  • 按规范“电梯机房照明与电梯电源分开”也就是要对电梯电源实行专线供电的问题。在本网站的论文“电气施工图审查意见综述”一文中,要求不能将机房照明、插座、井道照明由电梯电源箱分出。而北京建筑设计院朱林根主编的〈现代住宅建筑电气设计〉第372页的电梯电源系统图中,电梯电源和机房照明、插座、井道照明却是由同一配电箱配出的。而提出修改意见上说不能这样做的的正是北京建筑设计院!...查看详情

    用户:xiong568 浏览量:5902 时间:2004-11-04
  • 电梯机房、水泵房、空调机房等,TN-S系统中ABCNPE五线情况下,一般零线选择是相线的一半。但是实际情况下,因为基本上动力设备全部是三相设备,除了机房照明及某些控制柜内是单相的。所以,零线有没有必要选择到相线的一半呢,比如3*BVV120+2*BVV70,可不可以仅在满足单相设备情况下,零线截面选小点呢?即3*BVV120+1*BVV70+1*BVV10。在这里零线选择要不要考虑故障情况下,三相...查看详情

    用户:chaiwa 浏览量:1413 时间:2004-10-31
  • 有谁遇到无机房电梯的供电问题,那个双电源切换的位置放在那个地方比较合理 同时无机房电梯的接地如何做,引下线引至什么地方! 小弟很急,谢谢了...查看详情

    用户:log417 浏览量:2958 时间:2004-09-14
  • 非消防电梯机房的应急照明也需要双电源切换?还要保证正常照明的照度??...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:2157 时间:2004-08-12
  • 电梯机房的照度规范要求地面不低于200LX。机房控制柜处要求这么高还能理解,所有地方均要求达到200LX,有必要吗?一般控制柜不会放在井道正上方,因为结构楼板有凸起,控制柜靠近配电柜。局部保证200LX可不可以???...查看详情

    用户:玄黄 浏览量:4885 时间:2004-07-27
  • 审图的提出的问题:“电梯控制柜电源回路未设隔离电器,不当;无轿厢照明电源,不当。”依据是 GB500-55-93 3.3.3条:每台电梯或自动扶梯的电源线,应设隔离电器和短路保护电器。有多路电源进线的电 梯机房,每路进线均应装设隔离电器,并应装设在机房便于操作和维修的地点。(kao,我怎么没设隔离电器 了?电源进箱就是隔离开关) 3.3.6条:轿厢的照明电源,可从电梯的动力电源隔离电器前取得,并应...查看详情

    用户:yant 浏览量:11344 时间:2004-03-10
  • 答案:4 根据:GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》-2.4...查看详情

    用户:ttt001 浏览量:6626 时间:2003-12-09
  • 那就是说两者要分开...查看详情