电缆桥架更新时间:2025-12-07 06:12:56

本专题为土木在线电缆桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电缆桥架能够在外墙上面施工吗?有没有其他的规定或要求?...查看详情

    用户:wanghengshi1967 浏览量:3702 时间:2016-05-17
  • 请问我在CAD中量完电缆应急照明后,是桥架敷设,是不是只用写平面的长度就可以了,还是需要在加别的呢??...查看详情

    用户:co1448502723952 浏览量:1490 时间:2016-05-16
  • 输变电工程图片1

    1.1 适用范围本节适用于10kV电缆支架、桥架的安装。 1.2 设计要求 1.2.1 成品工艺要求 支、桥架敷设应平直整齐,连接应连续无间断,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。 1.2.2 设计要求内容 (1)电缆支架和桥架应符合下列规定: a) 表面应光滑无毛刺。 b) 应适应使用环境的耐久稳固。 c) 应满足所需的承载能力。 d) 应符合工程防火要求。 (2)电缆...查看详情

    用户:zhangendi2008 浏览量:4822 时间:2016-05-15
  • 现在设计一个地下室,地下室上部有2栋18层的住宅,按照新防火规范,电井内的消防电缆应采用矿物绝缘电缆(只有一个电井),现在遇到下列的问题: 1、消防电缆全部采用矿物绝缘电缆,和普通电缆同桥架敷设,中间加隔板,这样投资较高。 2、进电井的消防电缆采用矿物绝缘电缆,其余消防电缆采用耐火电缆,由于地下室层高较低,设置一个消防桥架和一个普通桥架不合适,现打算安装一个桥架把所有电缆敷设在一起,中间加隔板,但...查看详情

    用户:椰紫 浏览量:12867 时间:2016-04-26
  • 请教一下电缆桥架的伸缩缝是指啥???在线急求!!!!!...查看详情

    用户:qq_1460876549736 浏览量:3493 时间:2016-04-17
  • 我想根大家请教: 现在工程在设计阶段,原设计变压器和低压柜的上出线用母线桥架,变压器容量为200kVA,但审图工程师不同意,就浪费且增加施工难度。 请问:1.变压器和低压柜的上出线用电缆经桥架敷设连接可行吗?因为10KV系统和0.4KV系统分开不同单位设计,位置只是相对,没能完全确定,不想用电缆沟。 2.多大的变压器用母线桥架会更合理?...查看详情

    用户:stoned031 浏览量:5794 时间:2016-04-14
  • 大家是选电缆电线截面总和与封闭线槽截面的比率你们是选40%,还是20%。我是选的20%...查看详情

    用户:瘸子电工 浏览量:1576 时间:2016-01-13
  • 求助!!按照防火规范,是不是现在消防电缆,和普通用电缆不能在同一趟桥架用隔板隔开,而且,如果在同一个电井里面,防火电缆,还必须用矿物绝缘电缆吗。。。。具体参照防火规范10.1.10.我想知道是不是这样理解。。。。。。。很急...查看详情

    用户:李丽丽里 浏览量:898 时间:2016-01-08
  • 请教石油库规范有此规定,强调在石油库主要生产作业场所宜采用直埋或电缆沟充砂敷设,但是同样提到电缆与地上输油管道同架敷设时采用阻燃电缆或耐火电缆及相关条文说明,有些项目专家强调电缆沟做法,这样后期维护,增加电缆怎么办?长期聚集污染物或可燃气体也会对电缆造成损伤?这种做法到底合理吗?...查看详情

    用户:happylige 浏览量:883 时间:2015-12-28
  • 消防水管布置在桥架上方,有接头。怎么处理请多多指教...查看详情

    用户:qq_1450781334969 浏览量:1355 时间:2015-12-22
  • 各位大侠好! 请问大家在出电缆沟/电缆桥架CAD图的时候,是参照哪本书的资料或者哪个标准来绘制电缆沟图? 想知道,电缆沟的长度,宽度,高度,夹层结构,施工方法等信息。 何时选用电缆桥架,何时选用电缆沟? 谢谢!...查看详情

    用户:qq_1447553584145 浏览量:4090 时间:2015-11-15
  • 如题,2根10KV 70截面的电缆,走桥架,中间加隔板。作为设计人,你们设计什么规格的桥架? 我设计的是600*100,有两个施工总承包厂家说10KV桥架高度必须至少设计为300,因为垂直拐弯的时候会鼓肚子。 我咨询过有经验的桥架厂家,说这种情况他们是单纯在拐弯的时候局部加高高度,或者是加斜板挡住电缆,就是局部处理。 你认为是应该把所有的桥架高度都变高到300,还是桥架厂家局部特殊处理好?...查看详情

    用户:fengxu2011 浏览量:6979 时间:2015-11-13
  • 如题,谢谢...查看详情

    用户:wxd126 浏览量:5823 时间:2015-11-11
  • 本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-25 16:09 编辑 请无影版主解答---TN-S系统,低压主干线通常就可以只放四芯电缆、把(金属)电缆桥架当成PE线吗???!!!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:1504 时间:2015-10-25
  • 本帖最后由 muyuyao 于 2016-2-3 16:18 编辑 请无影、fitman、北方郎 等等 版主解答------ 1、什么情况下,金属电缆桥架内部还必须设计、安装通长接地扁钢???!!! 2、其作用是什么???!!! 3、其依据是哪些规范条文???!!! 4、其能完全代替TN-S系统主干线电缆中的PE线吗???!!! 5、其规格该如何选择???!!! 6、如何进行安装???!!!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:5951 时间:2015-10-25
  • 供配电技术图片1

    桥架安装主控项目 金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 2、非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:17502 时间:2015-10-15
  • 各位大侠好:求助+讨论 1、爆炸危险场所使用梯级式电缆桥架是否允许、是否合适。规范是否有明确规定。 2、爆炸和火灾危险场所从防火角度考虑,用梯级还是用托盘(槽式),那个更合适....查看详情

    用户:dongjiange3553 浏览量:5218 时间:2015-10-12
  • 本帖最后由 无涯子01 于 2015-9-1 20:28 编辑 1、天正电气中,电缆清册提取功能只能提取表格式的电气系统图,那么其他形式的系统图有没有办法提取呢? 2、天正电气中,跨层电缆敷设时,虽然使用了多图连接的功能可以敷设,但是电缆统计的长度没有计算楼层高度,这个怎么解决? 3、三维桥架中,绘制竖管的时候无法生成垂直下弯通;另外当桥架从右往左画,在末端绘制立管的时候,立管生成不能与水平桥 ...查看详情

    用户:co1441108393445 浏览量:7005 时间:2015-09-01
  • 供配电技术图片1

    如图所示,第五条:电缆桥架分支处需要设置阻火措施,大家是怎么做的呢? 5303418...查看详情

    用户:呼噜401 浏览量:832 时间:2015-08-21
  • 想要学习电缆沟、桥架的设计方面的知识,求大家推荐本书。...查看详情

    用户:天天的天 浏览量:885 时间:2015-07-28