环网柜更新时间:2025-12-06 00:48:37

本专题为土木在线环网柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与环网柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 室外环网柜定位求助!室外环网柜距离居住建筑的安全距离是多少?距离路边的安全距离又是多少?有具体规范说明吗?...查看详情

    用户:zt19861115 浏览量:14690 时间:2012-05-25
  • 各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全绝缘充气环网柜(断路器方案)吗?要求尺寸较小(不是用类似35kV的GIS简单缩小),国内品牌价格有竞争力,谢谢!...查看详情

    用户:csibenny 浏览量:4415 时间:2012-04-25
  • 供配电技术图片1

    整个冲击波很大,用螺栓固定的后门被炸开,玻璃被震碎!有可能是拉弧短路,具体原因有待大家的猜测与推论!实图不太清晰就选了两张清晰的!此端为出线端连接的一台200的变压器,投运不到3个月,事故发生后现场勘查未发现异样!没有发现短路迹象!所有电气距离都达标!只有断路器未跳闸,最终权威部门也没能给出合理的结果!有关部门在同一批次的互感器做了耐压试验合格, 4490233 4490234 4491378 4...查看详情

    用户:hugh111 浏览量:13435 时间:2012-04-25
  • 单位配置的是高压环网柜但是该功能一直未用过请教高手高压环网柜对于10KV配电室有其他用处吗?...查看详情

    用户:zqg701349 浏览量:1499 时间:2012-04-23
  • 有个工程想要在电缆线路的中间π接出一路给个配电站,现在想安装环网柜,一进三出,想咨询咨询成套的大人们,看资料有共箱式和单元组合式,它们有什么区别,各自的优缺点是什么?怎么选择?...查看详情

    用户:leary4 浏览量:11544 时间:2012-04-17
  • 环网柜都用到什么元件?其里面是什么样的结构,在别的网上搜索不到什么信息。谁能贴个图?谢谢...查看详情

    用户:switchhr 浏览量:1460 时间:2012-03-17
  • 怎么很多企业在联系的时候,加入他们是做环网开关 的话他们总是喜欢强调自己是做环网柜的~为什么...查看详情

    用户:switchhr 浏览量:921 时间:2012-03-17
  • 求一进N出环网柜的主接线图...查看详情

    用户:hbhswdm 浏览量:1326 时间:2012-03-17
  • 处于环网线路中的负载来看,它有两路电源进入。 这两路电源是同时向环网柜供电的吗?也就是说连接进环网柜的这两路电源的开关都是闭合的吗?...查看详情

    用户:bajiebaole 浏览量:2804 时间:2012-02-28
  • 求:SC6环网柜钣金图纸?好心人提供一下,不甚感激!...查看详情

    用户:hongbo5588 浏览量:3592 时间:2012-02-26
  • 中压环网柜是不是属于成套开关柜?需要哪方面的一些技术?研发的话需要哪方面的知识?@yiwen@...查看详情

    用户:bajiebaole 浏览量:1015 时间:2012-02-18
  • 现在我们公司施工需要西门子8DJ20环网柜的出厂试验报告和合格证申报施工,现在这两样东西都没有,请各位仁兄有的话给我发一份,请发到huangjida22@163.com虽然有编号和日期要求,现在没办法了先弄一个试一下,感激不尽!急!!!!!!!...查看详情

    用户:mtv25 浏览量:1448 时间:2012-02-15
  • 变压器图片1

    我是第一次做2500KVA变压器,由于经验不足,我想请教两个个问题, 1、我的环网柜的大小是否合适!? 2、高压侧的母线是否过大? 还有就是 有没有简单点的校验母线 动、热稳定的方法? 那位高手赐教下!小弟不胜感激! 4444010 4444011...查看详情

    用户:rk5707 浏览量:22006 时间:2012-01-11
  • 目前开始接触到40.5kV GIS的柜体,几个概念不太清楚,还望各位指明: 1、12kV、24kV气体绝缘环网柜是不是可以称为12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,还是只有12kV气体绝缘环网柜中的断路器方案可以称为GIS。如果不是的话,12kV、24kV的GIS的概念是什么? 2、目前说GIS一般是说40.5kV的气体绝缘方案,这种说是不是有问题,还是要把电压说上 3、能不能个体...查看详情

    用户:ghp2718 浏览量:13418 时间:2012-01-04
  • 10kV HXGN15-12环网柜 和XGN66A-12固定柜连接的问题 10kV HXGN15-12环网柜 和XGN66A-12固定柜可以任意拼接吗? 10kV进线柜用固定柜(900*900*2300); 计量柜、压变柜、出线柜用真空负荷开关环网柜(850*850*2200),业主要求省钱 供电局又说不行,以前做过一个这种拼接的 我想问大家你们有做过这种拼接的吗?...查看详情

    用户:dreamsince1985 浏览量:3666 时间:2011-12-26
  • 供配电技术图片1

    环网柜一次图的负荷开关特性为什么选630A/20KA?20KV环网柜,接得400KVA的变压器,负荷电流才11.5A,高压侧为什么选这么大的负荷开关?还有额定电流200A是什么意思? 4434929...查看详情

    用户:m692867588 浏览量:5713 时间:2011-12-23
  • 正在做一个10kV的配网,想跟朋友们请教下,10kV环网柜、电缆分支箱内操作元件分别选用什么好?是采用真空开关还是负荷开关呢?进线和馈线是否应该选用都选用真空开关或是负荷开关呢、需要统一不。谢谢...查看详情

    用户:lemonlean 浏览量:5180 时间:2011-12-07
  • 两路10KV进线,有了开闭所,内有20个柜子(应是每路10个吧?),供10台变压器。我理解,这20台柜子不就是环网柜吗?为什么图上还单设了环网柜室?...查看详情

    用户:xjg2010 浏览量:6553 时间:2011-10-28
  • 公司项目杆线迁移时,告知要安装户外环网柜,场地内有4根电杆,只要移到红线外就可以了,电缆不需要下地,不知道电力部门为什么要我们安装环网柜,各位大侠,知道电力法规有明确规定吗?请赐教,急急急,谢谢过路请留意见...查看详情

    用户:yxt19741017 浏览量:1184 时间:2011-09-28
  • 变压器图片1

    环网柜1250KVA变压器出线回路的那个高压熔断器怎么选,选 多大的啊,大家有没有经验数据4392124 4392124...查看详情

    用户:独孤微尘 浏览量:1342 时间:2011-09-20