110kv变电站更新时间:2026-01-26 11:04:38

本专题为土木在线110kv变电站设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与110kv变电站设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 康桥听雨 于 2016-12-2 23:25 编辑 为 【分享】35-110KV变电站通用图集 专门做了一个目录方便大家查看:)...查看详情

    用户:康桥听雨 浏览量:1329 时间:2016-12-02
  • 如题,架空地线和相线的预埋件如何预留?其各自的拉力是多少?有没有大致的一个范围?是怎么计算的?怎么给土建提条件?能否提供一份条件图啊?...查看详情

    用户:jingkong12 浏览量:949 时间:2016-10-28
  • 新建110KV变电站先进入安装阶段,2017年2月15日受电,先领导让我做资料员,准备资料,请问各位我需要准备什么资料啊?麻烦大家了...查看详情

    用户:qq_1477542512632 浏览量:663 时间:2016-10-27
  • 最新国网版本的35~110kV智能变电站模块化建设施工图通用设计,尚未印刷出版...查看详情

    用户:sundragon 浏览量:14407 时间:2016-10-26
  • 前言摘要:近年来国家下达了不少110KV的输变电工程项目的投资计划,这些项目很多都采用了标准设计管理的模式,为设计工作的标准高效创造了条件,但同时也会存在一些问题,其中变电站的地址因用地条件限制而存在特殊的地质条件,如岩石地基、卵石地基等。2015年3月,武汉岱嘉电气技术有限公司承接了西南某110kv变电站的项目,采用了IEA电解离子接地系统以及火泥熔接技术,事实证明,IEA电解离子接地系统的降阻...查看详情

    用户:co1474870185062 浏览量:485 时间:2016-10-11
  • 本帖最后由 zhuimeng1203 于 2016-9-18 16:01 编辑 2016国网通用设计第五篇35-110kV 智能变电站模块化建设标准化套用图...查看详情

    用户:zhuimeng1203 浏览量:17759 时间:2016-09-18
  • 风力发电技术图片1

    110kv变电站设计是湖南湘能电力设计院设计系统中的一项主营业务,变电站是系统设计中的一个重要组成部分,主要是由电器设备以及配电网络按照一定的接线方式所构成,从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,它直接影响着整个电力系统的安全与经济运行然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的场所。 5605393 电气主接线设计的基本原则为:以下达的设计任务书为依据,根据国家现行的“...查看详情

    用户:xnct99 浏览量:33440 时间:2016-09-08
  • 35~110kV智能变电站模块化建设施工图通用设计(2016.05)...查看详情

    用户:jinseguiji 浏览量:20909 时间:2016-08-15
  • 澄江220kV变电站沙村110kV间隔扩建施工方案5548189...查看详情

    用户:一路求知 浏览量:2164 时间:2016-06-04
  • 110kV变电站保护调试报告(包括35KV、10KV)...查看详情

    用户:一路求知 浏览量:2284 时间:2016-05-12
  • 永利110 kV变电站位于泸州市太伏镇。泸州市属亚热带湿润气候区,南部山区立体气候明显。气温较高,日照充足,雨量充沛,四季分明,无霜期长,温、光、水同季,季风气候明显,春秋季暖和,夏季炎热,冬季不太冷。但受四川盆地地形影响,泸州市夏季多雷雨,冬季多为连绵阴雨天气,多轻雾天气, 而全年少有大风,多为0-2米/秒的微风。长江自西向东横贯境内,沱江、永宁河、赤水河、濑溪河、龙溪河等交织成网。 http...查看详情

    用户:陕西赛普瑞电气 浏览量:2361 时间:2016-04-21
  • 求助,各位前辈,有没有相关的110KV变电站的管理制度资料可供参考?...查看详情

    用户:co1448526188721 浏览量:664 时间:2016-01-14
  • 小弟要去干个110KV变电站的主变、隔离开关、CT、SF6及部分站内架空线更换工程,之前没干过,请高手们给些施工规范和参考资料,越多越好,做点准备工作...查看详情

    用户:menghuantianye 浏览量:1277 时间:2015-11-11
  • 5379316 可以免费使用的变电站仿真培训系统,需要的加紧时间下载了...查看详情

    用户:tomsi456 浏览量:10940 时间:2015-10-10
  • 输变电工程图片1

    概述 1、待设计变电所地位及作用 5319373 按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。 北 5319374 53193755319376 5319377531937853193795319380531938...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:2332 时间:2015-09-10
  • 1范围 1.1.1本标准规定了110kV及35kV变电站正值班员的职责、基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。 1.1.2本标准适用于运行工区110kV及35kV变电站正值班员的工作。 2职责2.1.1负责办理工作票的许可和终结手续,正确布置安全措施,并担任监护人。 2.1.2做好设备维护、监视、检查工作及当值的技术资料管理工作协助值长做好本值工作。 2.1.3值班负责人不在时,代理其受理操作...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1663 时间:2015-07-22
  • 哪位大师有广东电网公司《110kV~500kV变电站工程继电保护调试交接试验记录表格》全套表格,分享下!十分感谢!!!...查看详情

    用户:heshuiyuan-65 浏览量:825 时间:2015-07-12
  • 在分析电力变压器零序保护配置的基础上,对110 kV变压器中性点过电压问题、接地方式的控制以及电网110 kV变压器零序保护设计存在的安全隐患等进行了初步探讨,提出拆除部分中性点棒间隙,改善变压器零序保护配合的措施。 1 变压器的零序保护配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1554 时间:2015-06-23
  • 1.隔离刀闸拉不开或合不上。 当隔离刀闸拉不开或合不上时,如因操作机构被卡涩,应对其进行轻轻的摇动,此时注意支持绝缘子及操作机构的每个部分,以便根据它们的变形和变位情况,找出抵抗的地点。 2.隔离刀闸接触部分发热 隔离刀闸接触部分发热是由于压紧的弹簧或螺栓松动表面氧化所致,通常发展很快。因为受热的影响接触部分表面更易氧化,使其电阻增加,温度升高,若不断的发展下去可能会发生电弧,进而变为...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1218 时间:2015-06-22
  • 电压互感器低压电路短路 电压互感器由于低电路受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,便可能发展成两相接地短路,另外,电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器低压短路,在低压电路短路后,其阻抗减少,仅为副线圈的电阻,所以通过低压电路的电流增大,导致低压熔断器熔断,影响表计指示,引起保护误动作。此时,如熔断器容量选择不当,还极易烧坏电压互感器副线圈。 当电压互感器低压电路短路时,在一般情况下...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:860 时间:2015-06-19