  • 1范围 1.1.1本标准规定了110kV及35kV变电站正值班员的职责、基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。 1.1.2本标准适用于运行工区110kV及35kV变电站正值班员的工作。 2职责2.1.1负责办理工作票的许可和终结手续,正确布置安全措施,并担任监护人。 2.1.2做好设备维护、监视、检查工作及当值的技术资料管理工作协助值长做好本值工作。 2.1.3值班负责人不在时,代理其受理操作...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1576 时间:2015-07-22
  • 哪位大师有广东电网公司《110kV~500kV变电站工程继电保护调试交接试验记录表格》全套表格,分享下!十分感谢!!!...查看详情

    用户:heshuiyuan-65 浏览量:788 时间:2015-07-12
  • 在分析电力变压器零序保护配置的基础上,对110 kV变压器中性点过电压问题、接地方式的控制以及电网110 kV变压器零序保护设计存在的安全隐患等进行了初步探讨,提出拆除部分中性点棒间隙,改善变压器零序保护配合的措施。 1 变压器的零序保护配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1509 时间:2015-06-23
  • 1.隔离刀闸拉不开或合不上。 当隔离刀闸拉不开或合不上时,如因操作机构被卡涩,应对其进行轻轻的摇动,此时注意支持绝缘子及操作机构的每个部分,以便根据它们的变形和变位情况,找出抵抗的地点。 2.隔离刀闸接触部分发热 隔离刀闸接触部分发热是由于压紧的弹簧或螺栓松动表面氧化所致,通常发展很快。因为受热的影响接触部分表面更易氧化,使其电阻增加,温度升高,若不断的发展下去可能会发生电弧,进而变为...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1180 时间:2015-06-22
  • 电压互感器低压电路短路 电压互感器由于低电路受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,便可能发展成两相接地短路,另外,电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器低压短路,在低压电路短路后,其阻抗减少,仅为副线圈的电阻,所以通过低压电路的电流增大,导致低压熔断器熔断,影响表计指示,引起保护误动作。此时,如熔断器容量选择不当,还极易烧坏电压互感器副线圈。 当电压互感器低压电路短路时,在一般情况下...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:835 时间:2015-06-19
  • 母线电压消失的事故处理 1.母线电压消失的原因有如下几点: 1.1.当靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,而保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流时。 1.2.当电源中断以及母线短路或因母线断路器间引线上发生短路时,母线电压就会消失。母线电压消失是系统中最严重事故,应尽可能的迅速处理,使电压恢复。 2.母线电压消失的事故处理: 在母线电压消失时,值班人员应根据仪表指示...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:993 时间:2015-06-19
  • 请教下各位: 防火规范2014版中,3.4.1条,室外变配电站(变压器总油量) 距 厂房的防火距离是指变压器外壁算起至站外的厂房的距离还是变电站围墙起算? 旧版中3.4.1注5中有说明是变压器外壁起算,新版删除了这句话。表中的格式变化了。...查看详情

    用户:米霍克 浏览量:1361 时间:2015-05-04
  • 如题,请教高手!...查看详情

    用户:ljmps4000 浏览量:1955 时间:2015-01-21
  • 电气资料库图片1

    怎样看110KV变电站典型二次回路图 本书针对110KV变电站主要微机型二次设备的二次回路接线,以国内各大微机保护厂商为例,结合实际工程图纸讲解二次回路的工作方式。 全书共分为12章。主要内容包括:110KV变电站常见二次设备,微机型二次设备的工作方式,电流互感器和电压互感器,变电站的二次电压回路,如何看二次回路图纸,断路器的控制,RCS-941A的操作箱,110KV线路二次接线,110KV主变...查看详情

    用户:qzfgzzy 浏览量:11838 时间:2015-01-03
  • 有个项目,110kV变电站与大型商业综合体建筑(类似万象城)这样的建筑合用一个大型地下室。 建筑电气专业做法是利用建筑基础(阀板、桩基础)做接地网,接地电阻不大于0.5欧。 但是: 1、南方电网要求110kV变电站要紫铜接地网,怎么处理这个要求?个人理解这个要求是指独立的变电站的接地做法吧,跟建筑合用的变电站,用建筑本身基础钢筋网做接地体不行吗?如果行,那怎么答复南方电网这要求? 2、变电站设计方...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:2644 时间:2014-12-08
  • 220KV、110KV变电站户内型大概占地多少平,求大大们帮帮忙...查看详情

    用户:我叫常割肉 浏览量:16270 时间:2014-11-10
  • 图纸简介: 全套110kV变电站土建、电气一次图纸,包括总站构架安装透视图,一次主接线图,户外配电装置平面布置图,电气总平面布置图,以及110kV进线及出线断面图,电气设备基础施工图等。图纸较为全面,欢迎同行们下载参考。 投稿网友: lcljwxyz 上传时间: 2014-08-22...查看详情

    用户:lcljwxyz 浏览量:1228 时间:2014-08-22
  • 图纸简介: 本图纸设计为变电站的二次原理,主要包括:小母线,进线柜,35kV消弧线圈保护,35kV架空线路保护,补偿电容保护,电压消谐保护,分段保护等的二次原理设计。 投稿网友: shijiangang104 上传时间: 2014-08-14...查看详情

    用户:shijiangang104 浏览量:726 时间:2014-08-14
  • 图纸简介: 本设计为:110kV宜良变电站10kV开关柜大修工程二次原理确认图,图纸内容包括:10kV配电装置小母线联系图, 隔离手车电气控制接线图,母线PT手车接线图等。 投稿网友: zhan951 上传时间: 2014-08-01...查看详情

    用户:zhan951 浏览量:653 时间:2014-08-01
  • 图纸简介: 本设计为110kV变电站标准化设计方案,适应范围有7种,分别为:1、室外单母线双刀闸分段不带旁路接线方式,2、室外单母线断路器分段带旁路接线方式,3、室外单母线断路器分段带旁路带变压器跨条半高型布置,4、室外外桥接线,5、室外线路变压器组接线,6、室内内桥接线,7、室内单母线双刀闸分段不带旁路接线方式,图纸包括:电气一次接线图、电气平面布置图、进线间隔断面图、主变间隔断面图、电压互感...查看详情

    用户:yuancm 浏览量:1081 时间:2014-07-25
  • 图纸简介: 本工程为平顶山某煤矿某煤矿110kV变电站工程TBBZ型无功自动补偿装置设计,图纸内容包括:设计说明,一次回路图,二次原理及端子接线图等。 投稿网友: peoplejiang 上传时间: 2014-07-25...查看详情

    用户:peoplejiang 浏览量:378 时间:2014-07-25
  • 图纸简介: 此图为某电力公司乙级设计院出的全套的电气施工2次图纸,主接线形式为线路变压器组。图纸内容包括:公用测控装置开入回路图,10KV侧母线TV柜端子排接线图,公用测控柜交直流及网络,GPS回路图等。 投稿网友: guo75399406 上传时间: 2014-07-22...查看详情

    用户:guo75399406 浏览量:391 时间:2014-07-22
  • 图纸简介: 这是某地110kV变电站2层框架结构主控楼施工图。包含:结构(基础平面布置图、基础大样图、基础顶~9.500米柱定位布置图、各层梁配筋图、各层板配筋图、楼梯配筋表、楼梯图),建筑(平面图、屋面平面图、立面图、通信室均压带布置平面图、继保室均压带布置平面图、门窗表及门窗分隔示意图、剖面图、节点详图)。 投稿网友: dragon721521 上传时间: 2014-0...查看详情

    用户:dragon721521 浏览量:587 时间:2014-07-16
  • 图纸简介: 该工程为某110KV变电站综合楼建筑设计施工图,图纸内容包含建筑设计总说明,综合楼底层平面图,综合楼二层平面图,各剖面图,各立面图,卫生间平、剖面及建筑大样图,综合楼门、窗外形及门、窗表图,楼梯间平面布置及剖面图等。 投稿网友: dn_lf 上传时间: 2014-07-14...查看详情

    用户:dn_lf 浏览量:550 时间:2014-07-14
  • 图纸简介: 110kv变电站全套一次施工图,包括设备主接线图,电气总平面图,母线电抗器安装图等,以及10kV屋内配电装置等图纸,设计较为经典。 投稿网友: hanshu_an 上传时间: 2014-07-03...查看详情

    用户:hanshu_an 浏览量:554 时间:2014-07-03