我厂是20万的机组。...查看详情
柴油发电机房与低压配电柜间贴邻,变压器至低压柜采用TN-C-S接地方式,那柴油发电机的工作与保护接地能不能和低压柜保护接地相连,然后再引下至基础接地装置? (有照明负荷,三相不平衡,变压器置于户外台架上)。希望大家不吝指教,在此谢过!...查看详情
柴油发电机房烟囱排烟道风速,在实用供热空调设计手册p551页中写的是支管20-25m/s,总管8-15m/s,但我看相应的燃油锅炉烟囱内的风速还分了自然排烟和机械排烟而且烟道分了钢板和砖,应该怎样考虑是正确的呀?...查看详情
3659245...查看详情
各位大侠,小弟做一个工程室外需要配两个箱变,还有一个柴油发电机房作为消防等二级负荷的备用回路,小弟想问一下机房与箱变最近的安装距离是多少?要满足规范要求,谢谢...查看详情
外形尺寸26 X 27m,建筑面积2211.34m²,占地面积732.0m²,高度23.2m 。地下一层和地上五层,钢筋混凝土墙板结构,片筏基础。 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 16:40 编辑 ]...查看详情
1600KVA柴油发电机,在2路都失电情况下,启动,一次性能带得最大负荷按百分之多少计算,我们按70%算,70%或60%是怎么确定的。有什么原因吗?...查看详情
说是柴油发电机系统没有PEN线?...查看详情
一1000kVA车间变压器与 柴油发电机组共用一接地装置,甲方电气施工人员说有新规范规定两者不能共用一接地装置?大家知道否?...查看详情
我单位有自备电厂,电厂接入公网,另外还有一部分二级负荷接公网,是否还需备用柴油发电机?请大家赐教。...查看详情
柴油发电机组运行培训基础教材...查看详情
需要几台一千多千瓦中压(10.5kV)的柴油发电机组接地电阻柜,想请各位前辈帮忙提供相关的资料。如接地电阻计算方式,柜体设计等。 或是你们有生产的也可直接联系我,请发邮件到hai7493@163.com.谢谢!...查看详情
柴油发电机的电气控制图 急求 我的邮箱he_biao_zj@sohu.com 非常感谢...查看详情
请问,柴油发电机一般都带不带自启动柜的?...查看详情
由于小区有二级负荷,包括小高层的电梯(部分消防电梯)和消防泵,喷淋泵,地下室风机等。这时,对于发电机的电源投入的时间有没有规定啊?...查看详情
请教大家,一个孤网中,五台发电机并网运行,10KV、2000KVA的发电机,如何实现它们的负荷平衡呀,本来考虑用PLC的,但时间要求不符合,有数秒的延时呢,上网查了有负荷分配器,但也不明白怎么用的,问问大家有没用实际用过,都有什么方案,谢谢!:handshake...查看详情
请教:地下室的柴油发电机房的送风方式。 有些采用机械送风,有些采用自然补风。2种都是竖井引风进来。 采用自然补风的时候,风口应该是采用电动风口,气体灭火的时候关闭吧。 不知道一般各位都是怎么来考虑的。机械的多还是自然的多。...查看详情
YD 5167-2009 通信用柴油发电机组消噪音工程设计暂行规定 3603033...查看详情
柴油发电机标的功率(KW)指的是不是输出的有功功率? 麻烦大家指教,谢谢!!!...查看详情
1.柴油发电机是否需要无功补偿? 2.选择柴油发电机容量时是按所带设备的计算容量还是实在容量来选择? 3.所带设备的无功功率是由发电机提供吗?...查看详情