办公室是提供员工集体办公的环境,相对于大型办公室空间来说,小型办公室空间不够大,显得办公空间压抑和不流通。这就更需要注重通风问题的设计了,好的设计能让室内空间更加舒适和敞亮。 6090368 相信很多上班一族,对办公室环境都抱有要求。有些员工比较多的办公室,空间有限,部分公司的办公室设有空调,基本上不会开窗与排风扇,这就会导致室内空气质量差劲,整个人都显得没有精神,工作效率当然也不会太高,...查看详情
“新房装修通风会降低甲醛的量吗”,这个答案是肯定的,在一则名为《原来如此》的求真节目中曾经就业主提出的“通风是否能降低甲醛的量”、“空气无法流动的情况下,甲醛又会怎样”进行了科学求真,结果显示,新房通风透气可以有效的降低甲醛的量,但甲醛的释放是有一个释放源的,甲醛释放的周期一般是3-15年,所以如果空气不流通的情况下,室内甲醛的含量会缓慢提升,所以日常生活中的通风透气要注意保持。 608812...查看详情
隧道通风及排烟设计,采用全射流纵向通风方式,请问射流风机选型按需风量还是按风力...查看详情
双洞单向隧道通风及排烟设计,请问设计风量就是指算出来的需风量吗?...查看详情
各位大侠: 现在做一办公楼,无通风换气设施,节能检查时一部分房间显示通风换气面积不适宜,权衡完之后显示不满足节能要求,怎么破?急,急,急...查看详情
6075882下边是商场和宾馆,排风排烟设置紧邻住户,符合国家标准吗?...查看详情
禁忌1 对于产生粉尘的生产过程,不注意防尘 【分析】对于产生粉尘的生产过程,不注意防尘,会给环境及人员带来很大的影响。 【措施】 对于产生粉尘的生产过程,当工艺条件允许时,采用湿式作业是经济有效的防尘措施之一。如在无聊破碎或粉碎前喷水、粉碎后润水,铸件清理前在水中浸泡,耐火材料车间和铸造车间地面洒水等,都可以减少粉尘的产生并防止扬尘。采用定向或不定向的风扇喷雾,可使悬浮于空气中的粉尘沉...查看详情
厨房的通风和防排烟怎么考虑? 我理解的是,平时通风按照换气次数6次/h来设计;还要考虑事故通风,事故通风按照换气次数12次/h来设计;不知道这样理解对不对! 我有个疑问,对于地上面积超过100㎡的厨房,我设置了事故通风还需要考虑排烟吗?...查看详情
BIM实用技巧:Revit暖通风阀的区分 在暖通的图纸中,有FD、FDH、FVD、FVDH等图例,怎样去区分?是手动还是电动? F代防烟防火,D代表风阀,V代表调节,H代表280关闭 C代表常闭,B代表远控,M代表阀体手动,E代表电动...查看详情
通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走室内的污染物,通风又分为全面通风和局部通风。下面是源和小编简单介绍的废气治理工程中通风设计计算方法: 一、全面通风设计计算方法 1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用) 换气次数指的是单位小时通风空间要更换空气次数,单位通常是次/h,这个值为已知值,可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。需要计算房间的体...查看详情
“O”型室内步行街是商业综合体购物中心的全新建筑室内布局,集购物、娱乐、文化、餐饮、健身、休闲等多功能于一体,丰富了社会上消费群体的需求,同时也提供了大量的就业岗位,不仅企业效益得到提升,社会效益也同样得到提升。 由于“O”型室内步行街各种商铺的设置较以往的“U”型室内步行街大幅增加,客流量也随之大幅提升,对于室内通风系统的品质需求将越来越高,同时也给通风系统的设计增加难度,因“O”型室...查看详情
各位大神,我想问个问题: 人防固定柴油电站的控制室的清洁通风量怎么计算?我在《防空地下室固定柴油电站》里看到按换气次数6来算,这本图集是按核5常5的,那核6常6换气次数该取多少?...查看详情
作者:韩镇邦(注册一级建造师、注册招标师) “O”型室内步行街是商业综合体购物中心的全新建筑室内布局,集购物、娱乐、文化、餐饮、健身、休闲等多功能于一体,丰富了社会上消费群体的需求,同时也提供了大量的就业岗位,不仅企业效益得到提升,社会效益也同样得到提升。 由于“O”型室内步行街各种商铺的设置较以往的“U”型室内步行街大幅增加,客流量也随之大幅提升,对于室内通风系统的品质需求将越...查看详情
一、自然通风设施的设置要求1、采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每 5层内设置总面积不小于2.0 m2 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3层。 2、前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 m2,共用前室、合用前室不应小于3.0 m2。 ...查看详情
一.工程内容: 本工程包括:通风系统、空调系统、防排烟系统等。 1.1通风系统 地下车库、库房及各类机房设置机械送排风系统,在地下二、三层车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 公寓部分各卫生间、厨房设置变压式排气道,利用排气扇、油烟机等设备进行通风,厨房设置补风。 14.1.2.空调系统 一至三层商场采用全空气调节系统,在每层设置空调机房,构成独立的全空气系统,并按新...查看详情
一、安装与调试 1. 安装前:应对风机各部件进行全面检查,机件是否完整、叶轮与机壳的旋转方向是否一致、各部联接是否紧密,叶轮、主轴等主要机件有无损伤,传动组是否灵活等等。 2. 安装时:注意检查机壳,壳内不应有掉入或遗留的杂物及工具。在接全面上为防止生锈,减少拆卸困难,应涂上些润滑脂或机械油。机机与地基结合面、进出风管联接处应调整使自然吻合,不得敲打别撬,强行联接,更不许将管道重量加在风机...查看详情
求帮忙...查看详情
人防工程都是密闭的地下空间,很多有害气体容易在里面积聚。在这个密闭空间里,各种各样的建筑或者装饰材料都会散发出一些有害气体。比如说一些塑料或者油漆材料中会散发出甲醛,而一些钢筋混凝土材料中会散发出氡气,空气中会有各种各样的污染物或者细菌,甚至也包括超标的二氧化碳。无论是在战争时期或者是在和平时期,人们长期处在密闭的环境中对身体肯定是不利的。提高人防工程的通风性,改善人防工程内部空间的空气质量,在人...查看详情
通风与空调工程施工质量验收规范-02版和16版区别...查看详情
1、民用建筑全面通风换气的选择原则:建筑物内通风方式应首选不消耗能源、不使用动力、通风效果好的自然通风方式,自然通风不能满足要求时,需考虑设置机械通风。 常见错误:许多设计者在房间有外窗的情况下,就按自然通风来考虑。在以下情况下必须考虑设置机械通风方式。 1.1 进深较大,体量较大的建筑 1.1.1 车间、厂房等,如散发大量余热、余湿量,首选自然通风的方式。比如设置天...查看详情