水箱充分利用力学事理,将水的压力进行疏散,防止了大型圆形水箱加工不便、占地较大的毛病。同时,组合式不锈钢水箱也防止了方形水箱的承力不均的问题,利用圆弧面承力最大的事理,使水箱自身的承力、抗震机能大大提高。二、组合式不锈钢水箱全体结构设计 球面板水箱的内拉筋结构形式采用经严格设计的状结构,辅以特...查看详情

    用户:一名初学者 浏览量:9 时间:2022-11-04
  • 电气工程原创版块图片1

    1 概述 根据《建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)》(以下简称水规),第3.7.5 条,由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%。而为了保证用水的安全,设计人员在计算完高位水箱容积后,往往评经验附加一定的余量,造成水箱偏大,建造成本增加;同时水箱容积增加,水在水箱中停留时间加长,在建筑入住率低时,实际用水量远低于设计用水量,...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:437 时间:2022-11-03
  • 采暖供热图片1

    目前很多大型集中供暖项目,也配了蓄能水箱,但普遍偏小,只能“做做样子”,并没有真正达到利用谷电来蓄能的效果。 (更详细内容可见: 严寒地区“热泵+电锅炉”“暖气片改造”“蓄热水箱”等3难题的解决 ) 山东威海龙口·嘉合壹号小区实际供暖面积约10000㎡,配置8台40匹超低温主机, 4个60吨的储热水箱 ,设计利用“峰平谷”电价储热式运行模式,采暖季运行费用每平方仅为13.4...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:72 时间:2022-10-28
  • 采暖供热图片1

    知识点:空气源热泵热水器水箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 根据商用空气源热泵热水器水箱的容量,此次设计的75kW空气源热泵热水机组可以提供给约60人洗浴,故需要设计一个可供给60人同时使用的热水水箱。按每人每天50~60L用水量的标准设计,预设水箱容积为3000L。水箱的进水温度预设为6℃,出水温度为45℃; 综合考虑到加热时间、使用人数可能会发生变化,预留一定的富余量,取Q=14kW。...查看详情

    用户:宠辱不惊aaa 浏览量:37 时间:2022-10-20
  • 供配电技术图片1

    整理自 消防根根消防资源网 等 流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。 ∨《 消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 ∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 01 设置...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:210 时间:2022-10-19
  • 一、将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管 规范要求:消防技术规范规定,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,最不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。 错误做法:在实际设计中,消防水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。有些设计人员将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管,这是非常错误的做法。 错误原因:设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:75 时间:2022-10-17
  • 1、稳压泵代替消防水箱的保障措施有哪些? 2、市政供水替代消防水箱的具体要求? 第一章 设置目的 高位消防水箱是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施,通常设置在临时高压消防给水系统中。 设置高位消防水箱的目的,是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,保证最不利消火栓和洒水喷头最基本的水压要求,保证启动自动喷水系统报警阀压力开关等要求。 第二章 设置条件 一、临时高压消防给水系...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:117 时间:2022-10-13
  • 建筑给排水图片1

    现场制作的水箱,按设计要求制作成水箱后须作盛水试验或煤油渗透试验 。 (1)盛水试验:将水箱完全充满水,经2?3h 后用锤(一般为 0.5?15kg) 沿焊缝两侧约 150mm 的部位轻敲 , 不得有漏水现象 ; 若发现漏水部位须铲去重新焊接 , 再进行试验 。 (2)煤油渗漏试验:在水箱外表面的焊缝上涂满白垩粉或白粉, 晾干后在水箱内焊缝...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:170 时间:2022-10-13
  • 制冷技术图片1

    对于很多人来说,膨胀罐、缓冲水箱和蓄能水箱是3个既熟悉又陌生的名词,熟悉是因为越来越多的空气能采暖项目或多或少都要装上这些产品,陌生的是对于他们之间的分歧和选型还是处于一知半解。 我们先了解膨胀罐、缓冲水箱、蓄能水箱定义及其性能。 缓冲水箱 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:49 时间:2022-10-13
  • 结构施工图图片1

    01 水箱荷载确定的问题 屋面水箱荷载的确定,应在水箱具体位置定下来之后,或布置了梁后按实际的线荷载输入计算确定。 但设计过程中往往比较矛盾,具体的建筑,设备专业的条件的滞后性,变动性,无法让结构一开始就得到可靠的数据进行计算。 有的人就是集中荷载/面积直接计算,这种做法有误,偏于不安全,可能造成后期的返工。 02 计算案例 如上图的案例,水箱重22t,既220K...查看详情

    用户:耀明士力架 浏览量:73 时间:2022-10-12
  • 中水处理回用图片1

    一、氮气密封法 将水箱内上面空气全部更换为干净氮气,使箱内水不与外界空气接触,从而达到保持水质的目的。 优点: 根本上杜绝了外界空气的箱内存在 ,因而达到了预期的效果 缺点:对容器上设置的 安全措施可靠性要求很高 ,否则会因为安全装置失灵造成箱内 压力上升或处真空态 而造成爆炸。 由于水箱要在一定压力下工作,因而对箱体的制造也有很严格...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:128 时间:2022-09-29
  • 仅供参考,详见附件。...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:79 时间:2022-09-16
  • 热泵工程图片1

    知识点:水箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 安装位置 回水管,水泵吸入口与压差旁通阀之间 2 作用 1、起到增加系统水容量; 2、减少压缩机的起停次数; 3、可以高效除霜,除霜时间缩短。 3 注意事项 同时在水箱顶部安装排气阀可以很好地排除水系统中的空气,在畜能水箱的底部有排污口,可以排除水系统沉积下来的杂...查看详情

    用户:缘分aaa 浏览量:20 时间:2022-09-06
  • 本文来源:制冷世界 膨胀罐参考选型表 制冷量(KW) 膨胀罐容积(L) 配套配件 <12.5 5 自动补水阀及泄压阀 12.5~25 8 25~45 12 45~75 19 75~112.5 24 112.5~150 36 注: ①、膨胀罐最好选择304不锈钢法兰,碳钢镀锌比较容易生锈。 ...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:33 时间:2022-09-05
  • 《消防设施通用规范》重磅发布!将于2023年3月1日起正式实施,作为一部全文强制的通用技术类国家规范,实施后必须严格执行,同时,现行的相关工程建设国家标准中的强制性条文将废止! 其中包括《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 关于消防水池、高位消防水箱应设置水位显示装置的强制性条文亦将废止! 详情: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 ...查看详情

    用户:素流年 浏览量:245 时间:2022-08-26
  • 一、开式膨胀水箱设计选型 开式膨胀水箱的有效容积按下式计算: Vx=Vt+Vp 式中: Vx ——开式膨胀水箱的有效容积(?); V t ——开式膨胀水箱的调节容积(?);调节容积 V t 应不小于3min平时运行的补水泵流量,且保持水箱调节水位高差不小于200mm。 V p ——系统最大膨胀水量( ?) ;循环水系统的最大膨胀水量按下式计算: 式中:ρ 0—...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:68 时间:2022-08-25
  • 1.设备概况 某厂安装有两台300MW燃煤供热机组,机组采用单元布置。锅炉为哈尔滨锅炉厂根据美国ABB-CE燃烧工程公司技术设计制造的亚临界参数汽包炉。锅炉型号为:HG1100/17.54-YM33型。汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的C300/N330-16.7/538/538型,亚临界、中间一次再热、双缸双排汽、高中压合缸、抽汽冷凝式汽轮机。汽轮发电机组为哈尔滨电机厂引进美国西屋公司技术基础上的...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:29 时间:2022-08-25
  • 消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室? 答: 不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室 。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。 来源:河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:106 时间:2022-08-24