距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线板式换热器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与板式换热器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我单位一台2吨燃气锅炉闲置,准备加上板式换热器用于供暖,但不知道能带多大面积。还有现在我们这里煤气压力很小,锅炉出力在高峰期恐怕连50%都不到,烧大火就停机,只能小火勉强运行。如果改造为燃气燃油两用是否可行?请教一下专家们。还有其他好的建议也可以啊!谢谢! 1708931...查看详情
我单位有一台2吨燃气锅炉闲置,如果将其加上板式换热器用于采暖,不知道能带多大面积?现在我们这里煤气严重不足,高峰期出力估计50%都不到,烧大火就会停机。只能勉强用小火维持。 1708927...查看详情
请教一个专业问题,阿法拉伐板式换热器中 B板型和 M板型有什么区别?T系列和M系列换热器又有什么区别??谢谢答复!!...查看详情
谢谢 初来乍到,基本没听说过什么厂家呵呵 好像德国有家很好的是吧? 谢谢指教~~~~~~~~~~...查看详情
我们现在正在检测一台日本原装的冷水机组,蒸发器、冷凝器、经济器全部为板换,压缩机为半封闭变频螺杆压缩机,在我们的试验台进行能力检测时,发现该机组不能达到COP=5.4的设计要求,后来日本技术人员说是因为我们的冷水进 出口温度采集点位置不对导致采样数据错误,不知道搞开发的同行你们怎么去测试温度点?以前我在做溴化锂机组试验时的确遇到过取温点差异造成测量误差的问题,这个问题容易造成阴沟翻船阿。...查看详情
怎么把板式换热器的面积换算成热功率?知道公式的说一下, 我现在手头上的板式换热器全写的是单板面积,怎么知道用多少片才能达到所需功率?请高手赐教换算公式。...查看详情
由于车库比较小,标高低:2500. 请大家看看还有那些不足 1694334...查看详情
各位高手,现在使用的板式换热器温差与流速对其换热效率影响是什么关系?在“小流量、大温差”运行模式下,两者如何确定?...查看详情
有个工程,外网供水才50℃,要求换热供高层地热,有人说板式换热器最小换热温差可以到5℃,请问大家意见呢?...查看详情
用氟系统制冰,如果采用光排管盐水蒸发器会存在很多问题,可不可以采用板式换热器呢?这样的做法技术难点是什么?30T/24h-100kg/块的产量因该如何配置。由生产成套设备的厂家可以联系我:bj-cool@163.com...查看详情
我现在有一个泳池,采用地热水经过板式换热器加热。热负荷928KW,地热水水温48摄氏度。泳池总水体670立方米,6小时循环。考虑板式换热器应该选用多大的呀? 谢谢大家了!...查看详情
最近经常遇到板换冻坏的情况,想请各位高手们指点一二,非常感谢!...查看详情
现在各式各样的板式换热器出现了,但是具体到换热能力,却又参差不齐! 小弟现在问各位大哥一个问题:就是板换的1平方米的换热能力是多少MW/m2? 谢谢了,不能说出具体值,大约有个范围也可以啊!水水和汽水是不是差别很大呢?...查看详情
哪位老大知道板式换热器如何做预算?板式换热机组预算如何做?简单介绍下:板换机组由水泵\阀门\管路\板式换热器及底座组装...查看详情
风冷模块机的水侧换热器有这样两种区别,孰优?敬请大虾指教!谢谢!...查看详情
接触式换热器有水-水的吗?能替代板式换热器吗? 我...查看详情
谁有阿法拉阀板式换热器选型软件呀?...查看详情
套铜管换热器的主机过2,3年容易造成泥沙堵塞吗?堵塞后容易清理吗?怎么清理呢? 采用不锈钢板式换热器在这方面有优势吗? 这两种换热器的各自优缺点如何? 同时换热器结垢有什么样的处理方法呢? 欢迎老师指导一下! 谢谢!...查看详情
各位老大,我单位是供热企业,在今年夏季检修板式换热器时,发现在板式换热器蒸汽的入口周围、胶垫部位不锈钢换热板均发生腐蚀现象,严重的甚至已经腐蚀穿透,只能报废处理,在拆开三组换热器中都出现了该问题,因此向各位高手请教原因!十分感谢!...查看详情
换热量QW=5400KW, F=50平方 G=300T/H 压力损失=0.03MPA 供回水温度=60/50 请大家给个价格,或者电邮给我sunzhankui@163.com...查看详情