距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线气体灭火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气体灭火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
地面的电房,甲方想两面开大百叶自然散热,百叶底部距地面只有1m,标示进风百叶,外面绿化,问题来了: 1、建筑专业:电房外墙开百叶是否能通过审图? 2、给排水专业:是否要做气体灭火?因为两面开大百叶无疑是说明电房已经不是密闭空间了,气体灭火失效。 3、给排水专业:即使设置了气体灭火,做下排风还有意义吗?有毒气体是下沉的,完全能通过百叶和重力自然散出室外,因为百叶底部距地面只有1m. 4、暖通专业:要...查看详情
依据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)7.6.7高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:7.6.7.6其它特殊重要设备室。这里的其它特殊重要设备室是指发生火灾后对生产和生活产生严重影响的场所,而设备室属于当中。这在公消226号第五项当中有明确规定。参照我的附件。比较成熟的气体灭火是七氟丙烷。一般在小体量的情况下(面积小于500平方米,体积不大于1600立方米),可采...查看详情
昨天看来电影《逃出生天》,里面就是由于地库中的空调机房起火,导致整个超高层灭火报警系统失灵,然后导致整个楼起火,损失巨大。本人就有个疑问,空调机房的消防应该如何做?因空调机房设备较多,水介质灭火肯定不会优先考虑,个人感觉应该首选气体灭火系统,但《高规》中指出是在特殊重要设备室才设置气体灭火系统,这里就想让大家谈谈看法,觉得空调机房是否属于特殊重要设备室,是否需要设置气体灭火系统。...查看详情
图纸简介: 七氟丙烷气体灭火全套图纸 高端 洋气 上档次! 投稿网友: tanglu_66 上传时间: 2013-09-24 图纸省份: 请选择省份...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 编辑 简要说明:该工程位于首都国际机场东侧,总建筑面积约33.7 万平方米,地下一层、地上四层现浇混凝土框架结构,三层为钢屋架结构。消防报警系统分为一个主控室,二个分控室,各种探测器约9131 个,模块箱分为:标准箱130 个,非标准箱63 个,各种模块约3089 个,中断器1006 个,气体灭火系统有1301 系统和低压CO2 系统...查看详情
如果有房间 有吊顶 有垫层 有活动地板内 气体灭火系统到底要保护到哪些空间?难道不是只保护房间内的空间就行了么?吊顶和活动地板在喷射气体的那几秒钟内就能充满封闭的吊顶和活动地板内么?...查看详情
配电间采用七氟丙烷气体灭火,我们采用内外镀锌的高压无缝钢管,一般管道刷什么漆呢?求大家指教指教~谢谢大家了...查看详情
图纸简介: 中国移动某通信机楼完整气体灭火系统设计施工图纸 一~六层的发电机房、高压配电室、低压配电室、电力电池室、机房等的七氟丙烷气体消防设计。 投稿网友: luoxiaomao 上传时间: 2013-09-07 图纸省份: 北京...查看详情
图纸简介: 气体灭火,配电间七氟丙烷自动灭火系统,平面图及系统图 投稿网友: m530068968 上传时间: 2013-08-20 图纸省份: 请选择省份...查看详情
七氟丙烷气体灭火系统管网如何安装...查看详情
本人新人,先混个脸熟,恳请大侠门指导一番。 关于气体灭火的一个问题,始终困惑。 机房设置的温感、烟感等是根据各自的保护半径来设置,还是说要成组的设置(一个烟感,一个温感为一组)。 因为我看到图集上有关于报警的说明,烟感、温感“与”报警后,灭火系统才会起效,是不是就是说只有烟感、温感都报警后,灭火系统才会动作,第一组报警后只会有报警信号发出? 如果是按组来设置,是否就是以温感的保护半径来设置?...查看详情
图纸简介: 三氟甲烷气体灭火系统施工图,含说明、平面图、系统图。 投稿网友: renran2010 上传时间: 2013-07-23 图纸省份: 湖北...查看详情
图纸简介: 隧道、市政工程独立变电所气体灭火图纸,七氟丙烷气体灭火系统,其中图纸主要包含变电所气体灭火报警平面布置图,火灾自动报警系统示意图,七氟丙烷无管网灭火系统动作控制流程图,七氟丙烷无管网灭火系统设计说明 投稿网友: aodong0532 上传时间: 2013-07-16...查看详情
图纸简介: 气体灭火,用于联通通信机房设备的灭火,由于气体压力大所以尽量减少弯头数量。 投稿网友: lu3lulu 上传时间: 2013-05-20 图纸省份: 地区不详...查看详情
图纸简介: 气体灭火,用于联通通信机房设备的灭火,由于气体压力大所以尽量减少弯头数量。 补充说明:通信枢纽楼工程,地上10层,地下1层。本期工程共保护30个独立的防护区,大楼内共设置4个IG541混合气体瓶站(4套系统)。本系统按全淹没灭火方式设计,最小设计灭火浓度为37.5%,系统设计工作压力15MPa。95%设计用量的喷放时间,应不大于60s且不小于48s。 投稿网友: lu3...查看详情
请教个问题:1一类高层的变电所、柴油发电机房放在地下一层,整个地下室,可否按照低规进行设计,变电所、地下层柴油发电机房可否不设置气体灭火或水喷雾? 2一类高层使用的变电所、柴油发电机房不放在一类高层和裙房里面,放在旁边的地上附属建筑里,可否不设置气体灭火或水喷雾? 3能否和食堂,物业放在一个建筑里设计,这样还需要气体灭火吗?...查看详情
新人急求大侠指点,一个600平方的档案室,里面有做气体灭火,是不是只做排风就可以了,排风按什么算?还要不要做新风,新风怎么算?...查看详情
二氧化碳气体灭火工作动画 4633660...查看详情
一个厂区设置一个高低压配电室,独立的一层建筑,是否需要设置气体灭火系统?希望热心的朋友能帮忙解答一下,厂区均为多层,高低压配电室面积大概有200左右。...查看详情
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-3-26 11:14 编辑 目前在机房消防设计中一般都采用:吊顶内采用点型定温和点型感烟探测器,因为吊顶内一般都安装有照明设备,这些设备老化后也极易产生不安全因素;吊顶下也采用点型定温和点型感烟探测器;地板内一般布置缆式线性定温探测器,因为点型探测器已经在此种工况内不能发挥它的正常作用。这种设计方法在国内非常普遍,消防审核及验收应该是没有...查看详情