配电柜更新时间:2025-12-01 03:26:20

本专题为土木在线配电柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。祥泰电气提示它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可...查看详情

    用户:uyik 浏览量:1357 时间:2018-01-29
  • 配电室电缆沟没有引入接地,只有均压环,可以把底座和均压环连接起来作为底座接地吗?...查看详情

    用户:sjpippo 浏览量:2418 时间:2018-01-29
  • 一、选址 低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地 二、配电设备的布置 低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配 电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时祥泰电气提示应采取必要的安全措施...查看详情

    用户:uyik 浏览量:1055 时间:2018-01-17
  • 一、断路器无法合闸 1、按下合闸按钮,合闸线圈有电但不动作——更换欠压线圈 2、合闸按钮接触不良——更换合闸按钮 3、控制回路熔芯(保险)烧坏——更换熔芯 4、断路器没有储能——检查电机电压必须大于85% 5、合闸电磁铁电压过小——合闸电磁铁电压祥泰电气提示必须大于85% 二、进线柜主开关不能分闸 1、分闸按钮接触不良...查看详情

    用户:uyik 浏览量:263 时间:2018-01-16
  • 求各位大虾指导低压配电柜的尺寸怎么确定? 1、GCK占用小室高度怎么确定,225A,400A,630A,800A,1250A,1600A,2000A的开关; 2、框架6300的低压进线断路器800*1000可不可行? 3、GGD配电屏的宽度怎么设计?每个回路开关之间的间距是多少,隔开关柜面板的距离是多少? 求救...查看详情

    用户:zhouhao0903 浏览量:3273 时间:2017-12-29
  • 有的高低压配电柜中会遇到安装浪涌保护器,有没有高手详细解释一下...查看详情

    用户:电气小胖墩 浏览量:535 时间:2017-12-08
  • 在配电房新增一个柜体,上进线上出线的。地板也是实的,没有电缆沟,可以不做槽钢直接放在地板上吗,再柜体接地。...查看详情

    用户:120铜鼻子 浏览量:4472 时间:2017-11-23
  • 电气工程施工图片1

    独立的配电柜、配电箱,成排配电柜的安装,除了按规范要求,垂直度,水平度,标高符合要求外,柜、箱内的工艺应作如下处理: 1)箱内电管应一管进入一孔排列整齐,用锁母固定,管口处理完善有护口; 2)箱内地线、零线应经母排联接,每个螺栓上不多于两根线,线路分色符合规范要求; 3)电缆要挂牌,标明从哪来,到哪去; 4)排线整齐,固定牢靠,工艺美观,且箱内干净无杂物; 5)有电器元件的箱门要接地,板面标识清...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:941 时间:2017-11-09
  • 各位大神好,想请问一下配电柜及水泵压接电缆时是否需要预留检修余量,如需要有何规范明确要求,谢谢...查看详情

    用户:munyer 浏览量:497 时间:2017-11-08
  • 本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了, 业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能, 需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?...查看详情

    用户:电气交流 浏览量:444 时间:2017-10-20
  • 黄色——参与 绿色——启动或接通 兰色——除红、黄、绿以外的任何特定含义 黑色、灰色、白色——无特定用意 指示灯的颜色及其含义 红色——危险或告急停止或断开,有危险或须立即采取行动一般用HR、RL表示 黄色——注意或警告,情况有变化或即将发生变化,一般用HY、YL表示 绿色——安全,正常或允许进行,表示无故障,一般用HG、GL表示 兰色——按需要赋予的特定含义,红、黄、绿未包含的任何特殊含义,都可...查看详情

    用户:mj017 浏览量:844 时间:2017-10-17
  • 1、配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。 2、全部紧固件均采用镀锌件。 3、二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。 4、分层配电箱接线应考虑干线进出。 5、开关接线端子应与导线截面匹配。 6、配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。 7、电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并祥泰电气认为卡固在板后或柜内安装架...查看详情

    用户:uyik 浏览量:783 时间:2017-10-09
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 coa1489051591357 于 2017-9-30 16:01 编辑 新开的一个项目,公司已经买下高速公路附近的一块地,规划建别墅及酒店,现在里边有一个高速管理局公司的住宿及办公室。现在总包已进场,在搞施工临时用电,经计算,整个项目需800-850KVA。原有的一级配电怎么改造?希望大家给点建议?公寓及办公室用电继续使用。 5886645 58866475886650 5886...查看详情

    用户:coa1489051591357 浏览量:842 时间:2017-09-30
  • 本帖最后由 素颜男神 于 2017-9-26 09:09 编辑 配电柜为内部电力设备正常工作进行最有效的保护,同时配电柜内部线缆、通风条件等为电力设备的运行奠定基础。 电力设备进行工作时,需要多种线缆的进入,也会有多种线缆的输出,配电柜内部的线缆就是非常多,如果不进行合理分配,一旦出现问题,在配电柜内部去找相应有线缆,就非常麻烦。 为了避免低压配电柜精密设计带来的线缆、管道交叉问题,需要增加空调...查看详情

    用户:素颜男神 浏览量:1261 时间:2017-09-25
  • 元器件的安装 1、前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件:需要的灭弧距离,拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 。 2、组装前首先看明图纸及技术要求。 3、检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符。 4、检查元器件有无损坏 。 5、必须按图安装 http://www.shejis.com/uplo...查看详情

    用户:素颜男神 浏览量:1090 时间:2017-09-18
  • 一、禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。禁 忌:照明配电箱(...查看详情

    用户:tmgcs2 浏览量:1031 时间:2017-09-14
  • 配电箱长期工作于空旷环境中,柜内空气相对密闭,潮气进入后不能及时排出,极易在柜内和电子元器件表面产生凝露现象,此现象会导致几个问题:1)造成短路和短路事故;2)电子元件锈蚀从而导致线路接触不良;3)导致仪表失灵,表显不准等问题。汇控柜、断路器间隔凝露的主要原因有三方面:1)下雨时,雨水流进电缆沟,电缆沟内的潮湿空气进入柜内形成凝露现象。2)在下雨及环境湿度高时,接线端子箱的凝露现象更为严重,在柜门...查看详情

    用户:qq_1503555092921 浏览量:393 时间:2017-09-04
  • 设计中常遇到就地配电柜(采用XLL2型配电柜)距离变配电室较近,配电柜处的短路电流较大,查到常熟的样本上标有额定短时耐受电流只有15KA不满足要求。请教下一般只能是这么大吗?XLL2动力柜短时耐受电流厂家一般可以做到多少?...查看详情

    用户:wluber 浏览量:1426 时间:2017-08-24
  • 供配电技术图片1

    5857729如此图所示的画圈的设备,还有就是想这种箱子内的铜排要选多大的合适呢? 5857729...查看详情

    用户:co1500254598994 浏览量:308 时间:2017-08-15
  • 今天测量配电柜绝缘电阻,进电断路器已断开,出电断路器也断开,但用摇表一端接相线一端接地线,结果为0,是不是因为相线上接电表的原因?求助,奖励!...查看详情

    用户:cow1478658272409 浏览量:527 时间:2017-08-02