剪力墙更新时间:2025-12-17 21:50:27

本专题为土木在线剪力墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源:百度文库 版权归原作者所有...查看详情

    用户:cof_80973 浏览量:56 时间:2022-08-04
  • 传统的模板加固体系采用木胶合模板 方木 钢管组成,由于方木刚度小、制作精度差,钢管与木方为线接触等原因,易造成混凝土成型质量差,阴阳角不方正、漏浆,实测实量不达标等诸多质量问题。新型模板支撑加固施工技术对传统做法中的加固材料进行改进,采用木胶合模板 方钢管次背楞 双方钢管主背楞组合而成,成功解决了上述质量通病,提高了实测实量成绩等质量问题。 新型剪力墙模板加固体系的10大优势: 1、节省人工支出 ...查看详情

    用户:秦皇岛胜川建材 浏览量:48 时间:2022-08-02
  • 1二者与框架柱的关系 从规范对于二者的定义及上文分析的二者用途可知,毫无疑问,剪力墙边框柱截面宜与其他框架柱相同,且其配筋应满足框架柱的相关要求,边框的设置要求如下: 而作为剪力墙边缘构件的端柱或者框剪结构中一般剪力墙端柱,规范对于其截面统一以边缘构件的形式给出: 由上面右图约束边缘构件的端柱,其截面尺寸是根据墙厚定义的,由此可进一步说明端柱是剪力墙的一部分,其配筋也是满足剪力墙边缘构件配筋,...查看详情

    用户:coc_06492864 浏览量:359 时间:2022-08-02
  • 1、1剪力墙端柱 《抗规》645条和《高规》7215条均在剪力墙边缘构件处规定了端柱的设置要求: 由规范正文可知,端柱属于剪力墙边缘构件的一种,属于墙体的一部分。我们知道,设置边缘构件的目的在于提高剪力墙墙体的延性和塑性变形能力,在相同的轴压力作用下,设置端柱的剪力墙的受压区高度小于一字型剪力墙,因此,设置端柱的主要目的是用来约束墙体并提高墙体的稳定性能。 1、2剪力墙边框柱 《抗规》651条和...查看详情

    用户:coc_06492864 浏览量:315 时间:2022-08-02
  • 近年来我国建筑业取得了巨大的成就,但与此同时建筑工程质量也伴随产生了一系列问题,例如由于施工质量、预拌混凝土公司技术水平等因素导致的混凝土强度不满足设计要求等问题。 目前混凝土结构的加固方法有加大截面法、粘贴钢板和粘贴碳纤维法等,济南某工程1号楼加固过程中,由于加固部位在结构二层,剪力墙轴压比过大,粘贴钢板或粘贴碳纤维布方法均不适用,加大截面法施工也较困难且会影响后期使用,经过多方案对比,选择...查看详情

    用户:千里之外1 浏览量:91 时间:2022-08-02
  • 过去,建筑模板支撑和加固大多使用木材、圆管、扣件等。传统的模板支撑和加固施工有许多缺点。例如,如果传统木材的尺寸不合适,工人会随意切割和调整尺寸,并且下次不能再次使用。木材易消耗,周转率低,施工成本大大增加 传统的圆管扣件容易丢失,安装速度慢,不仅需要大量的人工成本,而且延长了工期,增加了施工成本,而施工现场凌乱难看 随着我国倡导的低碳节能和绿色环保越来越受到社会的重视,以及木材加固本身的施工弊端...查看详情

    用户:秦皇岛胜川建材 浏览量:57 时间:2022-07-29
  • 工艺流程: 墙板吊装就位→支撑→校正→支撑加固→浆锚管注浆→墙板连接拼缝注浆 操作工艺: 1、竖向构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操纵方法。 2、竖向构件底部与楼面保持20mm清闲,确保灌浆料的流动;其清闲利用1~10mm不同厚度的垫铁,确保竖向构件安装就位后切合设计标高。 3、竖向构件吊装前先查抄预埋构件内的吊环是否齐备无损,规格、型号、地位正确无误,构件试吊时离地不大于0.5m。起吊...查看详情

    用户:开心市民小谢 浏览量:121 时间:2022-07-28
  • 高层住宅剪力墙中梁刚度放大系数有哪些规定? 规范规定:《高层规程》5.2.2条规定,“在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取为1.3~2.0.” 注意事项: (1)通常现浇楼板的中部框架梁刚度放大系数可取1.5~2.0. (2)程序可以自动搜索中梁和边梁,两侧均与刚性楼板相连的中梁的刚度放大系数为毋,只有一侧与刚性楼板...查看详情

    用户:太阳不照我 浏览量:144 时间:2022-07-28
  • 高层住宅剪力墙中梁刚度放大系数有哪些规定? 规范规定:《高层规程》5.2.2条规定,“在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取为1.3~2.0.” 注意事项: (1)通常现浇楼板的中部框架梁刚度放大系数可取1.5~2.0. (2)程序可以自动搜索中梁和边梁,两侧均与刚性楼板相连的中梁的刚度放大系数为毋,只有一侧与刚性楼板...查看详情

    用户:太阳不照我 浏览量:76 时间:2022-07-28
  • 剪力墙要设边缘构件,根据情况分为构造边缘构件和约束边缘构件,个人觉得这个叫法不太好,构造其实也约束,作用都是约束墙体,在遭遇往复作用时,能提高极限承载力,变形能力和耗能能力。 约束构件可明可暗,能约束就行。 我们做性能评价,经常遇到墙体或楼板开洞的,除了验算承载力,沿着洞口周圈一般要做个框,可以是钢框、混凝土框或者暗框,但都需要一个框,这样墙或板在受力时,不会从洞边或角部撕开,能保证把力传递下去。...查看详情

    用户:太阳不照我 浏览量:139 时间:2022-07-28
  • 剪力墙布置原则有哪些? (1) 缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。 (2) 剪力墙间距:6度、7度宜6~8米、8度宜3~5米。 (3) 剪力墙形状宜双向且简单,优先L形、T形,其次用一字形、C形,偶尔用工形、Z形; (4) 凡是约束边缘构件不能做成高规图7.2.15样式的墙肢都应该尽量少用。 (5) 多用普通剪力墙,少用甚至不用短肢剪力墙。 |剪力墙混凝土等级的经验取值是...查看详情

    用户:太阳不照我 浏览量:61 时间:2022-07-28
  • 1.什么是剪力墙? 【答】剪力墙就是用钢筋混凝土做的实心墙。因为主要承受的是剪力,所以叫剪力墙。 2.什么是剪力? 【答】剪力定义:作用于同一物体上的两个距离很近(但不为零),大小相等,方向相反的平行力。 例如用剪刀去剪一物体时,物体所受两剪刀口的作用力就是剪力。 3.剪力墙结构与框架结构有什么区别? 【答】关于剪力墙结构与框架结构之间的区别,请看下面的示意图: 由前面两图可以看出,剪...查看详情

    用户:coc_16747735 浏览量:188 时间:2022-07-28
  • 框架-剪力墙结构 框架-剪力墙结构作为一种常用的结构形式,结合了框架结构和剪力墙结构的一些特点,可在提高的建筑的灵活性同时保证结构的抗震性能。 也由于结合了框架和剪力墙的结构特点,在进行设计时常需要在框架结构,剪力墙结构,框架剪力墙结构等多个章节里翻来翻去,如同一只忙碌的八爪鱼。同时,由于《高规》和《抗规》对于结构形式认定的差异,也造成了设计时参数、限值和构造方面的争...查看详情

    用户:coc_16747735 浏览量:135 时间:2022-07-28
  • 剪力墙是指在房屋建筑中与柱子浇筑在一起的转角处外墙和内墙,起到承受竖向压力和横向力的作用,通常为钢筋混凝土结构,与因其作用特点,又被称为抗震墙或结构墙。 剪力墙结构。钢筋混凝土墙体构成的承重体系。剪力墙结构指的是竖向的钢筋混凝土墙板,水平方向仍然是钢筋混凝土的大楼板搭载墙上,这样构成的一个体系,叫剪力墙结构。楼层越高,风荷载对它的推动越大,那么风的推动叫水平方向的推动,如房...查看详情

    用户:coc_16747735 浏览量:87 时间:2022-07-28
  • 图纸已经分解了 点里面的填充图案 所有都是关联的...查看详情

    用户:cof_27460575 浏览量:43 时间:2022-07-28
  • 剪力墙布置原则有哪些? (1) 缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。 (2) 剪力墙间距:6度、7度宜6~8米,8度宜3~5米。 (3) 剪力墙形状宜双向且简单,优先L形、T形,其次用一字形、C形,偶尔用工形、Z形; (4) 凡是约束边缘构件不能做成高规图7.2.15样式的墙肢都应该尽量少用。 (5) 多用普通剪力墙,少用甚至不用短肢剪力墙。 剪力墙混凝土等级的经验取值是多少? (1)...查看详情

    用户:coc_23214798 浏览量:320 时间:2022-07-27
  • 剪力墙很多人应该都有所了解,一般我们买房时开发商给的平面图上,用黑色涂上的墙,就表示的是剪力墙。剪力墙是为了增加高层建筑抵抗风力、地震等水平推力的能力,将转角处外墙和部分内墙与柱子结合起来,采用现浇钢筋混凝土结构的墙体。接下来小编为大家介绍一下剪力墙的类别及基本构件。 剪力墙是什么? 剪力墙(shearwall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷...查看详情

    用户:coc_23214798 浏览量:182 时间:2022-07-27
  • 22G101-1【梁平法施工图制图规则】增加了梁两端支座不一致时的几种构造做法: 梁端支撑在框架柱(参见下图A); 梁端支撑在梁上(参见下图B); 梁与剪力墙平面内、外相连时的几种节点做法(参见下图C),以及采用并筋时的构造要求 。 相关规范条文如下所示: 如下图所示,节点做法: ▼框架柱为梁支座时做法同框架梁 ▼梁为框架梁支座时节点做法同非框架梁 ▼框架梁与剪力墙平面内、平面外连接构造,...查看详情

    用户:coc_23214798 浏览量:2003 时间:2022-07-27
  • 地下车库剪力墙抹灰,跨度6600,中间用框柱隔开,抹灰层需要切缝吗?...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:39 时间:2022-07-27
  • 双面叠合墙板是由两层预制钢筋混凝土板,通过桁架或连接件连接成具有中间空腔的墙板构件,经现场安装后浇筑混凝土填充中间空腔形成的混凝土墙。 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016 附录A对双面叠合墙板的介绍“双面叠合墙板通过全自动进口流水线进行生产,自动化程度高,具有非常高的生产效率和加工精度,同时具有整体性好,防水性能优等特点。” 双面叠合剪力墙板中内外叶预制墙板通过钢筋和架连接...查看详情

    用户:迪士尼在逃保安 浏览量:321 时间:2022-07-26