电缆桥架更新时间:2024-05-23 09:13:49

本专题为土木在线电缆桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 问题补充:有SR400*200和SR200*100请问如何计算重量?按每米多重吗?...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:85 时间:2020-05-23
  • 电气工程原创版块图片1

    桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文基于中建优质工程现场示例,分享17个施工工艺要点,以供大家参考借鉴。 一 线槽桥架安装工艺要点 先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求: 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1. 梯架、托...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:11594 时间:2020-05-21
  • 机电管道风管电缆桥架连接加连接处怎么移动...查看详情

    用户:行见知士冯普 浏览量:13 时间:2020-05-18
  • 比如大型地下车库,电力电缆数目众多,还有从变配电所通向各住宅的消防、非消防电缆,每一段桥架里的电力电缆数目、大小都不尽相同,每一段按电缆截面积计算真的是耗时耗力,还容易遗漏,想请教一下各位大神对于这种繁杂的桥架规格大小是怎么确定的?...查看详情

    用户:木木杨 浏览量:36 时间:2020-04-15
  • 电气工程施工图片1

    桥架安装主控项目 金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 2、非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓...查看详情

    用户:反向人fan 浏览量:3695 时间:2020-03-18
  • 供配电技术图片1

    智能化弱电工程施工工艺要求 ,有几点特别的重要,主要为桥架和管线。 一、机电工程管线综合排布 重点关注机电各单位末端管线的排布实施,比如线盒、各类明配管、通风及电气软管、小口径水管及其支、吊架等安装。重点关注区域:设备机房、公共走道、电梯前室等,设备机房内墙体上的箱、盒、开关、插座、管线等应配合隔音降噪层完成面进行敷设,要控制各工序的插入时段。 管线排布整齐有序、间距保持合理。管线敷设随结构...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:4425 时间:2020-03-11
  • 电气工程施工图片1

    室内电缆桥架采用喷塑钢制桥架 6234866 室外电缆桥架宜采用热镀锌钢制桥架 6234868 配电盘进线/桥架安装示意 6234869 斜接桥架支撑结构示意图 典型水平电缆桥架支撑图 1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; ...查看详情

    用户:xiaoxiaow1 浏览量:7359 时间:2020-03-11
  • 电气工程原创版块图片1

    一、准备工作 1、熟悉图纸,与水暖、通风、空调各专业协调,确定电缆桥架安装位置及走向,以保证各专业的管道均能安装就位,排列布置合理,符合设计及施工规范要求;同时核算桥架及附件、配件的用量。 2、安装电缆桥架使用的主要机具:电工工具、冲击钻、手电钻、台钻、高凳、卷尺、钢锯、线坠、粉线袋等。 3、为方便安装施工,保证质量,各种特殊形状的弯通、非标准件一律现场实测实量,并把外形尺寸及时提供给生产厂...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2071 时间:2020-02-24
  • 电缆桥架与暖通管距离怎么设计啊?电缆桥架在暖通管上方要有1米的距离么?电缆桥架在暖通管下方有距离要去么?暖通管算热力管么?...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:72 时间:2020-01-06
  • 04D701-3电缆桥架安装图集请各位朋友参考使用、...查看详情

    用户:xaldp 浏览量:3771 时间:2019-12-16
  • 电缆桥架接地的电阻标准,哪本图集上有,第几页...查看详情

    用户:wx_1576208798145 浏览量:52 时间:2019-12-13
  • 请教一下,采暖管道应该放在电缆桥架下方还是电缆上方?...查看详情

    用户:仅是一只鱼 浏览量:1190 时间:2019-12-09
  • 电气工程原创版块图片1

    电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。 一、电缆桥架型式及品种的选择 6205531 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强...查看详情

    用户:苒冉 浏览量:4146 时间:2019-09-27
  • 电气工程原创版块图片1

    6202045 电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架比较很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。那么在施工中电缆桥架安装施工要求及规范怎么样? 一、一般规定 1.1、本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 电缆桥架作为布线...查看详情

    用户:温稳 浏览量:7353 时间:2019-09-19
  • 电气资料库图片1

    祥泰电气所生产的电缆桥架具有它具有分量轻、本钱低、造型别具、装置便利、散热、透气好等长处。他合用于普通直径较大电缆的敷设,合适于高、低压动力电缆的敷设性能优点。 6198690 下面是重庆祥泰电气分析的电缆桥架正常运行的接地条件: 1、电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接...查看详情

    用户:laughing132 浏览量:384 时间:2019-09-10
  • 电气资料库图片1

    祥泰电气所生产的电缆桥架具有它具有分量轻、本钱低、造型别具、装置便利、散热、透气好等长处。他合用于普通直径较大电缆的敷设,合适于高、低压动力电缆的敷设性能优点。 6196979 下面是重庆祥泰电气分析的优质优质电缆桥架的应用和特点: 正是由于电缆桥架的改良设计,分量轻,承载能力大,才使得在不同的用电环境中桥架都可以快速安装和适用于大型的配电场景,在国家电缆铺设计划中发挥了重大作用。 同时另外的槽式...查看详情

    用户:laughing132 浏览量:227 时间:2019-09-05
  • 电气资料库图片1

    祥泰电气所生产的电缆桥架具有它具有分量轻、本钱低、造型别具、装置便利、散热、透气好等长处。他合用于普通直径较大电缆的敷设,合适于高、低压动力电缆的敷设性能优点。 6191718 下面是重庆祥泰电气分析的电缆桥架的选择要点: 一、桥架宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂长度,支柱长度、间距,桥架宽度和层数。 二、安装方式:根据场所的设置条件来确定合适的桥架安装方...查看详情

    用户:laughing132 浏览量:465 时间:2019-08-21
  • 规范中要求发电机配电屏出线电缆为耐火电缆或母线槽,但对电缆敷设的桥架没有要求,请问需要用防火桥架吗?...查看详情

    用户:攻城师60550 浏览量:1657 时间:2019-07-09
  • 电气工程原创版块图片1

    来源:云极安 如有侵权,请联系删除 电缆桥架施工顺序如下: 进行测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 电缆桥架选型设计:强、弱电线路应分槽敷设,强、弱电在分线盒(箱)交叉时必须采用金属分离板隔开,强、弱电的导线不得在线槽内直接接触。地面线槽内的各种配线仅允许在分线盒出线口处接头。地面线槽在施工安装中,要求全部线槽管连成一个可靠的接地整体。 1、测量...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:4210 时间:2019-06-17
  • 天正的管理在吗?T20V4.0有几个问题: 1.预留孔洞 命令用不起,提示“请检查图库是否存在该图块”,这个图块在哪? 2.三维桥架在电井里面怎么绘制 垂直三通?另外 “绘制支/吊架”命令一点就致命错误, 3.电缆敷设:比如一个4层小楼,我每层桥架标高都定的4m,那在“多图连接”里面是采用相对标高还是绝对标高连接的? 4.导出器材:清册设置好了,只能导出钢管的分类,电缆的没有,是哪...查看详情

    用户:ddp888888 浏览量:1800 时间:2019-05-15