  • 我们污水处理厂采用周进周出的二沉池,最近几天发现有大量气泡产生,主要原因是什么,有什么好的办法?...查看详情

    用户:snowwhite00 浏览量:1715 时间:2007-03-24
  • 好氧处理型式为接触氧化法和活性污泥法,二沉池结构形式为斜板式,进水COD 1000mg/l,TA 300mg/l,出水COD要求在COD小于120mg/l,SS小于70mg/l,现二沉池出水混浊,SS含量在200mg/l左右,色度高,COD在200mg/l左右,过滤后COD在100左右,请问有何好的方法可以降低出水的SS含量?...查看详情

    用户:pujunwen 浏览量:1337 时间:2007-02-13
  • 最近遇到一个问题想请问大家: 发现给排水规范中二沉池的表面负荷在生物膜法后为1.0-2.0,在活性污泥法后是0.6-1.5, 联想到前阵子看的一篇文章说:生物膜的沉降性能比活性污泥法差,设计时其表面负荷至少要大于活性污泥沉淀池的一倍。 我有些不太理解这话,大家能相互探讨探讨吗? 沉降性能差的话不是应该减小负荷吗?...查看详情

    用户:ljwsl1982 浏览量:2930 时间:2007-02-08
  • 以前总听到有人说大于22米(说的是直径吧?寒自己一下!)的沉淀池一般都用周边传动,小于22米的一般用中心传动,可刚刚找到一个标准<刮泥机>,按照上面的数据直径到60的都有中心传动的.有哪位高人能详细说说是怎么回事吗?另外,对于一个直径25米的周进周出二沉池用半桥式中心传动是没问题的吧?而中心传动的跟周边传动的在池子结构上会有很大的不同吗,会不会在两种设备的安装上有很大的不同? 附:20...查看详情

    用户:anshow 浏览量:1863 时间:2007-02-07
  • 二沉池出水油含量升高达80mg/l,控制指标10mg/l。曝气池进水油含量超标,但以前进水也经常超标,二沉池都能达标。这次,二沉池水视觉上一点都看不出含油。这是怎么回事?是溶解油吗?是炼油厂的水,最近炼制的油种有变化。...查看详情

    用户:jinjizhao 浏览量:1344 时间:2007-02-03
  • 那位高人知道氧化沟和二沉池合建的设计计算步骤?请教教我,尽量详细,谢谢 QQ:5007569 E-mail:5007569@qq.com 或者论坛回复,谢谢...查看详情

    用户:xiaoyatoubabe 浏览量:985 时间:2007-01-24
  • 那位高人知道氧化沟和二沉池合建的设计计算步骤?请教教我,尽量详细,谢谢 QQ:5007569 E-mail:5007569@qq.com 或者论坛回复,谢谢...查看详情

    用户:xiaoyatoubabe 浏览量:765 时间:2007-01-24
  • 水处理图片1

    向各位水处理高手求救了!我在一家城市污水厂工作,污水厂设计日处理能力是5万吨,其中主要是汽车行业的工业污水,目前的水量在4w吨左右。主要工艺是一级强化加生物接触氧化法,而生物接触氧化法的填料由于成本限制,没有投加,目前我们厂的进水又搀进了垃圾渗滤液,cod浓度基本上在4w左右,水量在每天200t左右,直接排入我们污水厂处理。现在污水厂的进水cod浓度在450左右,已经超出设计的300,加上填料又没...查看详情

    用户:huangsb 浏览量:2146 时间:2007-01-18
  • 年轻的孩子做课程设计急需这些内容,帮帮好孩子!还有UASB的结构图。我也查了资料但不完整,做的有缺陷。谢谢前辈!...查看详情

    用户:project041 浏览量:1306 时间:2007-01-04
  • 请教各位高手:设计周进周出二沉池应该重点注意那些参数。我根据书上的计算方法:取流速梯度值、停留时间计算出池面积,配水槽宽度,配水管流速、管径,导流槽宽等参数值。核算下来流速梯度老是不合格,请问我的计算方法是不是有问题?或者各位高手有没有别的计算方法?谢谢...查看详情

    用户:xiepeng511 浏览量:1386 时间:2006-12-22
  • 二沉池出现油沫如何处理...查看详情

    用户:junzhang2111 浏览量:2400 时间:2006-12-09
  • 各位前辈 好多资料中都提到过二沉池泥面高度的指标,我也想测量二沉池内沉淀的泥面高度,可是不知道有什么简便的方法,有知道或实际测量过的前辈,请您赐教,不胜感激!...查看详情

    用户:benben13142 浏览量:969 时间:2006-12-06
  • 我想我问问大哥大姐,如果没有沉淀曲线,怎么确定二沉池的水力停留时间?才开始做水处理,见笑了.谢谢....查看详情

    用户:tuxianguo82 浏览量:29663 时间:2006-11-27
  • 用IC加活性污泥处理APMP化机浆废水,SV30一般80-94%, MLSS5800-7000多,SVI90-151 沉降性能这么差劲,镜检丝状菌却很少,请问有没有什么法子可以提高污泥的沉降性能?...查看详情

    用户:deathmasck 浏览量:1066 时间:2006-11-23
  • 用IC+曝气池处理APMP化浆废水 活性污泥SV30一般在81-91%,SVI在131-148之间徘徊,二沉池上面总是沙滩一样的景象,浮着污泥 请问这是怎么回事啊?...查看详情

    用户:deathmasck 浏览量:2776 时间:2006-10-25
  • 我们厂采取的是氧化沟工艺处理生活污水的,氧化沟分为厌氧段、缺氧段和好氧段,日处理是3W吨,现在还在培菌阶段,还没有排泥,培菌是从九月初已经开始的了。这个月的10号我们泵站62kw的水泵因为线路问题坏了,因为泵站还没有修好,现在就只有一个62kw的水泵,所以坏了后只能用一个55kw的临时泵来泵水进厂,流量是从原来的1100立方米/h变成500立方米/h,我们的回流比R=50%,因此回流量从500立方...查看详情

    用户:self-confident 浏览量:1443 时间:2006-10-14
  • 采用化学除磷在二沉池前加药对活性污泥是否有影响, 污水厂要求脱氮除磷,在进水TP偏高时,可能要采取加药除磷, 在二沉池前加药时,污泥回流是否对活性污泥有影响! 我了解的是加铁盐比较好,对除磷效果比较好,而且对生物也有好处, 但出水色度会增加! 我一直担心铁盐或其它药剂在生化池中有积累,最终影响到生物! 不知道我的观点对否!请大家参与讨论!...查看详情

    用户:houfd 浏览量:16144 时间:2006-09-26
  • 我在一污水厂调试,好氧处理后水由三通进入两个二沉池,运行几个月以来,结果一个池中水面一层藻类,而另一个池只有很少的藻类。用刮泥机去不掉藻类,它们也随刮泥机转动。 请问:藻类是怎么的产生的?怎样才能有效去除? 谢谢各位高手!!!...查看详情

    用户:wqt1188 浏览量:3415 时间:2006-09-25
  • ANAMMOX工艺通常适用于高氨氮、低C废水,是否可以考虑将它应用到低C、低N的城市二沉池出水处理中呢? 欲采用曝气+canon工艺...查看详情

    用户:iflying00 浏览量:1514 时间:2006-09-23
  • 我在做石化二沉池含油出水深度处理回用小试试验,微滤是醋酸纤维膜5微米,超滤是磺化聚醚砜3微米,反渗透是1826家用纯水制备膜,水质情况COD<120,油<13,浊度30左右,发现微滤对油基本没作用,对COD有一定的去处率,但很低,超滤对油的去处率达50%,对COD去除率有60%但是浊度还是比较高达四点几,而且处理后的水成黄色用臭氧氧化,颜色降低但是不能消失,不只是什么离子的干扰????...查看详情

    用户:sussess 浏览量:1125 时间:2006-09-18