图纸简介: 本工程为:办公.商业综合楼,最高36层,最大建筑高度169.45m;单层最大建筑面积(地下车库)51398.5㎡,按规范属于一类高层建筑商场.地下车库火灾危险性按中危险2级.商场.地下车库火灾危险性按中危险1级。设计内容包括:给水系统、排水系统、雨水系统、消防系统等等。 投稿网友: gugugu3333 上传时间: 2014-06-25...查看详情
图纸简介: 该建筑为塔吉克斯坦国家博物馆,设计为七氟丙烷自动灭火系统,保护对象为珍品库房,共1个防护区。图纸包括气体灭火平面布置图、系统图、气体灭火报警系统平面图等。 投稿网友: hyyfff 上传时间: 2014-06-18...查看详情
图纸简介: 这是某框架结构发电机房七氟丙烷气体灭火工程施工图,图纸包括:七氟丙烷气体灭火设计说明,发电机房七氟丙烷气体灭火平面图,发电机房剖面图。可供参考! 投稿网友: jiangming85 上传时间: 2014-06-17...查看详情
图纸简介: 本图纸是某工程七氟丙烷气体灭火系统设计施工图,图纸内容:气体灭火系统说明及系统图,气体灭火系统图,地下一层地板下及夹层气体灭火系统平面图等,可供参考。 投稿网友: yq05234048 上传时间: 2014-06-11...查看详情
图纸简介: 本图为柴油发电机房CO2气体灭火消防图,图纸包括含二氧化碳灭火系统设计说明及平面布置图、系统图。 投稿网友: lxllyb 上传时间: 2014-06-10...查看详情
图纸简介: 气体消防系统说明,并有气体灭火系统图,系统简单,作图清晰,容易理解。 投稿网友: dxq321 上传时间: 2014-06-05...查看详情
图纸简介: 本工程共有 3个防护区域需要七氟丙烷保护,采用两种系统分别来保护。其中有 2个防护区域采用有管网系统组合分配系统来保护。另外1个系统采用四套柜式系统来保护。本系统为全淹没有管网七氟丙烷系统。本系统参考南京空鹰消防设备制造有限公司的消防产品。 投稿网友: baiqing100 上传时间: 2014-05-28...查看详情
图纸简介: 本图纸为某证券公司的设备间七氟丙烷自动灭火系统的设计,图纸内容包含平面设计,系统设计等,虽然图纸数量不多但是很有价值。 投稿网友: ssr8788 上传时间: 2014-05-26...查看详情
请问:设备用房都要设置气体灭火吗? 那电气设备小间也要设置吗?...查看详情
以个人对高规的理解:高层建筑的配电房内如果电器设备没有采用油类设备,无需设置自动灭火系统。但是设计院认为必须设置气体灭火系统,理由就是公安部公消【2007】226号文有个规定:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,...查看详情
多大规格的变配电室需要做气体灭火(一般用气溶胶)系统啊? 防火规范上8.5.5条说的是“其他特殊重要设备室”, 那么怎么样的配电室才要上气体灭火系统呢?...查看详情
图纸简介: 3000余平米数据中心气灭图纸,实际工程案例,功能房间包括:数据中心UPS室、电池室、带库、网络机房、生产机房、存储机房及总部灾备机房区域气体灭火系统设计。 投稿网友: cxjun88 上传时间: 2014-04-18...查看详情
气体灭火系统泄压口能否设置在防火墙上,本人在档案馆计中遇到一个问题,档案馆的特种介质库及其他一些档案库房设置了气体灭火系统,但根据档案馆设计规范,这些库房的内外墙都是防火墙,建筑专业不让开孔,如何设置泄压口,请各位大虾给个建议。...查看详情
rt;我们这边的配电间和发电机房都是用热气溶胶预制气体灭火系统,但是现在关于这个系统设置的规范不是很全,比如热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍,本人或许粗心,没有找到热气溶胶预制灭火系统的灭火密度表在哪里,还有泄压口设置规范上也没有明确,百度有的说要,有的说不要,这个资料那个水友知道啊,大家帮帮忙啊...查看详情
《气体灭火系统设计规范》的7页3.2.1下的注写到“除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾”,我的理解是,热气溶胶预制灭火系统只能用于缆隧道(夹层、井)及自备发电机房的电气灭火。 在该规范17页提到在通信机房、电子计算机房等防护区的热气溶胶的灭火设计浓度以及灭火浸渍时间的规定,那意思是也热气溶胶可以用于除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的...查看详情
如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。...查看详情
:(最近很愁的一件事,就是针对整个设计流程以及在设计过程中怎么进行设计,有点不知所措,希望大大们能给我一个具体的设计流程...查看详情
不知道大家需要不...查看详情
气体灭火里能不能手动、自动、报警、故障、喷放合用一条信号线传输回控制室?还是每个状态信号都要一条信号线?手动,自动切换器是不是需要接BV线,KVV线和RVS线?...查看详情
可否利用空气采样的两阶段报警信号作为触发气体灭火联动的信号? 求高人解释!...查看详情