距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线配电室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:头条号 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 一、小区变配电系统规划方案 (1)小区用电量的规划,在规划小区变配电系统之前,应先了解该小区用电量的情况,即了解该小区的用电量,以及什么样的变配电设备可以满足小区的正常运行。 6215448 (2)电能做功可以分为有功功率和无功功率两大部分,其中在电能传送过程中,检测电路和控制电路中都会消耗电能,这些电流所做的功为无用功...查看详情
来源:头条号 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 配电房定义是:配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器"。配电房电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。 通俗点说:盖个房子,把变压器放进去,还有进出线柜之类的,就成配电房(室)了规模较大的,多台变压器、高压柜、低压柜等...查看详情
开关站、配电室是建筑工程中必不可少的供电设施,由于电力系统设施具有较强的专业性,电力设备的安装基本是由电力公司负责,土建部分则基本是由开发单位负责,但是需要由电力部门进行验收。本文针对在开关站、配电室的土建验收中,经常发现的由于开发单位对于相关标准不熟悉而导致验收不通过的问题,总结土建验收标准。 6214724 开关站 6214725 配电室 开关站、配电室工程土建交...查看详情
来源:电工之家 版权归原作者所有,侵权请联系删除 一、施工流程 测量弹线定位→支架安装→接地干线敷设固定→接地干线连接→防腐处理→标识→检测验收 6208118 二、施工工艺 1、根据图纸设计要求,确定变配电室接地干线安装位置和走向,进行测量弹线定位。 2、支架安装,距地面高度 250~300mm。支持件应采用40mm×40mm 的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为...查看详情
一、施工流程 测量弹线定位→支架安装→接地干线敷设固定→接地干线连接→防腐处理→标识→检测验收 6207228 二、施工工艺 1、根据图纸设计要求,确定变配电室接地干线安装位置和走向,进行测量弹线定位。 2、支架安装,距地面高度 250~300mm。支持件应采用40mm×40mm 的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm,支持件间距应均匀,水平直...查看详情
变配电室低压配电柜至住宅楼的母线槽,能直接敷设吗?...查看详情
请教各位大神一个问题,配电室是下进下出的,低压出线的电缆沟,可以从配电室门的正下方穿过去吗?...查看详情
企业配电室是需要加强安全管理的位置,下图是一个整体解决方案示意图: 6132173 附配电间安全管理上墙看板 配电间应配置的安全用品 安全警示标识、地面划线、火灾报警系统、灭火器(一般用CO2的,变压器处使用干粉的)、挡鼠板、绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴、防护头盔、高低压摇表、验电器、绝缘拉杆等,其中后几项防护、安全用品一般可以集中配置在值班室内,由操作人员携带或穿戴前...查看详情
环氧树脂地坪的防火等级能达到A级吗?是不是应该属于B1级啊 防火规范上明文规定配电室、机房这一类的房间要全部采用A级装修材料,但是看现在很多总配电室都强烈采用环氧树脂地坪,不知道为什么能符合要求?...查看详情
6121053 6121054...查看详情
二次电路也叫辅助电路,二次回路:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。 6073982 由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。 6073983 用以控制、保护、调节、测量和监视一次回...查看详情
我们厂房改造,以前是几个大的成套设备的控制柜放在一个操作室里,靠墙放置的,现在要增加几套控制柜,重新设计的话是不是得按配电室的标准进行设计?? 在哪个电气设计规范里有明确的说明???...查看详情
一,变配电室开闭器简介 变配电室开闭器具有电缆进出线、架空进出线、母线联络等功能。主要适用于电网工程、国防军工、交通运输、公共事业、工矿企业、医院学校等各种不同领域,以包括发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。 二,变配电室开闭器组成 变配电室开闭器应满足"交流金属封闭开关设备标准"的有关要求,由柜体和断路器二大...查看详情
XGN99新型开闭器是输配电领域的新一代智能配网电力设备,在中瑞专家共同努力下研发、制造出来的一款无六氟化硫(SF6)智能中压开关设备。 为什么说这款新型开闭器可以降低变配电室综合造价? 虽然新型设备本身价格比较昂贵,但其拥有紧凑小型化的体积,是传统设备无可比拟的。由下图可以更加清楚了解设备的经济优势: 6059630 紧凑小型化的新型开闭器让配...查看详情
.何谓模拟屏。模拟屏是一种应用于配电室、变电所和变电站中的电力设备,属于必配装置之一,其主要功能是用于防止电力误操作。模拟屏上有电气主结线图,有能进行操作前预演的手柄(俗称钮子开关)和能指示设备状态的指示灯等。2.模拟屏的重要性。电气误操作是威胁电网安全运行的频发性事故,事故的发生可造成大面积停电,电气设备毁坏,电网震荡瓦解,甚至造成严重的人身伤亡事故,防止误操作是电气操作永恒的课题,在操作过程中...查看详情
如题:贵州电网之前的110kV及35kV户外站设计室站用变采用干式布置在10kV配电室,未设置水消防;可是2018年开始有设计单位说不能再才有这种方式,如果仍然才有这种布置方式,那么根据火力发电厂与变电站设计防火规范需要设置水消防。主要理由是11.5.1条下面的注”变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000m³,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水“。而根据表11.1.1,干式变室为...查看详情
基于工程实例,图文解读10kV配电室内①高压设备②变压器③低压设备④直流设备⑤电缆⑥母线,看看分别都包含什么设备? 中置柜中高压断路器 环网柜内负荷开关 高压柜内CT、PT、零序CT 高压避雷器 高压熔断器 高压接地开关 综合保护装置 高压仪表室其他装置 常见高压柜柜型 (1)环网柜-负荷开关柜 用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。...查看详情
上部是多层建筑的地下车库配电室用做气体灭火吗?...查看详情
Tns、tnc、Tncs系统,是不是配电室内的接地都一样?变压器中性点接地在变压器室直接接地,之后在配电室内中性线不再接地;变压器壳体通过中性点接地处接地,开关柜的接地单独接地;配电室内,是不是不管哪种接地系统,中性线都只能一点接地?保护接地可以重复接地 最近学习接地系统,请各位赐教...查看详情
如题 ,变配电室内,通风设计了两支风管,分别配置了电动对开调节阀,一支风管供平时使用,上面的电动对开调节阀平时开启,火灾时关闭,另一支风管供火灾后使用,阀门平时关闭,气体灭火后开启排出灭火气体。 现场消防施工和通风施工是两家单位,通风单位按设计院图纸施工,安装了电动对开调节阀,消防单位说这种风阀不能不能接入消防系统,说是不兼容, 想请问想大伙,现场这种情况要怎么处理呢,电动对开阀是真的不能...查看详情