  • 通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所。 开关柜是一种成套开关设备和控制设备.它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。 配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1708 时间:2015-07-24
  • 供配电技术图片1

    配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散,回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。对配电柜有兴趣的朋友可以简单的了解一下配电柜型号,和配电柜图纸详解的相关信息。 配电柜型号 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:13863 时间:2015-07-22
  • 供配电技术图片1

    高低压电柜就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用 高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。那么, 相信大家很好奇那么多东西放在一起,电工之家的专业人员将如何检测呢? 5272306 合格的高低压配电柜产品在出厂...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1373 时间:2015-07-22
  • 供配电技术图片1

    顾名思义高低压电柜就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用 高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无 非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。那么, 相信大家很好奇那么多东西放在一起,电工之家的专业人员将如何检测呢? 5272305 合格的高低压配...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1645 时间:2015-07-22
  • 以往绝大多数的低压配电柜内的母排是不加绝缘保护的,只保持一定的安全距离,因为它被接地的金属柜壳体保护在内,正常操作时人不会触及,故认为是安全的。后来发现低压配电柜维护时往往不能停电操作,或者在一个停电的柜内操作时,其相邻的柜无法停电,这就给操作者带来不安全。柜内不同相的母排距离极近,如果不加绝缘,人触及就会遭到380V 电压的电击。上海某著名工程,采用进口的柜间无金属隔断的低压配电柜,在一个停电的...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:5632 时间:2015-07-14
  • 配电柜调试主要分为两大系统,一个是照明系统调试另一个是电气动力系统的调试,两个的调试步骤和流程都是不一样的,为了帮助大家进一步明确配电柜的调试方法,下面电工之家来帮大家一一讲述。 配电柜的安装和检修以及配电柜的安全操作都有一定的流程和规范,调试也同样有他的规范,同时配电柜的调试也会根据系统不同分为不同的调试方法,如照明系统有照明系统的调试方法,电气动力系统有电力系统的调试方法,不可混用。 ...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1426 时间:2015-07-09
  • PLC控制柜,从配电柜取电AC 220V电源,有几个问题请高手帮我看下,谢谢。 1.用2芯还是3芯(带PE)电缆呢? 2.PLC柜接地是通过本身槽钢底座接地还是通过3芯电缆中PE连接到配电柜内的PE排接地呢? 3.如果 PLC柜本身已经通过槽钢底座接地,3芯电缆的PE线也接地了,这样重复接地是否会有问题?...查看详情

    用户:fly2495 浏览量:3231 时间:2015-07-07
  • 52548155254816525481752548185254820525482152548225254823525482452548255254826525482752548285254829525483052548315254832525485152548505254849525484752548465254845525484452548435254841525484052548395254...查看详情

    用户:jjdjcs 浏览量:4447 时间:2015-07-06
  • 1)配电柜电压互感器的选择。在选择时应考虑以下3个因素:一是根据被测电路选择额定电压等级和一次绕组额定电压;二是参照测量准确度要求选择互感器准确度等级;三是根据测量仪表的负载功率大小选择互感器的容量。 2)根据配电柜电压互感器附带的接线标志牌正确接线。使用中要注意将电压互感器的一次绕组并联接于被测电路;二次绕组接测量仪表。接线如图2-4所示,连接时必须使各接线端接触良好,各连接导线不宜过长,以...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:846 时间:2015-07-03
  • 通讯工程.直流配电柜为什么总要从工作地铜牌上面引一根线到保护地?有什么用? 交流线国标接法是 黄 绿 红 蓝 黑? 接空调线的时候按国标接法接上外机没反映 或是风扇方向反转了该怎样? 是不是把黄和红的位置颠倒下? 这种可能是TN-C系统,也就是工作零钱和保护零线共用的系统。从直流配电柜为什么总要从工作地铜牌上面引一根线到保护地上可能是为了做重复接地,可以减轻零PE线或PEN线意外断线或接触不良...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:887 时间:2015-07-02
  • 高低压配电柜(盘)安装: 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面 和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后, 应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行 固定。 3)安装配电箱...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:985 时间:2015-06-29
  • 第一章施工准备 1.设备及材料要求 设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、设备齐全。 安装使用的材料:型钢应无明显锈蚀,并有材质证明。二次接线导线应有带“长城”标志的合格证。所有固定连接螺栓必须使用镀锌制品,平、弹垫齐全。 2.主要机具 安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具等。 测试检验工具:兆欧表、万用表、水平...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:819 时间:2015-06-29
  • 配电柜安装: 1,配电柜基础的制作安装 在本项目各变电站中,AA、AM、AN三变电站带有夹层,故在低压柜安装前只需制作槽钢基础,而不必制作水泥基础台。其余各站均需先由土建专业配合制作基础台,在笔者方验收合格后,再制作槽钢 基础,这一工序中最主要的任务就是保持配电柜基础的水平,这主要是为了保证配电柜安装时的平直,成列柜柜体排布紧密、牢固,避免由于外力挤压造成配电柜变形进而引起抽屉抽拉机构卡死, ...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:3641 时间:2015-06-29
  • 高低压配电箱(柜)安装施工要点 (1)设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:862 时间:2015-06-29
  • 动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。动力配电柜采用大屏幕液晶触摸屏,对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、谐波等电力品质做全方位的监控。电工之家说一下动力配电柜的电缆芯线截面的选择应符合的要求: (1)电流回路 应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。 (2)电压回路 当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:566 时间:2015-06-29
  • (1)离压配电柜可命性选择。 供电可称性是指其有更换易学、操作简单、方住维修和安全的特点.能够完全实现随即从手车柜上抽取的组合部件安装在独立小车上。手车拒使用加大了对施工的要求,需要对小车进行改良,针对柜体内改遭,柜体内外应达到平衡,柜内轨道顶面与柜外地面是两个平行面,为小车进出开关柜扭供方便;中f柜是手车拒的升级.其优势在于可以讲不筋要独立的小车找可以将组合部件安装和替换在柜体中部车上.应...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:701 时间:2015-06-29
  • (1)按使用的电源可分为强电信号系统和弱电信号系统。前者一般为110V或220V电压;后者一般为48V及以下电压; (2)按信号的表示方法可分为灯光信号和音响信号,灯光信号又可分为平光信号和闪光信号以及不同颜色和不同闪光频率的灯光信号,音响信号又可分为不同音调或语音的音响信号。计算机集散系统在电力系统应用后,使信号系统发生了很大的变化。 (3)按用途可分为: 1)位置信号。是指示开关电器、控制电器...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:537 时间:2015-06-29
  • 1综合继电保护器尺寸的确定 为保证改造后的继电保护器与配电柜能够兼容协调统一。值班人员能够可靠的操作停、送电,改造工作人员决定将保护器安装在原配电柜上,由此22台高压配电柜需在柜体上重新钻孔开擂.将22台柜上侧门卸下,用电钻进行钻孔、角磨机切割。 2综合继电保护器接线操作: 振兴煤矿采用四种新保护器装置:①DSL-31 B数字线路测控装找;②DSC-31B数字电容器保护测控装置;③DS...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:565 时间:2015-06-29
  • 配电板(箱)分动力配电板(箱)和照明配电板(箱)、计量箱,是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。 配电柜材料: 传统的配电柜材料均为金属制品,国内的配电箱基本都是铁或其他金属材料制成的。另外,据配电柜生产的发展...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:671 时间:2015-06-29
  • 1 基本规定 1.1 低压配电柜的操作人员需通过国家相关部门培训、考核并获得进网证和操作证。 1.2 低压配电柜的操作人员熟悉本岗位规章制度和变配电设备的性能、操作方法以及事故情况下的正确处理方法。 1.3熟悉并正确使用电工安全用具和消防用具。 1.4配电房维修必须挂相关警示牌,二人进行,一人操作,一人监护,巡检时可以一人进行,但必须通知其它当班人员,与被检设备保持0.7米以处距离。 2 检查 2...查看详情