1. 照明回路用LED灯,配电箱里面的照明回路用1p还是2p的,1p的就只需要相零线吧,2P的话是不是就得相零地线吧,有规定吗?出自哪个规范? 2.配电室设双电源切换箱,用的是那种CB级的双电源切换开关,那么开关之前还需要加个隔离开关吗?有规定吗? 3.功率72W的LED灯,高度在3.5左右,间隔4~5米左右1个,没有问题吧,有经验的大体给说一下。 谢谢...查看详情
厂里有两个配电室,一个是主要装置区的大配电室,管全厂百分之八十的用电,还有一个小配电室,主要是给锅炉房的设备供电的,是一台800的变压器,每次要是遇到打雷闪电的极端天气,这个锅炉房的小配电室就会出现变频器呀,软启动器呀这些设备故障停机,甚至是变压器出线断路器,但是那个大配电室的所有设备都很正常,两个配电室都是出自一个10KV母线。对于这种情况,你们有什么好的建议或者意见,到底是什么原因引起的,从那...查看详情
本帖最后由 zhaosin163 于 2016-8-4 18:03 编辑 配电室照明用的双电源切换箱,里面的切换装置,我用的是CB级的,就是2个断路器切换的那种,电源均取自配电室里面的低压开关柜出线开关,那么切换箱里面切换装置前还需要加个断路器吗?我觉得没有必要,但是看建筑院的图纸,每个切换箱的切换装置前面都有个隔离开关或者断路器,应该是起到检修隔离或保护功能吧,但是我这个切换箱本身就在配电室里...查看详情
配电室有8台干式变压器,容量分别是800KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA各两台。在配电室巡检时,突然出线很大的嗡嗡声,就像给变压器送电时那种响声,维持了5秒左右就消失了,之后也会出现,但是每次间隔时间几小时,十几个小时,甚至几天。目前位置已经连续2天没出现这种异响,但是配电室里多出了一种很低沉、但是很清晰的嗡嗡声。所有变压器逐步测温,听声音都正常。目前只发现有一台2000KV...查看详情