变配电房都要求做防火门吗?10千伏变配电规范没说呀,但民规又规定了。...查看详情
如题,若是,那防火等级是多少?...查看详情
喷淋、消火栓系统有时候需要不得以穿防火墙,防火门,消防卷帘,请问分别可不可以穿?怎么穿?有什么规定?条文在哪?谢谢各位大侠...查看详情
室内消火栓能否跨防火分区的防火门使用?...查看详情
近年来,我国许多地区火灾频发,给民众的生命财产安全带来了巨大的威胁而且伤亡损失惨重。这些火灾悲剧令人触目惊心,然而究其原因,除了人们防火安全意识有待提高的主观因素外;不可否认的是传统的防火隔离设施已不能满足人们日益提高的生活水平对它的需求了。比如:防火门作为一种重要的安全屏障能够起到阻隔火势蔓延的作用,可以不夸张的说,它能担当“一夫当关,万夫莫开”的重任。然而,传统的防火门因为安全标准的不达标和所...查看详情
88J13-4 钢质防火门 防火卷帘 4185414...查看详情
建筑物外墙一定是防火墙吗?建筑外门一定是防火门吗?...查看详情
《人民防空工程设计防火规范》2009,6.2.1要求如果只对防烟楼梯间送风,防烟楼梯间和前室的墙上应设置余压阀。 想问问:余压阀能不能装在楼梯间和前室之间的防火门上?...查看详情
各位前辈大家好!谢谢大家来看!我想问下地弹簧门是否可以做到甲级防火门的级别!还有就是主机房门的设置时否应一定为甲级防火门。此机房是C类机房!此机房做了气体灭火!是否可以做地弹簧门!气体灭火时否泄露!...查看详情
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定: 6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯...查看详情
一类高层住宅电梯前室暗装电表箱,消防局要求装乙级防火门,说电表箱内的管子要引起烟气跑入另一层。...查看详情
上海森林特种钢门有限公司 公司现有产品较多,我司设备先进。在这行业里品牌好 钢制防火门,机库门,泄爆窗,抗暴门,排烟窗,各种类型的卷帘,防火封堵,金属天花! 联系电话:13918309576 朱筱军 可电话问我拿公司的资质文件和检测报价!公司资料...查看详情
GB 12955-2008 防火门-_17bzw.cn...查看详情
GB12955-91钢质防火门通用技术条件...查看详情
传份《防火门窗》希望对大家有用,对建筑的应该会有所帮助的...查看详情
请教:水厂的加氯间、投药间和电气控制间等用房的门是否需设防火门?...查看详情
工程是在地下二层,因空间原因,不能设置防火门,可以只设置一个检修门吗?请高手指教!...查看详情
GB14101-1993木质防火门通用技术条件.pdf...查看详情
03J609 防火门窗.pdf...查看详情
如题: 13层塔式住宅,开向防烟楼梯间和消防电梯间的合用前室的户门是甲级防火门还是乙级防火门?求大虾答复!!谢谢...查看详情