本专题为土木在线防火门设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火门设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
疏散走道在防火分区的分界处,如非作为安全出口,通常可设置甲级防火门、防火卷帘、防火分隔水幕等防火分隔设施。 疑问:依据《建筑设计防火规范》6.4.10规定:疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。这里的甲级防火门,是否一定要采用常开防火门?可否采用防火卷帘、水幕替代? 回答:通常情况下,疏散走道是针对特定防火分区的概念,火灾条件下,人员从房间进入疏散走道,通过所在防火分区的安全出口进行疏散,...查看详情
在经常有人通行的场所,为方便人员通行,防止防火门频繁开启损坏,应采用常开式防火门(图示1),常开式防火门需采取措施使之能在着火时自行关闭,可通过报警联动控制系统和电动闭门器(或电磁门吸)等实现。 调查发现,很多项目的常开式防火门,不能有效发挥作用,可靠性低,存在较大隐患! 本文建议: 1、常开式防火门应具备温控自闭功能! 2、在常开防火门附近设置不少于2个火灾探测器,确保不受探测区域的影响。 3、...查看详情
知识点:热通量测定法 电梯防火门是电梯门系统中的一种,除具有普通电梯门的作用外,在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性要求,具有防火、隔烟、阻挡高温的特殊功能,能有效地阻止火势蔓延和烟气扩散,保证电梯厅门系统的完整性和隔热性能,起到保护轿厢内人员安全的作用。 一、电梯普通门系统的组成 电梯的门系统包括开门机,轿门、厅门、门套、层门导轨架及地坎等,是电梯出入□的重要装罝。它的作用...查看详情
一、分类 1.防火卷帘 1)耐风压强度分类 2)按帘面数量分类 3)按启闭方式分类 4)按耐火极限分类 例如,GFJ-300300 - F2 -CZ-D-80表示洞口宽度为300cm,高度为300cm ,耐火极限不小于2.00h,启闭方式为垂直卷,帘面数量为一个,耐风压强度为80型的钢质防火卷帘。 2.防火门 1)按材质分类 2)按门扇数量分类 3)按结构形式分类 ...查看详情