潜水泵更新时间:2026-01-28 22:09:40

本专题为土木在线潜水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与潜水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 水利工程资料库图片1

    文件格式:PDF 文件大小:269 KB 4451757...查看详情

    用户:sccbjs 浏览量:1072 时间:2012-02-09
  • 小弟现有一个工地做一个小型喷泉,圆弧形,对称性分两排,每排14个喷嘴,喷射高度定在5米,给水主干管用的是DN100,喷嘴处缩小到DN50,请问:该选择几台潜水泵?以及流量、扬程参数怎么确定?谢谢了...查看详情

    用户:fj-happy 浏览量:2097 时间:2011-12-31
  • 本人现在工地有一潜水泵,水泵参数是扬程50m流量30L/h功率为5.5KW,但现场实际扬程只需要40米,我这两天发现水泵的电源线有些微热(线径是6平方)实测了先水泵电流为16A左右,请问扬程实际减小是否会影响流量,开式系统也会影响?还有此现象是由于扬程引起还是泵阻塞了引起的? 扬程和流量到底是什么关系,本身扬程不用这么高泵应该不费电没干那么多活为啥还使流量大了!...查看详情

    用户:hxbn123 浏览量:3392 时间:2011-12-12
  • 可以用潜水泵做消防泵吗,规范可没有明确提出这是不行的,潜水泵保证自灌进水哦,现在网上都能搜出很多潜水消防泵了,而且用了潜水泵还用做泵房吗,...查看详情

    用户:gyjxp1973 浏览量:12610 时间:2011-11-09
  • 规范中规定:消防电梯底下的潜水泵和平时是车库战时是人防工程的潜水泵是消防负荷。那么普通地下车库的潜水泵是消防负荷么?哪儿有规定啊?车库是独立的工程。...查看详情

    用户:yhysxf 浏览量:3341 时间:2011-11-03
  • 本工程打井深度为六十米,静水层在15米左右我下40米提水管是否合适求高手解答...查看详情

    用户:hxbn123 浏览量:2990 时间:2011-10-26
  • 供配电技术图片1

    有哪位大侠知道这个二次图的,望指教,在线等回复! 4406247...查看详情

    用户:kingbill123 浏览量:1360 时间:2011-10-20
  • 我是做建筑给排水的,第一次尝试市政工程。具体情况是这样,一个印染厂想用1.3公里以外的河水做为工业用水。而我做的事情就是设计一套泵, 把水抽到厂区。因为水泵流量100令方米/小时,而且杨程初步考虑40米以内。 用潜水泵的话,在潜水泵抽水范围内要不要做格栅,初步沉淀的处理,保证潜水泵的运行,也能保护1.3公里的给水管道。 希望大家能给我点建议, 谢谢啊。...查看详情

    用户:yudan0565223 浏览量:5930 时间:2011-10-20
  • 公司有一台11KW的潜水泵,扬程130米,水井深为100米。电缆选的是护套3X16的200米。变频器选的是15KW的变频器。负载端加的交流电抗器。水泵初次上电运行给定50Hz时变频器显示的电流为28A左右。水泵出水正常。运行一段时间大约2个小时后,这时给定频率50Hz。但是变频器显示的运行频率为22Hz左右显示电流34A水泵不上水。这时切换到工频水泵正常运行电流为28A。后来换了台30KW的变频器...查看详情

    用户:pulin2001 浏览量:8357 时间:2011-10-14
  • 工作原因经常会用到这种泵,一直不是太清楚二者之间的区别,只是简单的知道一个电机在地上,一个电机在地下,具体如何选择,二者之间的区别和适用情况如何,有了解的朋友多多指教,谢谢啦...查看详情

    用户:wondertanhao 浏览量:1856 时间:2011-10-12
  • 同上,220KW潜水泵电机,开启运行一段时间后,电流由410安下降到320多安,这是什么原因呢? 电机是刚安装上去的,抽的是海水!有谁能判断出是什么原因?...查看详情

    用户:addguy 浏览量:8613 时间:2011-09-28
  • 执行《城市绿地设计规范》GB50420-2007,8.3.5中明文规定,旱喷泉内禁止直接使用电压超过12V的潜水泵。其中条文说明中是这样解释的:旱喷泉内常有人游戏,景观水池内有时也有小孩玩水,超过12v低电压可能给人带来触电危险。大家有什么看法...查看详情

    用户:lihua6017 浏览量:4706 时间:2011-08-23
  • 潜水泵5.5KW、380KV,实现该水池高位启动,低位停止! 控制配电箱需要哪些部件?如果要做一用一备水泵该怎么做...查看详情

    用户:huang234 浏览量:3006 时间:2011-08-06
  • 问一下,潜水泵接漏开关,为什么接零线就跳开关,不接零线就可以正常工作,测水泵三相阻值均为4。2欧姆。谢谢...查看详情

    用户:liuyagang521 浏览量:1596 时间:2011-07-26
  • 为什么潜水泵接漏电保护开关上,接零线就跳掉,不接零线就可以正常工作...查看详情

    用户:liuyagang521 浏览量:6185 时间:2011-07-26
  • 进入雨季,单位的潜水泵开始使用频繁。现4台潜水泵中只有一台好用,另三台送开关就跳开关用普通万用表测的A泵相间电阻为3.9欧姆,其他不好用的潜水泵B泵相见电阻测得均为16K欧姆,C泵有两相测值为3.6欧姆,令亮相分别测都有20K欧姆。我想问是不是B泵三相均发生故障,故障原因是说明。C泵应该是有两相没有问题,另一相出现故障。我不明白是引起绕组阻值变大的原因是什么是,潜水泵烧毁,绝缘损坏,还是因为相间短...查看详情

    用户:liuyagang521 浏览量:3342 时间:2011-07-26
  • 380V潜水泵电机配套三芯电缆,接地线是如何考虑的?是不是因为电机处于井下,如漏电可直接流回大地原因,从而没有单独考虑的PEN线?...查看详情

    用户:zyhidw 浏览量:1746 时间:2011-07-25
  • 地下二层有两个客梯由于标高问题,不能顺利排水了。为了防止消防水蔓延,得要加一台水泵。这台水泵的扬程只需要大于1M就行了,但是考虑到当发生火灾时,消防水很多,得要选用大流量的水泵。请教一下有经验的同事,我要怎么选用这个扬程小而流量又很大的水泵呢?要是有资料,能不能提供给我一份呢,谢谢大家啦!...查看详情

    用户:jiangyu_cn 浏览量:1047 时间:2011-07-07
  • 一台恒压供水的变频柜,柜子装两个空开两个接触器,(用作工频和变频起动)当柜子用手动工频起动,泵运转就没有问题。。当改用变频起动的时候,上口的进线漏保就跳闸。(漏保为三相四线制,漏保100mA不动作,200mA就动作 T=0。2S)急啊!这是什么问题?请大哥大姐解释一下,,,...查看详情

    用户:chlh363 浏览量:1983 时间:2011-06-26
  • 谢谢大家了!...查看详情

    用户:gengwei88 浏览量:1561 时间:2011-06-07