距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线后浇带设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与后浇带设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
问题补充:图纸上没有明说,后浇带加筋为多少,后浇带梁、板加筋应该如何输入...查看详情
问题补充:后浇带模板需要套项吗,需要的话应该套什么项...查看详情
后浇带的工程量如何计算?...查看详情
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。但这些施工缝可能会因为后期处理不当,成为渗漏的薄弱区域。今天就让修哒哒帮你分析一下后浇带发生渗漏的原因和如何防治! 6249950 原因分析 1、施工组织不当,后浇带两侧上部结构浇灌混凝土的落差较大,以及设计中存在着局部不合理的...查看详情
问题补充:如题,求解,谢谢!...查看详情
问题补充:None...查看详情
12ZG003建筑规范40.41页谁有,是关于基础后浇带做法的...查看详情
郑州某小区地下车库筏板厚度250厚,部分400厚,因初期地下水位较低,没有做抗浮设计,后期因南水北调改造、禁止地下水取用等种种原因造成地下水位上涨,现出现后浇带位置漏水严重,根据现场情况勘察、钻探,初步判断地下水压大,造成严重水土流失,筏板下大面积空腔,长期以往会对结构造成很大损伤,出现安全隐患。 建筑已竣工,底板整体从新做防水、浇筑钢筋混凝土来达到防水、抗浮的效果,工程量较大,且施工成本过高...查看详情
一、底板后浇带模板 1、施工要点 底板后浇带要严格按照图纸和施工方案留置。后浇带两侧模板多留设成企口形式。 2、质量要求 模板的接缝不应漏浆;模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。 3、做法详图6228303 4、效果图 6228304 二、楼板后浇带模板 1、施工要点 梁、板后浇带按悬挑结构考虑,模...查看详情
裂缝垂直于后浇带的原因可能有哪些,场地有洋房、高层、别墅,主体结构均...查看详情
后浇带模板独立支撑施工方案编制依据如下 1、本工程结构、建筑施工图; 2、本工程施工组织设计; 3、本工程模板专项施工方案; 4、《混凝土结构工程施工规范》GB50606-2011; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 6、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011; 8、《建筑施工安全检查标准》JG...查看详情
以北京院程懋堃大师领衔的团队第一个取消了永久缝设置了后浇带,后面开始大家都采用后浇带了。现在北京建院人又第一个取消了沉降后浇带,再次引领行业。...查看详情
现代高层建筑施工技术越来越先进,而地下车库技术也运用得越来越广泛,为保证其施工质量,后浇带施工技术开始受到了普遍重视。 一、工程概况 某住宅区二期工程10#、11#、12#楼,地上为3栋18跃19层住宅,地下为连通1层地下室,框剪结构。建筑面积约36562m2,其中地下室面积占11131m2,长度为134.4m,宽度为84m。根据主楼位置、使用功能将地下室用后浇带分割成10...查看详情
想问一下地下室底部后浇带与挡土墙后浇带交接部分处理方法?或者有其他可以控制渗漏的措施吗...查看详情
向各位老大哥请教一个问题,今晚打基础垫层随意断开,没到后浇带位置,影响很大吧,这真不是我去看打灰的,是我领导。 今晚打灰就在这里停止了,没到后浇带位置,这直接多了一个施工缝,影响很大吧...查看详情
常有同学困惑此问题,论坛里也有说温度后浇带必须要设附加钢筋,现把图集节点大样和朱总《设计问答》一书中的解释列举出来,供各位同仁参考。60824286082429...查看详情
后浇带设置的规范依据及施工工艺...查看详情
膨胀加强带与后浇带详解...查看详情
(1)应根据墙板厚度的实际情况决定,一般厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙板可做成凹形或多边凹形的断面。 (2)钢筋是保持原状还是断开,这要由后浇带的类型来决定。沉降后浇带的钢筋应贯通,伸缩后浇带钢筋应断开,梁板结构的板筋应断开,但梁筋贯通,若钢筋不断开,钢筋附近的砼收缩将受到较大制约,产生拉...查看详情
1、基坑概况 1.1 工程概况 案例工程位于某城市主干道交汇处一角,属超高层建筑,塔楼36 层,地上总高165m,裙房4 层21m,地下室2 层,建筑面积近12 万m2。主要有商业、办公与酒店等业态。 塔楼采用桩筏基础,埋深12m,采用桩端、桩侧后注浆钻孔灌注桩,塔楼与裙楼交界处设有800mm的沉降后浇带(见图1),裙楼其它区域设有伸缩后浇带;塔楼以外区域采用抗拔锚杆抗浮。 605...查看详情