  • 消防应急灯具 是 为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具 。 一、相关规范 《住宅建筑电气设计规范》 JGJ242-2011 9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。 《 ...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:92 时间:2025-10-14
  • 照明工程图片1

    目前,市场上消防应急标志灯产品功率标注在1W至3W的,占绝大多数。但调查中也能发现,部分品牌厂家的消防应急标志灯功率只有0.25W。工程项目采购方有时也会感到困惑,选择品牌标志灯具,质量可靠,但功率低,达不到工程图上标志灯的参数要求(3W),甲方、监理要求严格按照图例选,因而经常陷入两难困境。这种现象,也成为消防应急标志灯具行业的痛点之一。 1 消防工程验收标准不考核应急标志...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:181 时间:2025-09-19
  • TCBDA 27-2019《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》...查看详情

    用户:岁岁年年顺丰 浏览量:110 时间:2025-08-26
  • 如何利用天正电气CAD,计算房间所需灯具,这是进行建筑电气设计中照明设计的一个重要步骤。 1、 2、 3. 4、 5、 6、 7、 8、 最后补充一下照度的计算公式:灯具数量*单个灯具光通量*利用系数*维护系数/房间面积=计算照度,要求计算照度值大于规范值,照度就合格了。 从节能的角度考虑,还有...查看详情

    用户:贪玩少年侠 浏览量:301 时间:2025-08-26
  • 来源:消防回形针 如有侵权,请联系删除 前言 很多配电房,水泵房控制柜正上方设置有灯具。乍一看似乎不影响安全,但是每次对灯具维护管理时候,会在配电柜控制柜上方作业,有坠落触电风险。 错误做法 《20kV...查看详情

    用户:wx_71032755 浏览量:123 时间:2025-07-31
  • 来源:电气园地 如有侵权,请联系删除 灯具的距高比: GB/T 31831-2015 《LED室内照明应用技术要求》,6.1.2: LED灯具的最大允许距高比: LED平板灯的距高比: GB/T 31831-2015 《LED室内照明应用技术要求》,6....查看详情

    用户:wx_87245549 浏览量:322 时间:2025-07-03
  • 来源: 老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 一、问题描述及原因分析 1.问题描述 1)采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,采用普通插头与插座之间连接;【图示1】 2)疏散指示灯具采用普通插头与插座连接。【图示2】 图示1 图示2 2.原因分析 ...查看详情

    用户:wx_87245549 浏览量:155 时间:2025-06-26
  • 每条回路应急灯具的数量应如何确定,以满足消防应急需求?...查看详情

    用户:tumux_37687 浏览量:20 时间:2025-06-11
  • 喷淋装置与灯具及墙面之间的最小安全距离应为多少?...查看详情

    用户:tumux_66869 浏览量:19 时间:2025-06-11
  • 喷淋装置与灯具之间的最小安全距离应为多少?...查看详情

    用户:tumux_70303 浏览量:13 时间:2025-06-11
  • 来源:消防百事通如有侵权,请联系删除 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2024,2025年5月1日实施。 新规范明确定义了一些以前含糊不清的应急照明及疏散指示标志灯具。 1、消防应急照明灯具 火灾等紧急情况下为人员逃生和消防作业提供照明的灯具。 2、消防应急疏散标志灯具 ①用图形和/或文字完成下述功能的灯具 ②指示安全出口...查看详情

    用户:wx_28471389 浏览量:259 时间:2025-05-07
  • 以下为建筑电气工程中常见场所灯具安装高度及相关规范依据汇总,仅供参考:(建议在具体工程中,结合最新版规范及设计图纸要求进行复核,必要时咨询专业设计电气工程师。) 场所 灯具类型 安装高度范围(米) 依据标准及条文 备注 普通办公室 吸顶灯/筒灯 2.5~3.0 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 第7.3.2条 均匀照明,避免眩光 ...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:681 时间:2025-02-20
  • 来源:电气园地 如有侵权,请联系删除 灯具的距高比: GB/T 31831-2015 《LED室内照明应用技术要求》,6.1.2: LED灯具的最大允许距高比: LED平板灯的距高比: GB/T 31831-2015 《LED室内照明应用技术要求》,6.3.4: LED平面灯具的最大允许距高比不应小于1.1。 ...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:413 时间:2025-02-10
  • 来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 关于消防应急灯具电压等级的选择,几本规范的规定不太一致,根根总结罗列如下: 一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 2.0.3 A型消防应急灯具A type fire emergency luminaire 主电源和蓄电池电源额定工作电压均 不大于DC36V 的消防应急灯具。 3....查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:236 时间:2024-11-19
  • 灯具为AC 2000W/380V金属卤化物灯,I类灯具,额定电流6.6A,包含镇流器在内的总功率为2160W/盏。测试在某奥运场馆进行,为室外场地,晴天。 测量仪表采用Fluke万用表,测试原理图如图1所示,接线图见图2。通电后测得泄露电流如表1所示,直.观的图示参见图3。 图1 测试原理图 图2 接线图 表1 泄露电流(A 时间(min) 0...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:147 时间:2024-09-05
  • 照明工程图片1

    来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 1. 设置在距地面8m及以下的灯具应选择 A型 灯具。未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。 解析: 距地面2.5m及以下的高度为正常情况下人体可能直接接触到的高度范围,火灾发生时,自动喷水灭火系统、消火栓系统等水灭火系...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:474 时间:2024-08-27
  • 电气工程施工图片1

    四、配电箱、柜安装及配线敷设 配电柜安装,地面铺设安全绝缘胶垫,成排配电柜安装排列整齐。 表箱安装标高一致,排列整齐,支架设置合理。 说明: 1、柜、屏、台、箱、盘的金 属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 2、配、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差...查看详情

    用户:wx_40812849 浏览量:277 时间:2024-08-08
  • 照明工程图片1

    来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 消防应急照明灯具配电回路是建筑物安全设施的重要组成部分,其设计安装及运行维护直接关系到人们在火灾等紧急情况下的生命安全。这一配电回路的主要任务是在主电源失效时,迅速切换到备用电源,确保应急照明灯具的正常工作,为人员疏散和灭火救援提供足够的照明。配电回路的设计需要遵循相关标准和规范,确保其能够在最短时间内自动切换电源,并保证应急照明灯具的亮度...查看详情

    用户:wx_71032755 浏览量:134 时间:2024-06-28
  • 照明工程图片1

    来源:机电安装分享平台 如有侵权,请联系删除 灯具、吊扇安装 1 范围 本工艺标准适用于室内、外电气照明、灯具及吊扇安装工程。不适用于特殊场所,如矿井,船舶等地的电气照明灯具及吊扇安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全...查看详情

    用户:wx_47140883 浏览量:87 时间:2024-06-26