本帖最后由 w.j.adolph 于 2013-9-7 14:27 编辑 第一次发帖,不知道能不能成功! 4743384...查看详情
求购35KV充电式高压环网柜(请提供生产厂家。电话)...查看详情
求助湖南地区做环网柜的厂家:)...查看详情
环网柜与变压器侧拼,环网柜内的负荷开关一定要带熔断保护吗?...查看详情
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-13 19:08 编辑 使用SF6断路器的环网柜怎么解决可见断点的问题?...查看详情
47224194722420 我想问的是 1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是供保护、计量、仪表装置使用 2:HXGN环网柜 的操作电源一般取自PT柜(PT柜的电压一般是JDZ-10 10/0.1kV,100V电压;操作电源就是100V??? 还有HXGN环网柜 一般会配备3KVA的在线UPS电源,UPS电源 输出电压...查看详情
什么叫开闭所? 10KV室外环网柜可以叫开闭所吗? 还是在配电室里面的那些包括计量柜,压变柜,总进线柜,出现柜在内的高压成套开关柜叫做开闭所啊? 一般不是高压成套开关柜和变压器,低压成套开关柜放在一个房间里面的吗?那整个叫一个开闭所?还是叫配电房啊?...查看详情
各位大神谁有图纸啊 跪求...查看详情
供电公司要在配电房中的照明动力箱中留变压器和环网柜的回路,有人知道这么做的原因是什么吗?...查看详情
图纸简介: 自主开发的环网柜产品,应用于某变电所,双电源进线带联络,II段进线停电I段带全部 投稿网友: yukun1991 上传时间: 2013-07-16 图纸省份: 北京...查看详情
1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。电缆分接箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开...查看详情
我是一24K纯新手,想请教给位,给我详细讲讲环网柜的位置和容量的选择~~ 多谢了~~...查看详情
1、 环网柜,构成环网供电结构所使用的开关柜,是从用途进行定义的。 2、进线柜,指一段母线的供电来源开关柜,在中压环网结构中,多使用负荷开关,因为很多时候不需要保护功能,也有使用断路器的。 3、出线柜,指一段母线为负载供电的开关柜,在中压环网结构中,可使用:负荷开关,如果是再往下级母线分配;熔断器+负荷开关组合电器,一般是用在小于1600kVA的变压器保护;断路器,多用于大容量的变压器保护或其它比...查看详情
10kV环网柜出线已经用满,能否在旁边增加一组1进2出的开关?...查看详情
图纸简介: 3台XGN66环网柜一次总装配图纸,真空断路器用VS1侧装。出线柜上隔离GN30、下隔离GN19。 投稿网友: jtzfpower 上传时间: 2013-06-08...查看详情
求:XGN15-12环网柜图纸一套!好心人提供一下,不甚感激!...查看详情
如题。 10KV配电房,原有4台环网柜(1进1计量2出),现进线柜必须改为SF6断路器柜(原为SF6负荷开关)。 我方提出的方案之一就是在原有SF6负荷开关进线柜之前加一个SF6断路器柜,出线电缆同原有原有SF6负荷开关进线柜连接。 由于是改造工程,配电房尺寸不富裕,问。 SF6断路器环网柜能否做成单柜进出线的? 谢谢...查看详情
求问,如题那位高手可以指教...查看详情
图纸简介: 一进线一计量一出线(电动操作),一次系统图及二次接线图供各位参考。 投稿网友: zjw15889556618 上传时间: 2013-04-28 图纸省份: 广东...查看详情
中置柜和环网柜有什么区别?...查看详情