距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线柴油发电机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与柴油发电机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
各位大哥大姐,有那位清楚柴油发电机组的额定功率因数与机组价格的关系? 功率因数是高好还是低好? 诚盼赐复!:handshake...查看详情
柴油发电机保养有哪些,要注意什么...查看详情
如题,10kV的方案怎么来确定,有何规范可依?是否是跟当地供电局共同协商定的? 关于柴油发电机的储油间的大小,怎么来定,如果我是800升,怎么来确定储油间的大小?依据是什么?...查看详情
小弟现在在国外施工,这里要建一个污水泵房,设计要求用两台1020KW的柴油发电机做备用电源,可是小弟以前没有安装过发电机,知道这东西很大很重安装起来很麻烦,特求类似的施工方案一份,谢谢!...查看详情
柴油发电机储油间怎么算?...查看详情
宏信机电设备有限公司专业租赁、销售原装进口柴油发电机组、空压机、高空作业车等机电设备,目前拥有租赁资产超过3000台价值20多亿元,在北京、上海、广州设有分公司。我们期盼以专业化的设备管理经验以及方便的业务网络为您提供专业化的设备租赁服务。 发电机组:功率包括30kw、40kw、50kw、75kw、90kw、120kw、150kw、200kw、250kw、300kw、400kw、500kw、600...查看详情
一个地下一层的柴油发电机房,机组为550KW,机房面积10mx6m,为了冷却和通风,暖通设计人员设计了送风机和排风机,其中送风机用电功率为55KW,排风机为30KW,本人感觉功率太大了,因为没有这方面的经验,请有经验的朋友指点一下,谢谢!...查看详情
柴油发电机和汽轮发电机并网,调速曲线不一致,会发生什么现象?怎么解决?请各位大虾告知,谢谢...查看详情
55kW的消防泵,采用电子软启动,配个柴油发电机,大家一般如何计算发电机的容量?有没有什么简单的算法,比如直接按消防泵的功率乘以一个系数? 《技术措施》上给出了Y-D起动和自耦变压器起动的倍数关系,但没有软起动的。...查看详情
在人防规范和人防图集中提到..当人防面积大于5000平米时需要设置柴油发电机站 现在发现各个地区做法可能存在不同... 1.北京做法..是必须把柴油发电机机房及里面排风.排烟风道都要画出来.(结构.建筑.给水.暖通都要做的) 2.一个山西的工程.当地提出可以只预留出地方...别的什么都不做也可..(这好像和规范图集不一样) 请问大家哪里....当大于5000时.柴油发电机和机房是否全部设置到位呢?...查看详情
各位大虾,配电室及柴油发电机房应设置什么样的消防系统?水喷雾还是气体的好?造价哪个更经济?...查看详情
在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是 有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是: 1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。 2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。 3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。 问题是:作为备用电源的时候...查看详情
如题 专用车上配有两台3KW柴油发电机,机组舱分隔开,每台发电机所在舱体体积大约0.8m3,高度0.8m 机组舱在发电机排烟管高度处开孔装了一部轴流风机(风机是厂家专门设计的,风量应该没问题),在电机底部开孔进风。 舱内排气方式为下进上排。 现在的问题是,,由于发电机本身发热点不均匀(排烟处温度最高),调节底部开孔位置有没有可能改变散热效果 目前的试验结果是舱内散热效果不能达到要求,主要是舱内温度...查看详情
固定柴油发电机房(水冷)的送风-排风怎么计算,急,新手上路,请大侠多多赐教...查看详情
前段时间有个工程 有两台800KW及一台600KW柴油发电机并列运行 需计算短路电流 但厂家没提供计算短路电流计算用到暂态过程参数 跟他们联系 他们说不知道 这些参数在什么地方可以找到呢 厂家到底有没有义务提供呢 ?请各位高手们给予 指点 再次谢过...查看详情
做一个工厂的发电机环保项目,有人说有规定必须高出屋顶15米,可不知是出自哪个规定?我记得房地产是高出天面3米高排放,且周围30米范围内不得有比它高的建筑物。请哪位大侠告诉我,工厂的烟管高度有没有规定?...查看详情
我图纸在配电室设置了气体灭火系统 在柴油发电机房设置了水喷雾系统 并在2个地方都布置了灭火器 就是没有布置消火栓 然后审查提了: 配电间、发电机房消火栓未保证二支水枪达到保护范围内,违反GB50045-95第7.4.2条。 ——强条 这是否是有争议的地方?...查看详情
两台1800KW的柴油发电机并车运行 当用电负荷为1500KW时,只启动一台发电机,当用电容量不断增加至2200KW时,是否可以自行启动第二台发电机投入并列运行。 实现这个功能是否有并车柜来完成,具体需要一些什么设备呢?启动顺序及条件是如何? 希望高手给解析一下!谢谢...查看详情
有没有人知道500KW(瑞典VOLVO富豪TWD1643GE)柴油发电机价格?含随机附件,安装、调试及环保降噪工程。...查看详情
我处有一台20KW柴油发电机,只要一停机就失磁,发不出来电了,此时一充磁就好了完全正常运行,但是只要一停机,就又发不出来电了??那位高手前辈赐教一下,非常感谢:handshake...查看详情