碰到一个项目,局部1~2层通高(4米 3米=7米),施工单位施工时对于局部通高的框架柱、剪力墙当作2层施工,纵筋在2层楼面处(无梁无板)断开连接,采用绑扎和电渣压力焊。 暂且不提非连接区、钢筋加密区的长度问题,如果单单讨论一下纵筋在2层楼面处,也就是整柱墙的半高出进行了连接,是否违反规范?...查看详情
为什么剪力墙中间梁叫LL连梁呢?不是框架梁吗...查看详情
在结构计算软件问世之前,结构计算只能采用“手算”方法。为了能够计算框架、剪力墙和框架-剪力墙这些多次超静定结构的位移和内力,前辈们开发了相应的简化计算方法。这些简化计算方法被写进教科书,代代相传,即使在结构计算软件高度发展的今天,仍然在帮助年轻工程师建立正确结构概念上起着不可替代的作用。 1 联肢剪力墙和框架-剪力墙的简化计算一般都基于连续化方法。 联肢剪力墙 的连续化分析方法在外...查看详情
图纸上没有显示要加密...查看详情
剪力墙结构 设计中遇到的纠结问题8条归纳(解答版) 问题一 :关于短肢剪力墙抗震等级需要提高一级采用的疑问 问题描述 :《高层建筑混凝土结构技术规程》( JGJ 3-2002 ) 7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》( JGJ 3-...查看详情
层间位移角的控制原则考虑非结构件可能受到的损坏程度;控制剪力墙、柱等重要抗侧力构件的开裂;适当控制结构刚度。我国将刚度有明显降低的裂缝状态定义为变形限值,并结合工程设计经验适当调整后确定。“小震不坏”指地震造成的结构损坏处于正常维修范围内,其层间侧移角限值的确定不只考虑非结构构件可能受到的损坏程度,同时也控制剪力墙、柱等重要抗侧力构件的开裂。试验结果和数值分析表明,位移角限值的依据应随结构类型的不...查看详情
来源: 张艳霞, 张爱林, 侯兆新, 庞占洋. 高效装配钢框架-开缝钢板剪力墙结构性能分析. 钢结构(中英文), 2021, 36(1): 13-33.doi:10.13206/j.gjgSE20061101 点击阅读中英文全文 编者按 装配式钢结构建筑已经成为建筑行业发展的新方向和新趋势,其连接节点及结构体系的高效装配化是装配式钢结构建筑设计中的重点和难点之一。高强度螺栓连接作为20世纪...查看详情
专家解读 为进一步推广刊登在《建筑结构学报》的优秀科研成果,反映相关研究发展动态和趋势,推动学术交流,《建筑结构学报》微信公众平台开设“专家解读”专栏。在新刊中遴选部分研究方向具有前瞻性和引领性,研究成果具有创新性和实用性,研究方法具有可借鉴意义的优秀成果,由作者介绍研究背景,深入解读其创新成果及研究过程。 本期特邀 长安大学赵均海 教授,为您解读 装配式复式钢管混...查看详情
框架柱和梁交界处是核心区,那剪力墙结构还存在核心区吗?边缘构件和框架梁交界处对边缘构件的箍筋需要加密吗?...查看详情
作者:窦超 朱仰泽 解程 谢志栋 北京交通大学土木建筑工程学院 摘 要 随着高层建筑的不断发展,水平荷载愈发成为结构设计中不可忽略的因素,钢板剪力墙因其优越的抗侧力性能,在实际工程中得到广泛的应用,研究人员对其受力性能开展了深入的研究。普通平钢板剪力墙具有较高的极限承载力,但在往复荷载作用下滞回曲线出现“捏拢”,尤其是薄钢板会...查看详情
想要获得更多建筑结构知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 来源:网络,侵删! 现在住宅多是小高层,一般都不是纯剪力墙结构,而是框剪结构。框剪结构在力学方面我就不解释了,关键还是一结构完成后,二次结构比较方便。“剪力墙”在名字上虽然是墙,但它实际的意义还是用来传递荷载的柱子,工程中通常把剪力墙、凌空墙之类统称为“异形柱”。剪力墙只不过是...查看详情
01 过度做法 之前大家对楼梯不重视,汶川地震中发现纯框架结构楼梯间破坏非常严重,经过分析,主要是设计中未考虑楼梯的斜撑作用。楼梯梯段板作为斜撑作用,刚度相对于纯框架较大,因此吸收的地震能量大,破坏严重。所以从概念设计上,对于纯框架结构的楼梯要设计为“安全岛”,优先采取措施脱开,当无法脱开而整体浇筑时,应考虑整体抗震计算,即建入模型计算(尽管软件模拟的也比较粗糙,但至少能考虑刚度对整体结构的影响)...查看详情
请教高手,现有一个项目8度区,12层,底层6米高,其余4.5米,框架剪力墙结构,计算结果,在底层大部分墙体为偏拉构件,墙肢数量大概占有百分之六七十,想请教下,规范有没有墙肢对偏拉数量的限制要求?这种情况下如何处理?6294070...查看详情
1、朗筑结构张老师新版PKPM《完整框架结构设计视频全套13集》http://www.structure.com.cn/view/385.html2、PKPM 操作视频暴风系列(混凝土)http://www.structure.com.cn/list/73.html3、土木工程毕业设计视频第一季(三十集含任务书、图纸、计算表格、求解器)土木工程毕业设计视频第二季(二十一集含(计算书、任务书、计算表...查看详情
6层局部7层框架剪力墙结构,9度区,一层层高3.3,无楼板,经计算底层剪力墙端柱轴压比和剪压比都超限,这是什么原因?...查看详情
问题补充:在钢筋算量中,框架梁以剪力墙为支座遇到下面情况怎么办?问题钢板的量可以直接输入吗?...查看详情
6263039 如图所示,有些时候,建筑物外边的墙轴线对不齐 两个方案,一个方案是做个z字形剪力墙,有时候还是短肢的, 二是直接立起来个框架柱 哪个方案更加合适些? 有些时候,Z字形需要做成短肢剪力墙,受力性能已经接近于异形柱...查看详情
问题补充:None...查看详情
问题补充:各位老师,请问一,框架—抗震墙结构就是框架-剪力墙结构吗?二,和框架-核心筒结构的区别是什么,在构造上有何不同?谢谢...查看详情
问题补充:框架剪力墙结构中的连梁一般在电梯井门洞处,或洞上方,连梁下面没有其他东西。这个连梁在河南省08定额中怎么套?剪力墙结构中,连梁在门洞口处,或者连梁下面还有砌体墙,这连梁在河南省08定额中怎么套?...查看详情