潜水泵更新时间:2026-01-28 22:09:40

本专题为土木在线潜水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与潜水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问各位大侠,有没有人做过潜水泵的泵站,3台10KV高压电机,采用计算机监控系统,上下两层分布式系统,主控级设2台操作员工作站,3台泵组LCU、1台公用LCU等构成,电机的保护测控装置安装在泵组LCU中,请问潜水泵是否还有随泵配套的高压电机保护器?它和泵组LCU中装的电机测控保护装置是否一样?...查看详情

    用户:fengzhizi200479 浏览量:1149 时间:2008-12-24
  • 潜水泵需不需要使用漏电断路器? 如果需要的话,大功率的潜水泵启动可不可以使用变频启动或者软启动? 希望高手给予解答~...查看详情

    用户:liuchong_5hao 浏览量:3438 时间:2008-12-08
  • 高层地下室集水坑的潜水泵电源应采用消防电源吗? 我目前设计一个较大的高层地下室汽车库,除消防电梯集水坑外,还要很多排水沟的集水坑。除消防电梯集水坑的潜水泵外,在其余集水坑的潜水泵电源都应采用消防电源吗?应向电气专业提点什么要求?请同行指教。...查看详情

    用户:zhengjs 浏览量:7431 时间:2008-11-19
  • 我目前设计一个较大的高层地下室汽车库,除消防电梯集水坑外,还要很多排水沟的集水坑。除消防电梯集水坑的潜水泵外,在其余集水坑的潜水泵电源都应采用消防电源吗?应向电气专业提点什么要求?请同行指教。...查看详情

    用户:zhengjs 浏览量:1306 时间:2008-11-17
  • SYS(森斯梯)全不锈钢系列潜水井用泵和离心泵由意大利不锈钢制造专家设计并指定由台湾SP工厂代工。在中国大陆注册商标‘SYS’,“森斯梯”品牌。徐州库特流体设备有限公司有幸拿到大陆的总代理。 ...查看详情

    用户:horsexyt 浏览量:1630 时间:2008-11-03
  • 选了台QS潜水泵预计扔到水里2米深左右,阻力损失算下来发现扬称似乎被消耗的一点不剩,请问一下潜水泵的扬程应该从哪里开始算?是从水面还是从泵口?谢谢了...查看详情

    用户:eureka 浏览量:1142 时间:2008-10-28
  • 中央空调的末端已经设计好了,主机也选还了,可是不知道潜水泵及循环泵怎么选型,请各位大虾帮帮忙吧!...查看详情

    用户:gaoljhappy 浏览量:1153 时间:2008-10-17
  • 地下室潜水泵有压排水管能上下翻吗? 是不是因为有压力可以上下翻??...查看详情

    用户:laymens 浏览量:1946 时间:2008-10-16
  • 在设计消防时,你们如如何选用这些消防水泵的,有什么好点的资料参考吗?:)...查看详情

    用户:dyj671 浏览量:1705 时间:2008-10-12
  • 设置一景墙约2.5~3米高,在顶部设置一水槽,制造“瀑布”流水效果。想选一潜水泵,将水送至顶部水槽,在顶部水槽设置一开小孔布水管,可以这样么? 潜水泵最小型号好像就是2.2KW的,这样的扬程不到3米的景墙,该选QY100-4.5-2.2,还是QY65-7-2.2的潜水泵呢?选前者觉得流量太大了。。后者又觉得扬程太大了。。 请热心人士指点?不胜感激~...查看详情

    用户:younger113 浏览量:2567 时间:2008-10-11
  • 请问各位大师,若为长春的一条河流设计潜水泵补水,河流中心深2.5米,宽20米左右,一座水坝控制上游河流水位,现在下游河岸边设计一个潜水泵坑对上游水位进行补水,考虑到冬天河流冰冻,潜水泵坑要做什么特设处理?还是将潜水泵设计成可以在冬天提出来的呢?另外,需对出水口的河床做什么处理来防止水流长期冲涮?...查看详情

    用户:daniel_2004 浏览量:1779 时间:2008-10-07
  • 我自来水公司去年新上的自动控制,75KW的潜水泵用90KW的软启,用高位水池液位进行泵的启停控制,10月2日开始出现当到达启泵液位时,电压405V,电流85A,出水压力0.3MPa泵不出水,1小时后泵出水达到正常.想请教一下,问题出在什么地方.是软启还是水泵?:L :'(...查看详情

    用户:thx0059 浏览量:1520 时间:2008-10-07
  • 求教室外喷水池内的水泵,监理要求设计将380电源供电的水泵,改为12v电压供电的,设计和施工验收规范是如何要求的。谢谢...查看详情

    用户:joni_zhan 浏览量:4171 时间:2008-08-27
  • 某项目,我需要水源水量是420方,该地区打井150深,出水量300方,回灌量160方,就此计算我需要两口抽水井,那么问一下问题,并请详细说明原因: 1。潜水泵的流量的选择问题,我该如何选择潜水泵的流量:A,平均分配需要的流量,420*1.1/2=230,选择两台230方流量的潜水泵?这样的话对水井资源来说不是很浪费? B,按照出水量选择选择两台流量在300方的潜水泵?可是我不需要那么多的水,不是很...查看详情

    用户:waterlover_8530 浏览量:3008 时间:2008-08-22
  • 请问,0.5千瓦潜水泵应该用多大的热继?谢谢啦。...查看详情

    用户:lxdkkkk 浏览量:1759 时间:2008-08-10
  • 现在某个站区将部分雨水和生活废水搜集排放至污水集水池,设泵抽取,按照03S105小型污水潜水泵安装图集做法,选择自偶式固定安装双泵,但是目前泵的出水管是固定式安装的管道,现在需要将积水抽取排放到大门外的路面上,因此排放管道是在路面边上,图集上没有这种做法,大家讨论一下这样如何处理泵的排出管道,是否还有做保温处理啊?有没有做过类似的,或者泵出口钢管至地面上后再转接至软管,是不是可以参考地上消火栓的做...查看详情

    用户:sundragon 浏览量:2132 时间:2008-07-22
  • 本人非电力工程专业,故只能将遇到的情况用自己的话来表达,不专业之处还请见谅。 1台750w两相潜水泵,将地下水抽上5楼顶的储水槽,水槽内设置带开关浮球,该如何连接使潜水泵能根据浮球的指示运转工作?两者大约相距50米;还有试运行时只能勉强将水供上楼顶,是否和电线的粗细有关?...查看详情

    用户:kcai_fly 浏览量:1450 时间:2008-06-05
  • 本人非电力工程专业,故只能将遇到的情况用自己的话来表达,不专业之处还请见谅。 1台750w两相潜水泵,将地下水抽上5楼顶的储水槽,水槽内设置带开关浮球,该如何连接使潜水泵能根据浮球的指示运转工作?两者大约相距50米;还有试运行时只能勉强将水供上楼顶,是否和电线的粗细有关?...查看详情

    用户:kcai_fly 浏览量:3182 时间:2008-06-05
  • 潜水泵要是能用做消防泵就可以直接安装在消防水池里,不必在做消防泵房了,但是找了很多资料都没有看到相关的规定,特请高人们指点,积极发表意见吧...查看详情

    用户:waters97 浏览量:2633 时间:2008-04-18
  • 室外地下污水池,需要安装潜水泵定时抽取排到地面道路上,有做过类似工程的,可以提供一下图纸吗?如何让潜水泵定时运行呢?污水池里安装浮球阀吗?可行吗?...查看详情

    用户:sundragon 浏览量:4459 时间:2008-04-02