电缆桥架更新时间:2025-12-07 06:12:56

本专题为土木在线电缆桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 首先用电性质是非消防用电, 用途不同:一条专变用途的桥架 和一条公变用途的桥架 因为各自的电缆比较少 能合并一条桥架用吗??用没有规范可以依据?...查看详情

    用户:tmzxxw 浏览量:6393 时间:2013-12-28
  • 首先用电性质是非消防用电, 用途不同:一条专变用途的桥架 和一条公变用途的桥架 因为各自的电缆比较少 能合并一条桥架用吗??用没有规范可以依据?...查看详情

    用户:tmzxxw 浏览量:1053 时间:2013-12-28
  • 看到 TN-S系统中,电缆桥架和穿线金属电管能否代替PE线?d这个问题让我想起了一个天花龙骨要不要接地的问题。 欢迎大家讨论,相信认真考虑后就能明白电缆桥架和金属电管能否替代PE线了。...查看详情

    用户:合十 浏览量:2160 时间:2013-12-25
  • 本帖最后由 无影 于 2013-12-20 09:32 编辑 有人(hzhsj 先生)说:电缆桥架和穿线金属电管绝对能代替TN-S系统中的PE线,因为 GB 50054-2011 规范的3.2.14.3条的内容如下: 3、电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物的保护导体,其截面积应符合下列规定: ⑴ 有机械损伤防护时,铜导体不应小于2.5平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。 ⑵ 无机械损...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:16668 时间:2013-12-17
  • 麻烦大家,咨询个问题! 有个人防措施强条是 : 塔楼、非人防区的平时的设备管道不得穿越人防地下室再出室外,允许平时人防地下室平时使用的管道进入人防区。现在我弄的这图就是这个情况,负一层是地下室人防面积占了地下室的一半(大于5000)! 地下室上面全都是高层和洋房,这情况能不能从电房走桥架直接进到每个单体落到地下室的电井啊 ?? 或者是电表箱的那些大的电缆怎么从电房引到地上啊?...查看详情

    用户:biliguo58 浏览量:7180 时间:2013-12-12
  • 大家平时图纸上都是怎么标的啊?我一般就标防水桥架,但是现在突然在想,是不是应该标注XX封闭热镀锌防水桥架?还有需要在表面刷几道防腐防锈漆吗?屋面抬高至少多少架设?...查看详情

    用户:yrr_200 浏览量:1040 时间:2013-12-11
  • 在实际安装中,如何根据电缆的量选择合适的桥架?有人说桥架容量:电力电缆(总截面积)不大于(桥架总界面积)40%,控制电缆不大于50%,这种说法是否合理,有无相关的规范要求。谢谢,请专家指点....查看详情

    用户:1513335656 浏览量:1535 时间:2013-11-29
  • 供配电技术图片1

    《电缆桥架施工安装规范与要求》 4809684 电缆桥架组装图 一、 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。 1.4 金属电缆桥架及...查看详情

    用户:电老板 浏览量:91831 时间:2013-11-29
  • 钢制电缆桥架工程设计规范.pdf...查看详情

    用户:陈寿南 浏览量:1551 时间:2013-11-28
  • 1.电缆桥架有几种材质的呢?镀锌桥架就是钢板上面镀的一层锌(外观颜色就像镀锌铁皮风管那种?) 喷塑桥架是不是钢板在面上喷的一层塑料呢(是不是一般都用这种,就是工地上常见的浅绿色的那种呢?) 2.是不是镀锌桥架不需要跨接,喷塑桥架必须跨接呢?接地是不是用铜带和不小于4mm2的电线(双色电线)都可以呢? 3.一般工地检查都是看桥架有没有跨接,那桥架是怎么接地的呢,好像没有多少人关注,请问桥架和线管跨接...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:3149 时间:2013-11-13
  • 哪位仁兄知道 电缆桥架或线槽过伸缩缝的那个配件叫什么,或者怎么个做法 最好有什么图片让小弟学习一下,多谢大家了...查看详情

    用户:lht0629 浏览量:7279 时间:2013-11-06
  • 一栋楼的普通动力电缆,与消防的动力电缆是否可以共用桥架?请教哪个规范有要求,规范号?...查看详情

    用户:haiyaoyao01 浏览量:5290 时间:2013-11-01
  • 问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗? 问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?...查看详情

    用户:meishiluguo 浏览量:8644 时间:2013-10-30
  • 我在审图时发现,有人认为线槽属于桥架的一个品种,因而把大截面电力电缆放入钢线槽,这合不合理? 首先,我们看一看国家规范关于桥架的定义:由托架、附件、支(吊)架三类部件组成的、支承电缆线路的具有连续刚性的结构系统(简称桥架)(CECS 31-2006)。再来看一看关于线槽的定义:用于将绝缘导线、电缆、软电线完全包围起来且带有可移动盖子的底座组成的封闭外壳(GB50054-2011)。由定义不难发现桥...查看详情

    用户:tianshaoyi 浏览量:2622 时间:2013-10-30
  • 供配电技术图片1

    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。 现在业主要求缆化,问题来了。 我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行) 4780778...查看详情

    用户:zhuangsxys1 浏览量:2374 时间:2013-10-30
  • 本帖最后由 lesonlee 于 2013-10-22 13:38 编辑 個人意見-僅供參考~ 論壇上有些纜綫敷設問題~ 依GB 16895.6 & GBT 18379 法規(見附件紅框部份)為參考~ 應該可以有條件的敷設在一起~ 請大夥指點~ 也希望對大家有所幫助! @smile@...查看详情

    用户:lesonlee 浏览量:4056 时间:2013-10-22
  • 220V交流电源线和24V直流电源线及进DCS开关量信号敷设到同一电缆桥架里可以吗...查看详情

    用户:tu_wjr 浏览量:17077 时间:2013-10-21
  • 近期有个安全公司对我公司化工品库区进行现状评价,提出我们的铝质和镀锌电缆桥架外应在每个联接部位的螺栓之间加跨接线(就是那种铜纺织带或双色线),我想问一下是否必须,有没有什么规范明确?请大家不吝指教!...查看详情

    用户:phoenix_xh 浏览量:2517 时间:2013-09-26
  • 接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的 想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?...查看详情

    用户:xianzai987 浏览量:1153 时间:2013-09-26
  • 供配电技术图片1

    4757201 这个工程的建筑电气已经这么写了要走电缆沟 那我做配电设计可以更改成走桥架吗 关键是地下还走电缆沟没见过啊 感觉多此一举 各位有何见解? 4757201...查看详情

    用户:xianzai987 浏览量:9543 时间:2013-09-25