  • 电气工程施工图片1

    强电竖井内 强电桥架,现场总施工员与桥架厂家交涉,将固定电缆的架子改为如下图所示。。。。意图是为了以后绑定电缆的时候更随意 5264654 弱电竖井内 弱电桥架,强电和弱电是两家单位做的,弱电桥架内固定电缆的架子是厂家出厂时就这样的,这种架子固定电缆时不够随意,捆绑绳必须穿过架子上的孔洞(所以说不够随意) 5264655 5264656 5264654 5264655 5264656...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:11080 时间:2015-07-13
  • 如图: 设备A ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕通道A ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕ 设备B ▕▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏ 敷设电缆从设备A到设备B 路径通过通道A 求高人指点!!...查看详情

    用户:bl2088 浏览量:1115 时间:2015-07-11
  • 有两路竖向桥架从电缆沟分出,怎么才可以在敷设时按设定的路线敷设...查看详情

    用户:bl2088 浏览量:1098 时间:2015-07-09
  • 在一套高层住宅电气施工图中看到,地库及电气竖井内,强电走的是-CT,弱电走的是-MR/SC。一般情况下强弱电标注好像都是走CT桥架?这种形式是否合适? 桥架和金属线槽到底有什么区别?仅仅是尺寸或者是有盖无盖的区别吗? 请大家指教,谢谢...查看详情

    用户:vv_for 浏览量:5507 时间:2015-07-08
  • 最近做一项目,17层住宅,每层三户,共51根电缆,都在竖井桥架内走。因为是电采暖,功率很大,现在纠结在电缆选择上。最大户功率为12kW,单相供电,按功率因数0.9考虑,电流60.6A,选的是63A开关,没敢选80的,要不电缆就更粗了。 现在到了电缆选择了,预估16mm2交联电缆,30度空气中敷设100A。 51根电缆放在桥架里大家想想就知道了,同一个桥架600x300,需要铺满两层。 按电缆设计规...查看详情

    用户:juyongtao1982 浏览量:11902 时间:2015-07-05
  • 1)桥架内高压电缆和弱电电缆共用一个桥架; 2)桥架内电缆过多,超过净面的40%一电力电缆,50%一控制电缆; 3)桥架内电缆无标志(出入口和转角处和分支处); 4)桥架内电缆固定不牢,有的无固定(特别是垂直桥架内); 5)桥架内电缆排列无序,且有绞接现象; 6)非镀锌钢板桥架连接接头处无跨接,或跨接不良、观感差; 7)桥架和配电箱、盘、柜等无跨接接地,桥架支架接地数量不足2处; 8)桥架板防腐...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1185 时间:2015-07-02
  • 电缆线槽自己切角度应该怎么计算。假如400*100的电缆线槽要切个水平45度要怎么切,立式45度要怎么切,还有其他规格的线槽要怎么计算...查看详情

    用户:co1435794381159 浏览量:2787 时间:2015-07-02
  • 在电工厂或者钢铁等工业区,感温电缆的运用十分常见电工之家将为大家介绍的是感温电缆的计算方法。 采用正弦波敷设的安装方式,线型感温探测器安装在电缆托架或支架上时,线型感温探测器以正弦波方式铺设于所有被保护的动力或控制电缆的外护套上面,宜采用接触式敷设。探测器安装时使用专用的卡具固定,避免探测器受到应力而造成机械损伤。以正弦波接触式敷设的线型感温探测器的长度按下列公式确定:线型感温探测器的长度=托架...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1648 时间:2015-06-28
  • 请教 长距离敷设的电缆,施工中多大的电缆不适宜穿管,而要用桥架?...查看详情

    用户:kakagoing 浏览量:6677 时间:2015-06-17
  • 请教一下:槽式、托盘式、梯架式的电缆桥架,分别用在什么地方呀? 不太熟悉这方面。看到规范里对这几种都提到,但不清楚分别适用于什么地方? 另外,电缆桥架,与电井内的电缆梯架,有什么区别呢?...查看详情

    用户:西部龙 浏览量:2408 时间:2015-06-17
  • 供配电技术图片1

    1.施工前将要封堵部位清理干净 2.钢丝网应刷防火涂料 3.防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间空隙不大于1平方厘米 4.防火枕摆放厚度不小于24cm 5.防火枕规格为三种:I[font=Verdana, Ari...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:2729 时间:2015-06-16
  • 电缆桥架、母线槽是新建工程电气线路敷设的主要方式之一。它的优点是便于维修、更换线路。桥架、线槽的安装及敷线要符合GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范要求, 电缆桥架和母线槽的安装要求: (1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 (2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1035 时间:2015-06-15
  • 0.4kV桥架电缆平行安装的时候,电缆之间的距离是多少,有没有规范?具体在哪里?回答正确送土木币100...查看详情

    用户:只是两袖清风 浏览量:4098 时间:2015-06-11
  • 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。 3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:2447 时间:2015-06-10
  • 电气工程施工图片1

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-16 11:26 编辑 绿圈(配电箱)与红圈(预埋接线盒)这之间的管子是当时地下室顶板绑扎钢筋时就预埋好了,在地下室顶板预埋阶段计算好桥架的位置,在桥架旁边或者桥架上面预埋一个接线盒(怎么走管怎么来),待以后与桥架内连接(桥架与预埋接线盒连接可能采用金属软管) http://bbsfile.co188.com/forum/201506/05/161253...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:26963 时间:2015-06-05
  • 工地图片图片1

    绿圈(配电箱)与红圈(预埋接线盒)这之间的管子是当时地下室顶板绑扎钢筋时就预埋好了,在地下室顶板预埋阶段计算好桥架的位置,在桥架旁边或者桥架上面预埋一个接线盒(怎么走管怎么来),待以后与桥架内连接(桥架与预埋接线盒连接可能采用金属软管) 5183204 5183206 5183205 5183208 5183204 5183205 5183206 5183208...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:2419 时间:2015-06-05
  • 消防用电电缆和非消防用电电缆共用同一桥架,大家是怎么处理的?大家设计时是分开敷设防火电缆桥架与非防火电缆桥架吗?防火电缆桥架造价高吗?...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:7972 时间:2015-05-25
  • rt 请教前辈们 电缆沿走廊的桥架敷设进到暗装在墙上的箱那一段怎么做 强弱电是一样的做法么...查看详情

    用户:god_young001 浏览量:1724 时间:2015-05-21
  • 按照新建规,一个井内的消防配电电缆需要用矿物绝缘电缆。那出了电缆井那?我从地下室变电所到各个井都是电缆桥架敷设,是否桥架内也要矿物绝缘电缆?...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:3994 时间:2015-05-15
  • GB50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径,怎么总感觉计算出来的桥架太小了,和现实中的很不相符,大家是怎杨选择的呢?还望大师赐教50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:1109 时间:2015-05-15