二沉池更新时间:2025-12-07 15:35:44

本专题为土木在线二沉池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与二沉池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 进水含大量衣藻,二沉池出水不好 请问该怎么办...查看详情

    用户:lxl8226 浏览量:1512 时间:2007-11-01
  • 我厂采用orbal氧化沟工艺(三沟)日处理污水量3万吨(两组生产线),现水量只能满足一组生产线负荷15000吨,刚进入投产运行阶段,二沉池污泥厚度有时候达2.5m,出水水质明显变差,不知哪为同行老师朋友能指点迷津!...查看详情

    用户:chuweisir 浏览量:1393 时间:2007-10-26
  • 请问有用fluent模拟二沉池流场和污泥浓度分布,怎么设定自由水面的边界类型? 用哪一个模型比较好,mixture还是欧拉?...查看详情

    用户:hitlzj201 浏览量:2287 时间:2007-10-15
  • 好氧进水70方/小时,COD在2000,二沉经常翻泥,过滤取上清液COD在150左右,怎么控制啊,是否是丝状菌太多,是否要加杀菌剂消除丝状菌!!!...查看详情

    用户:zhufeichao 浏览量:10758 时间:2007-10-10
  • 工业园达到下水道标准的进水废水处理厂二沉池\絮凝沉淀池的设计负荷 二沉池的设计表面负荷为多少合适? 其后的絮凝沉淀池的设计表面负荷为多少合适?...查看详情

    用户:jiangyuling 浏览量:2196 时间:2007-10-07
  • 各位仁兄:我二沉池的沉降效果不好,出水浑浊。间歇排水后,第二天表面出现条状浮泥而前几天呈团状,且有些小气泡。昨天投加PAC后发现,水中大量白色鞭毛小虫,而今天早上发现二沉池进水堰,也就是昨天PAC的投加点水面有絮状漂浮物。请问这是怎么回事,怎么解决?(医药中间体水质,采用SBR工艺)...查看详情

    用户:chenfeng108 浏览量:1333 时间:2007-10-06
  • 我市污水处理厂二沉池采用刮吸泥机,共5根管道,下部均分,由于经常堵塞吸泥管,最外侧尤为严重,造成设备不能正常运转。10天前由于吸泥管堵塞造成泥量增加,设备不能运转,停后清泥,放入处理后的水启动,又造成吸泥管吸堵塞,现在真不知怎么办,请教各位高手帮忙。hou112@126.com...查看详情

    用户:hou112 浏览量:2383 时间:2007-09-18
  • 我市污水处理厂二沉池采用刮吸泥机,共5根管道,下部均分,由于经常堵塞吸泥管,最外侧尤为严重,造成设备不能正常运转。10天前由于吸泥管堵塞造成泥量增加,设备不能运转,停后清泥,放入处理后的水启动,又造成吸泥管吸堵塞,现在真不知怎么办,请教各位高手帮忙。hou112@126.com...查看详情

    用户:hou112 浏览量:1225 时间:2007-09-17
  • 我们污水厂已经连续进水10了,前几天二沉池出水较好,可就这几天发现二沉池有一片一片很薄的污泥向上漂,还有好多的跳蚤,我们厂采用奥贝尔氧化沟工艺,目前SV%在8%,生物项还可以,有较多的钟虫和少量的轮虫,每小时进水300方,进水COD200左右,NH3-N 30左右,MLSS在2左右,只排了几个立方泥,但现在发现二沉池刮泥机走过的地方都会冒很多气泡,怀疑底部可能发生厌氧,加大回流量,回流在500方,...查看详情

    用户:xujiajun 浏览量:3505 时间:2007-08-24
  • 最近,辐流式二沉池内水质呈黄色,就像往里面放了黄土一样,看不到活性污泥絮体。生化池是推流式活性污泥法。处理炼油厂污水。预处理有均质罐,溶气气浮池。最近炼制的原油质量很差,装置不稳定。 浮选池加药过多会不会对活性污泥产生大的影响?...查看详情

    用户:jinjizhao 浏览量:5450 时间:2007-08-23
  • 最近做一个方案,水量只有600m3/天,用什么二沉池好啊?...查看详情

    用户:jingzi555 浏览量:1877 时间:2007-08-23
  • 如题。我们知道,室外排水设计规范(GB50014-2006)中对于活性污泥法后的二次沉淀池沉淀时间1.5~4.0,表面水力负荷0.6~1.5m3/m2.h,取值范围特别的大,对于新手来说,很难进行选取。 我想,污泥回流比应该和沉淀时间有很大的关系吧。规范中称AnO法的回流比为50~100%,ApO法回流比为40~100%,A2O法回流比为20~100%,氧化沟回流比为75~150%。每种工艺的污泥...查看详情

    用户:felixsaint 浏览量:7266 时间:2007-08-21
  • 我这里二沉池出水以前是很清澈的,最近变得浑浊。请问是什么原因?怎样才能尽快调整过来呢? ...查看详情

    用户:benben13142 浏览量:6552 时间:2007-08-10
  • 关于辐流二沉池增加出水堰的计算。。 我计算的直径不能满足出水堰的固体负荷。。。 想加个出水堰。。。但是不知道怎么算。。 查了第5册手册上没有相关计算。不知道谁做过类似的二沉池。。 希望有计算方法//// 谢谢拉...查看详情

    用户:yolanda_yining 浏览量:3562 时间:2007-06-13
  • 最近我的生化池产泥量增加,二沉池排泥量增加后,带式压滤机的絮凝不好,压泥时老跑泥,滤液中的泥量也很大,所以二沉池的排泥量不得不减小,但排泥量小了后,曝气池运行也不正常,溶解氧老上不去,污泥浓度5000多,二沉出水的SS也很高,出水很差,哪位高手有什么好的建议,请指点一下,谢谢了!...查看详情

    用户:xiexjf409 浏览量:2974 时间:2007-06-07
  • 小弟正在做做毕业设计,采用 普通卡鲁塞尔氧化沟 加 前置厌氧池 脱氮除磷工艺,现在遇到一个问题,污泥回流到厌氧池与氧化沟各有一个回流比,二沉池需要取回流比,是这两个回流比相加吗?谢谢...查看详情

    用户:sunlee19 浏览量:3812 时间:2007-05-22
  • 小弟在一市政污水厂工作,此污水厂采用A/O法,主要处理乳液废水,进水COD为1500,氨氮为10以下。出水COD和氨氮执行二级排放标准。但近期斜管二沉池中有大量类是于藻类的东西滋生,很难去除。请问各位高手应该怎么解决这一问题。谢谢...查看详情

    用户:cuiwei19810618 浏览量:1100 时间:2007-05-10
  • 二沉池的水力停留时间 一般为1-2小时 倒置AAO二沉池的水力停留时间有多久? 近日看到 天津东郊的是3.5小时 昆明有一个是4.9小时 甚至 2 3 倒置A2/O工艺的特点 采用两个平行系统进行对比试验,系统1以倒置A2/O方式运行,系统2以常规A2/O方式运行。两系统的有效容积均为77.2 L,各区比例为A2(A1):A1(A2):O=1:1:2,二沉池水力停留时间为21h,非曝气区采用...查看详情

    用户:wangdi029 浏览量:6703 时间:2007-04-29
  • 设计的二沉池对污泥斗是否要装排泥阀感到困惑了?...查看详情

    用户:zhuhui 浏览量:995 时间:2007-04-28
  • 用产泥系数计算污泥量~~产泥系数在哪查~~以及确切的计算公式~~请个位高手帮帮忙`~谢谢~~~...查看详情

    用户:nomalq 浏览量:1446 时间:2007-04-21