  • 请教下地下室防火门材质要求,是不是除了图纸规定的防火门,其他只要达到防火等级就行?材质没有限制? 还是特殊的门室有特殊的要求? 本帖最后由 hbb_2010 于 2010-6-13 10:11 编辑 ]...查看详情

    用户:hbb_2010 浏览量:2323 时间:2010-06-13
  • 居住建筑设计图片1

    外开的防火门有时会影响走道的使用!!请问大家非得要外开吗??:lol 我设计的是高层住宅,楼层的公共走道的净宽有1.4M宽,我是怕影响殘疾人轮椅通过!!但是我又想不会每层都有殘疾人居住吧,那小区不就成了殘疾人居住中心了??大家的意见呢??? 请大家帮看下这三个外开的入户防火门符不符合规范要求。个人认为应该不影响殘疾人轮椅通过. 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-6-10 ...查看详情

    用户:钢巴 浏览量:14905 时间:2010-06-07
  • 地上建筑相邻两个防火分区的防火门可以作为安全出口吗,建筑防火规范没说地上建筑的啊!...查看详情

    用户:fpcthj 浏览量:19579 时间:2010-06-05
  • 如题啦,建筑内需要设置防火门的总结了下,希望帮助到大家!...查看详情

    用户:weinisdp 浏览量:9852 时间:2010-06-03
  • 今日看到有人需要防火门和卷帘门的技术规范,我这里正好有,已备共享38637063863706...查看详情

    用户:silonsteven 浏览量:5025 时间:2010-05-18
  • 照明工程图片1

    发18层住宅建筑电梯厅前室建筑图一张 个人觉得根据高规要求 在图中所示的‘FM1’与‘FM3’两处公共部分防火门上不需要设置安全出口指示灯。 不知各位有何看法 希望大家一起讨论 3861107...查看详情

    用户:unbreakablebrian 浏览量:2571 时间:2010-05-16
  • 2009年1月1日实施,提供给大家学习一哈吧!...查看详情

    用户:yanshan_liu 浏览量:7218 时间:2010-05-11
  • 公共建筑设计图片1

    现有一改造项目,由于功能发生变化,需要将原建筑的防火门改为防火卷帘,不知道消防上能通过不??? 希望懂建筑的大侠指点 现有防火门旁边已有一卷帘门,如下图 3843047...查看详情

    用户:recolder 浏览量:2282 时间:2010-05-04
  • 公共建筑设计图片1

    小弟是搞暖通的,现有一改造项目,由于功能发生变化,需要将原建筑的防火门改为防火卷帘,不知道消防上能通过不??? 见图中防火门位置 3843046...查看详情

    用户:recolder 浏览量:1911 时间:2010-05-04
  • 位于江苏的一个商业项目: 单层22000M2的商业建筑,135M*160M,地上一层和二层商业,地上三层和屋顶停车.地下一层商业加停车. 因为甲方洽谈的商业方对疏散楼梯有特别的要求,他们要求将所有疏散梯全部靠建筑周边布置,这样一来,建筑中间部分的安全疏散距离就达不到37.5M了. 但是如果在卖场中央布置疏散梯又会严重影响商业布局. 请求各位同行,有没有类似的经验,中"公共建筑内的每个防火分区、一个...查看详情

    用户:yxiong1981 浏览量:3320 时间:2010-04-23
  • 位于江苏的一个商业项目: 单层22000M2的商业建筑,135M*160M,地上一层和二层商业,地上三层和屋顶停车.地下一层商业加停车. 因为甲方洽谈的商业方对疏散楼梯有特别的要求,他们要求将所有疏散梯全部靠建筑周边布置,这样一来,建筑中间部分的安全疏散距离就达不到37.5M了. 但是如果在卖场中央布置疏散梯又会严重影响商业布局. 请求各位同行,有没有类似的经验,中"公共建筑内的每个防火分区、一个...查看详情

    用户:yxiong1981 浏览量:5291 时间:2010-04-23
  • 建筑资料库图片1

    发图片一张,是一幢单元住宅楼电梯前室防火门图片 关于防火门的尺寸问题,我理解最小宽度可以设置为90公分(因为这个在建筑防火规范5.3.14中有说明) 我想请教一下,这个防火门的最小高度是多少?设置2米高的门可以吗?规范哪条有说明? (实际工程中,我们这个门的尺寸是2.1米乘1.0米) 3819872...查看详情

    用户:unbreakablebrian 浏览量:2806 时间:2010-04-19
  • 1、RT,变配电所直接通向室外的门用丙级防火门。 2、变配电所的大门是否要开启百叶等? 3、和大门同侧如果有窗,是否要用防火窗? 1、规范没有对窗提出防火窗的要求,单独要求丙级防火门,是否有特殊的考虑? 2、常用的带有百叶的钢大门是否属于防火门? 多谢!...查看详情

    用户:无影 浏览量:14645 时间:2010-04-13
  • 防火门窗框及结构之间缝隙有何规定,执行哪个标准????????????...查看详情

    用户:suiyuaner3217 浏览量:1463 时间:2010-04-02
  • 甲级防火门基本上是用来划分防火分区的,只要是防火分区之间开门,都应是甲级防火门。 但具体情况千差万别,下面把经常遇到的需要用甲级防火门地方列出来,大家补充: 1、《建筑设计防火规范》中 7.1.4防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭 2、《高层民用建筑设计防火规范》 5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h...查看详情

    用户:☆若谷☆ 浏览量:17019 时间:2010-03-08
  • 普通电梯的侯梯厅(不是消防电梯的前室)是否设防火门或防火卷帘需要与其它相连部分隔开?...查看详情

    用户:shx008 浏览量:9938 时间:2010-01-18
  • 实用图集...查看详情

    用户:liuzhilin05 浏览量:10032 时间:2010-01-07
  • 88J13-4钢质防火门、防火卷帘...查看详情

    用户:avril1 浏览量:2250 时间:2009-12-31
  • 多层地下室两个防火分区间防火墙上的防火门能用双向开启的吗?...查看详情

    用户:springyyhyyh 浏览量:7952 时间:2009-12-10
  • 建筑资料库图片1

    请问:消防电梯间前室利用敞开阳台自然排烟,开向敞开阳台的门可以是防火门吗? 防火门有自闭功能,还能保证前室的自然排烟吗???? 下面有附图,图中消防电梯前室阳台处 门1223FM乙 设计为防火门,可行??? 呵呵,这不是我设计的。只是觉的有问题!!! 3620064...查看详情

    用户:xingyuan_01 浏览量:2611 时间:2009-11-24