本文引自15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》。 自然通风设施: 3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口【图示1】;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层【图示2】。 3.2.2 前室采用自然...查看详情
A开窗: 开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大量的能源浪费,电费的浪费。鉴于以上原因,采用开窗的方式通风,您的生活品质将会大打折扣。 B排气扇: 换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不...查看详情
一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。 1、按体积换气次数 (1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。 (2)当汽车出入频率...查看详情
一、桑拿浴室设计参数 桑拿浴室室内设计参数建议按表9.7-1选用。 二、桑拿浴室通风量及空调方式 桑拿浴室通风系统的风量应根据水面散热量和桑拿房散热量以及送、排风的温差,按热平衡计算。也可以按送风≥6次/h,排风量≥7次/h进行估算。冬季送风温度不宜低于40℃,夏季可以直接送过滤之后的室外新风。为保证冬季的室内温度,桑拿浴室可采用散热器供暖或地板辐射供暖。 更衣室一般与桑拿浴室联通,可...查看详情
公共厨房设计中普遍存在的一些问题,指出了公共厨房设计中需要注意的一些问题,并结合具体工程设计提出了自己的一些见解。 一、厨房的污染物及其有害性 饮食建筑特别是高档宾馆建筑中的厨房在设计时往往被人们所忽视,因而造成使用的公共厨房先天不足,其卫生状况及工作环境不能令人满意。其卫生环境条件差主要表现为: (1)厨房面积紧张,工艺布置不合理。在建筑设计时基本上未考虑通风、排油烟,占调查总数的67%。...查看详情
一、新鲜空气量标准 各类人防地下室内部工作人员或掩蔽人员的战时新鲜空气量标准,按表9.5-1选用。人防地下室平时所需新鲜空气量,根据不同的使用要求,可按同类地面建筑物的标准选取。 二、隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度 (1)各类人防地下室的隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度,应按表9.5-2确定。 三、排风房间的换气次数 四、空气温度和相对湿度 战时清洁式通风时的防空地下室空气的温度...查看详情
镀锌风管板材厚度认知 板厚的处理包括:标明通风管和管件的尺寸,用外部尺寸计算矩形风管,用外径尺寸计算圆形风管。通风管道用薄钢板、镀锌钢板、铝板和不锈钢板的厚度一般在0.5~2mm,展开后对尺寸的影响很小,在展开放样时可以忽略。但是,对于有特殊要求的厚壁风管和部件,当板壁厚度大于2mm时,必须考虑板壁厚度的影响,也就是说,对于圆形风管的扩张和切割,在计...查看详情
大型商业建筑体量大、空间复杂、业态繁多。不同业态使用功能不同,所需的通风、空调及防排烟措施各不相同,为了保证不同业态的使用功能并为其提供舒适的购物、休闲娱乐环境,必须有针对性地向不同业态提供所需的室内环境条件。 1 工程概况 某大型商业中心建于成都市区,建筑总面积约39m 2 ,最高建筑30层,最大建筑高度为99.70m,属高层民用建筑,使用性质为一类综合楼。 该...查看详情
风管制作: 1.1风管材质: 金属(镀锌钢板、不锈钢…) 非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…) 复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成: 酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2排烟风管: 本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。 钢板风管厚度按高压系统选择,检验检测按中压系统。 1.3复合材料: 覆面材料必须为不燃材料,内部绝热...查看详情
电镀锌, 就是利用电解,在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程。 与其他金属相比,锌是相对便宜而又易镀覆的一种金属,属低值防蚀电镀层,被广泛用于保护钢铁件,特别是防止大气腐蚀,并用于装饰。 镀覆技术包括槽镀(或挂镀)、滚镀(适合小零件)、自动镀和连续镀(适合线材、带材)。 一、电镀锌分类 目前,国内按电镀溶液分类,可分为四大类: ?? ?? ...查看详情
依据:人防通风系统的管道及设备安装,预埋件的预埋均按《防 空地下室工程图集》(津01防——1)执行。 (1)金属风管制作:人防通风送排风管道采用1.2㎜厚镀锌板制作,在染毒区内的管道采用3.0㎜钢板焊接。防排烟2㎜非镀锌钢板制作。风管的规格、尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密宽度均匀、无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷,直管纵向咬缝错开。焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂缝等缺陷,纵向缝必须错开。风管的外观...查看详情
来源:网络,侵删! 施工措施及方案 1、为保证工程的总工期,本专业应密切配合土建单位的施工进度,我们将对需要留槽流洞的部位进行严格监控,随时检查,争取做到减少返工,一次成型,尺寸合理、准确。 2、对重点部位如竖井:管理技术人员到现场给施工人员做重点交底,有针对性的从质量和安全的各个方面逐项加以控制和监督。 3、为了高质、高效的使工期顺利的进行,监理将按工期的进...查看详情
一、通风方式 规范标准规定战时通风系统包括清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种通风方式。 1、 清洁通风 清洁通风是在未遭受敌人原子、化学和细菌等武器袭击时,人防外空气经消波设施、除尘系统后送人人防内部的通风方式。《人民防空地下室设计规范》第5.2.2条规定了各类人防地下室战时新风量标准,如二等人员掩避所战时清洁通风量为≥5m3/(p.h)滤毒通风时为≥2m3/(p.h)。每个防护单元内清...查看详情
1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。 通风、空调系统风管内的风速及通过部分...查看详情
本素材来源鲁班暖通知识分享 , 版权归原作者所有! 如有侵权,请联系删除!...查看详情
????????????????? 「人居·舒适度」 Nature Ventilation 2021年已经过半,疫情仍未远去。新冠之后,人们对于生活工作空间的环境重视度逐渐提高,特别是舒适的自然通风。据IWBI( 国际WELL建筑研究所 )研究显示,人一天有几乎90%的时间都是在室内中度过的,包括在家、学校、办公室等,室内空间的舒适度尤为重要。在建筑立面效果美观的...查看详情
地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。 地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时迅速排除滞留烟...查看详情
请教各位,这个是1995年造的高层, 26楼高,一户13户住户。 附上楼层平面图。请问图上标注013室旁边对着楼梯的公共通道(公共通道尽头有个公共通风区域,下面是栏杆)是否是消防凹廊? 谢谢!6319248...查看详情
3.0.19建筑物的室内楼梯、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道,应并入建 筑物的自然层计算建筑面积。有顶盖的釆光井应按一层计算面积,结构净高在2.10m及 以上的,应计算全面积,结构净高在2.10m以下的,应计算1/2面积。 【对比2005规范】 3.0.15建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、 垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。 【释】 “本规...查看详情