已有人订阅
城市桥梁,横断为 5m人行道 +5m慢车道 +5m绿化带 +11车行道 +8m绿化带 +11车行道+5m绿化带+5m慢车道+5m人行道=60m宽 桥上部为绞接板。 跨径为8跨20m=160m 在桥台和中墩共设置3道60mm伸缩缝。 问题在伸缩装置: 行车道上好处理,非行车道上伸缩缝怎么做? 我同学说他们是填塞沥青木板,我想会影响伸缩,且木板顶部沥青车压久了肯定坏掉。4cm的缝不小,怕坏掉。 请问各...查看详情
请问电缆桥架过伸缩缝处如何处理??...查看详情
风管和水管穿墙和过伸缩缝的时候采取一些什么措施?为什么?谢谢赐教!...查看详情
内容同标题,知道的请指导下....查看详情
超过35米长的冷却塔水池怎样设伸缩缝?按混凝土结构规范规定,混凝土框架结构超过35米必须设伸缩缝,但实际设计时,往往都超过,有的还可能达到80-90米,怎样设置伸缩缝?在如果选择将水池分开,分开多少间距合适?分开后的水池怎样连通?能不能用刚性套管或柔性套管?请高手指教!...查看详情
模糊记得风管穿越伸缩缝有特定的做法,但手头没有详细的资料,哪位大侠有,奉献一看?谢谢...查看详情
各位,现在设计时,伸缩缝的设置要求是怎样的?还有怎样做呢?谢谢!...查看详情
砖混 一边6层,一边2层 一边6层的地基处理,一边2层的没有地基处理 两者没设沉降缝,一起施工 大家看有什么问题啊,怎摸处理一下啊?...查看详情
门规里面规定刚架的长度可以达到300m不设置伸缩缝,但底部坎墙是砌体,砌体规范又说砌体40m要设置伸缩缝,那门式刚架的底部坎墙应不应该设置伸缩缝呢?设置的话应该怎么处理,各位兄弟指点一下!...查看详情
如果不想设伸缩缝可以采取哪些措施...查看详情
根据混凝土规范9.1.1条 现浇挑檐等外露结构的伸缩缝间距不大于12M,该如何做呢 可以用后浇带么 每隔12M设置后浇带?...查看详情
请问导线过伸缩缝怎么设计?哪本图集上有?...查看详情
厂房母线槽在穿伸缩缝的时候防雨罩的问题不可忽视,关系到用电的安全问题。不知各位有没有碰到楼上在洗地,水通过伸缝缩滴到母线槽上将母线槽烧掉的情况?如有,有没有什么好的办法防护,减少异常的出现?...查看详情
大家讨论一下120米以上的轻钢厂房1.2米的砖墙上面是彩钢维护用做伸缩缝吗,下面有地梁,是否砖墙和地梁要按规范做伸缩缝?...查看详情
MZL-80型伸缩缝构造...查看详情
同题 不用考虑规范上两边加防火阀这条吧?...查看详情
现有一55X15米矩形水池,上部露出地面300mm,池深5.3m,根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》6.2.1规定,需20m设一伸缩缝,但是在注2中说明“当有经验时,例如在混凝土中施加可靠的外加剂或浇筑砼时设置后浇带....伸缩缝间距可根据经验确定,不受列表数值限制。”我得问题如下: 如果沿55m长度中部设一1000宽后浇带,同时砼中添加适量膨胀剂,是不是就可以不设置伸缩缝了?...查看详情
求~ 谁有伸缩缝的施工方案啊~ 或者案例分析 你好请大家给我发个桥梁部分的相关案例分析/ 求~ 谁有伸缩缝的施工方案啊~ 或者案例分析 你好请大家给我发个桥梁部分的相关案例分析 1670926...查看详情
如题...查看详情
请教各位一个问题:在计算热负荷时,遇到伸缩缝,规范上讲,应当按照外墙计算完后乘0.7的温差修正系数,这部分外墙是做不成保温的,我要问的是难道要按照不保温的外墙算完后乘0.7的温差修正系数吗,这样是不是太大了,比山墙还要大(山墙因要满足节能建筑的要求,保温措施一般都做的比较好),不知道大家是怎么考虑的....查看详情