距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线配电室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
分配电室的高压进线柜采用KYN28柜,需要带综合保护吗?请教各位大佬...查看详情
随着民族复兴、国家富强,大型、超大型公共建筑物不断涌现,建筑物内用电负荷也在不断增加,对电源供电电压和供电可靠性也在不断增高,针对这一情况,总结近几年的工程实际,本文对变配电室的设置、主接线、馈出线的配置,主材选择进行相应分析。 1 主进线和变配电室设置 大型、超大型公共建筑市政电源进线多为高压双路电力电缆进线,两路电源互为备用,当一路电源故障时,另一路电源不应同时被破坏;电压等级根据当...查看详情
7~8月,是我国大部分地区一年中温度最高、湿度最大的两个月份,在此期间以空调为主的电力负荷急剧攀升,可能会使配电设备或配电线路满负荷乃至过负荷运行。有些运行时间较长的设备或线路本身可能存有老化缺陷,一旦负荷电流大幅上升,会引起隔离开关或断路器严重发热及母线连接处接触不良等,造成接触电阻过大或过热打火或产生电弧,严重时可造成开关事故跳闸,在影响配电室安全运行的同时,也会影响人们的用电需求。 因此...查看详情
非气体灭火的配电室,除了要布置烟感、温感,还需要布置什么?哪位大神说说...查看详情
开关柜侧面距配电室大门最小距离为多少,有标准吗?...查看详情
配电室内CCFF柜与低压柜两排布置的安全距离?说明:现在一低压配电室,一台10KVCCFF柜,两台630变压器,7台GGD低压柜,配电室只有长12.64米宽5.2米,能把CCFF柜和低压柜分两排吗?...查看详情
请教各位大神,运行中的配电室内,配电柜的门允许开启吗,公司内好多低压柜为了散热把柜门都打开了,这违反规范吗?...查看详情
现在在做一个酒店项目,楼内设10kV变配电室,2台1000kVA干式变压器,根据当地供电局要求,设10台KYN28开关柜。供电局有关负责人说,根据甲方实际情况,做个简易的综合保护即可,不要直流屏和值班室,不要后台和自控,不需要画二次原理图,操作电源采用分布式直流电源,即每个中置式开关柜(KYN28)均自带一节蓄电池(直流电源),需在设备表中把材料表示出来。 以前没做过分布式直流电源,不知道操作电源...查看详情
设置喷淋系统的多层建筑内,在一层有个27㎡的低压配电室,配电室内没有变压器、没有高压柜。 问题:该低压配电室需要设置气体灭火系统吗?应该参照那一条规范?能帮忙指导下吗...查看详情
住宅建筑配电室中两台相同变压器容量都只能带一边,为什么两排柜子还需要加联络柜?...查看详情
情况说明:一个中心变电所,3个配电站,4台2000kVA变压器均匀分布,用户要求低压部分不要配电柜,由主二次柜断路器后直接接封闭母排连接到负荷配电柜,电容就地补偿,4台变压器所带负荷用母联柜互备,请各位大神指点,这样设计可行么?规程有没有具体要求,谢谢各位!...查看详情
配电室3mm绝缘胶垫怎么好铺设尺寸正好?...查看详情
10kv配电室绝缘胶垫用多少mm的?...查看详情
求配电室5mm绝缘胶垫最好厂家...查看详情
无功补偿容量的计算有两种方法: 1.按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。 2.通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算 如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(...查看详情
电气中机房面积,电井面积,变电所的面积大小都是怎么确定的?那位能够讲解一下...查看详情
我们公司要新建一个10kV配电室,电源要从供电局降压站出,找了设计院准备设计,上级要求给设计院提些要求,我以前是干维修的,没做过工程,有没有老师做过的,求指点哈除了总负荷,高压电机数量、变压器数,倒底需要准备些什么呢?...查看详情
现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙...查看详情
变配电室清扫时是用风机吹还是吸?为什么?...查看详情
帮我看看外线电缆型号,和开闭所与组合配电室之间电缆选型? 5892120 5892160...查看详情