通风更新时间:2025-11-30 21:06:03

本专题为土木在线通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教甲类厂房仓库(甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯)通风问题: 厂房面积50平米,有可能散发甲醇、乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯,仓库面积80平米,有可能散发乙醇、丙三醇、异丙醇、二甲苯,现需要对该厂房和仓库做通风设计,有几个问题心中比较疑惑,请高人指导: 1.换气次数如何确定? 根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/T 20698-2009附录C(放散化学物质车间换气次数),甲醇换气次数6...查看详情

    用户:米甲 浏览量:12196 时间:2015-11-25
  • 如果你希望采用计算机来代替你的工作,你认为哪些工作是适合计算机做的?哪些方面它可以比人做得更好?如果让计算机“自动设计管网”,应该具备哪些功能?并说明为了实现这些自动的功能,我们应该如何来设计这个“自动设计管网”的程序系统、给出你的设计方案。...查看详情

    用户:co1446200954899 浏览量:709 时间:2015-11-22
  • 各位老师好 关于轨道地铁空调通风风道的测试标准是什么?有没有具体的测试标准和测试方法?谢谢...查看详情

    用户:h15020888060 浏览量:589 时间:2015-11-21
  • 大家讨论一下喽...查看详情

    用户:co1447396300115 浏览量:869 时间:2015-11-16
  • 08K508-1通风管道沿程阻力计算选用表,在网上搜了很久,才找到这份图集,分享给有需要的朋友。...查看详情

    用户:小鱼2009 浏览量:9912 时间:2015-11-14
  • 通风排烟图片1

    常出现的质量问题:有些质量问题相对较普遍,成为了质量通病,应作为质量管理的重点。 1.采暖管道保温①不按设计要求做保温。②保温的施工质量稍差,观感质量不好,但暂时不影响保温效果。③保温层质量较差,易破损脱落,失去保温功能。 施工易出现的问题:保温层与管道粘贴不紧密,保温管壳的捆扎或粘贴不牢固,滑动松弛甚至脱落开裂。防潮层缠绕的搭接宽度小于30mm,或缠绕松弛,塑料布强度差易老化,塑料布先破损,从而...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:3524 时间:2015-11-13
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 nihaoma03 于 2015-11-12 13:40 编辑 这种图纸的补风通风机的风压怎么计算呢,不用风管,就是一个风机,一个风口,承担一个车库的补风????希望看到的大神能回复一下。。。 5395026...查看详情

    用户:co1432800827659 浏览量:811 时间:2015-11-12
  • 如题,网上找了很久没找到,明年2月实施,不知现在有电子版否?...查看详情

    用户:bingoace 浏览量:4790 时间:2015-11-11
  • 通风排烟图片1

    风管系统安装本文中指明规范要求的条款均指《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)。 通病1:风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风规范要求:风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:1、风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;2、矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:低压系统风管QL≤0.1056P0.65中压系统风管QM≤0.0.352...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:13971 时间:2015-11-10
  • 本帖最后由 快乐旅游 于 2015-11-8 10:49 编辑 近年来国内外的火灾事实告诉我们, 防排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延; 且排烟迅速及时, 对救人、 救灾工作起着关键的作用。 它关系到救灾救人成功与否的重要消防设施, 必须要设计安装好, 维护保养好,保证使用期内长期的性能良好状态。为此,国家建规要求在建筑中必须设置防烟设施, 地下商场、 车库、 储藏室等地下建筑, 必须...查看详情

    用户:qq_1439180498937 浏览量:14810 时间:2015-11-08
  • 采暖通风与空气调节设计新规范2012版完整稿 希望对你有用!...查看详情

    用户:榔狼郎 浏览量:1608 时间:2015-11-07
  • 暖通工程施工图片1

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-9 23:31 编辑 本图集内容包括住宅自平衡式中央新风系统、气体灭火后房间的通风。 防烟楼梯间及其合用前室等的加压送风方式及其压差控制方式。 典型区域的排烟形式及排烟口设置. 地下单层汽车库及地下多层汽车库通风与排烟方式。 5392370...查看详情

    用户:劳武 浏览量:3701 时间:2015-11-06
  • 人防物资库需要做三种通风方式吗...查看详情

    用户:co1446516911717 浏览量:7708 时间:2015-11-03
  • 请教各位前辈几个问题: 1、相邻的几个厨房,事故通风可以共用一个排风系统吗?比如A厨房燃气泄漏,排风经过B、C厨房排至室外,这样会不会导致B和C厨房也不安全? 2、厨房燃气泄漏的事故通风,排风能通过油烟井排到屋顶吗? 3、最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014中6.2.3规定公共厨房要用防火隔墙、门窗,这其中的意思就是公共厨房应该是一个独立防火分区?...查看详情

    用户:ncwu200808912 浏览量:9846 时间:2015-11-03
  • 如题,在图集里看到有弯头的导流叶片,但是没有看到有三通的导流叶片。可是设计里有,请问下哪个图集有三通导流叶片可以参考?一般弯头多长的才做两片导流?...查看详情

    用户:地在在44555 浏览量:4597 时间:2015-11-02
  • 洁净空调系统图片1

    生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护工作人员、实验室环境以及实验品,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。当然,生物安全柜有效工作的前提是选购合格的安全柜和正确使用安全柜。目前市场上生物安全柜种类繁多,苏州中春净化公司的安全柜就总结了实验室生物安全标准、安全柜分类、认证的基本知识,旨在为采购人员在选购生物安全柜工作中提供...查看详情

    用户:co1440988021432 浏览量:933 时间:2015-10-31
  • 人的一生有80%以上的时间是在室内度过的,如果不能很好地处理室内空气问题,势必会危害到健康。当一个人在室内呆久后出现头疼、眼鼻喉刺激、干咳、皮肤干痒、头昏恶心、难以集中注意力、疲劳等现象。长期在密闭空调环境中工作的人,还常常会感到烦闷、乏力、嗜睡、肌肉酸痛,工作效率明显下降,患上空调综合征。这些现象究其原因,主要都是是通风不够造成的,但这一问题常被大家忽视。渐渐地,让室内不通风成为健康的隐形杀手。...查看详情

    用户:jiataifengtfq 浏览量:556 时间:2015-10-27
  • 在日新月异的现代化产业中,任何产品的生产和研制都离不开实验室,而任何一个实验室都无法离开通风柜。在实验室中,通风柜已经成为不可缺少的组成部分,是实验室通风设计中的重要设备。其主要作用便是让实验室内的空气能够良好的流通,并排出有害气体,以免实验室的工作人员吸入一些有毒的化学物质和气体。 使用通风柜最大的目的便是排除实验中产生的有害气体,保护实验室工作人员的健康。可见通风柜在生化实验室中占有非常重要的...查看详情

    用户:co1440988021432 浏览量:638 时间:2015-10-27
  • 通风排烟图片1

    5386288 一层的发电机房 和 配电房 不知道大家通风怎么做,以前做的都是地下室的 ,没有做过一层的 不懂要不要做气体灭火系统后的 事故后通风 哪位做过类似的 看看能不能截图给参考下 5386288...查看详情

    用户:张光仁__水暖 浏览量:3116 时间:2015-10-24
  • 通风管道是否从有门的地方走是最好的?有窗户的地方是否适合走管呢?...查看详情

    用户:co1444096099025 浏览量:853 时间:2015-10-23