构造柱更新时间:2026-02-01 18:00:58

本专题为土木在线构造柱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与构造柱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、门框加固所有墙的门、窗框二侧(有构造柱时例外),应用钢板网等加固。除与墙身钉牢外,其上下端各弯转300。当门窗洞净宽2100时,两侧应设置钢筋混凝土构造柱。 门框加固 二、构造柱180~200厚墙,当3.5m>墙高6m时,应在墙高的中间部位设置一道圈梁;同时当墙长<5m中间又无横墙或柱拉结时,应设置混凝土构造柱及角柱;当墙高<6m时,采用轻钢龙骨隔墙。 90...查看详情

    用户:悍马加固 浏览量:1915 时间:2018-04-20
  • 混凝土结构图片1

    来源:智慧鲁班 一、施工准备 1、材料准备: BM轻集料连锁空心砌块墙体主要材料表见表1: 5955556 材料进场后进行现场见证取样,送相关试验室进行复试,复试合格后方可组织施工。如图5.2.1-1,图5.2.1-2。 5955557 200mm厚墙体采用190mm×195mm×395mm轻集料混凝土空心砌块,100mm厚墙体...查看详情

    用户:lichengbei1984 浏览量:5065 时间:2018-04-10
  • 就是原来的楼有个拐角,拐角处有个砖混的小矮房子,现在要加固加层(不能拆原房),想用高脚柱加固,可是只能三个方向加柱子,然后做梁做现浇楼板,请问第四个点要怎么处理比较好?植筋到墙面?还是加钢板焊接?或是其他什么好的方法,谢谢大家...查看详情

    用户:co1521616141524 浏览量:45 时间:2018-04-07
  • 按照填充墙与主体结构拉结考虑 砌体规范:6.3条 填充墙长度超过5m 或墙长大于2 倍层高时,墙体中部应加设构造柱。 抗震规范:13.3.4 墙长超过8m 或层 高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半 高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 两本规范一个是5m一个是8m,大家按哪个来...查看详情

    用户:yangnanat2010 浏览量:4973 时间:2018-01-31
  • 按照填充墙与主体结构拉结考虑 砌体规范:6.3条 填充墙长度超过5m 或墙长大于2 倍层高时,墙顶与梁 宜有拉接措施,墙体中部应加设构造 抗震规范:13.3.4 墙长超过8m 或层 高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半 高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 两本规范一个是5m一个是8m,大家按哪个来...查看详情

    用户:yangnanat2010 浏览量:1686 时间:2018-01-31
  • 6米宽的窗户 中间不能设置构造柱 怎么办?...查看详情

    用户:辣鸡结构设计师 浏览量:1066 时间:2018-01-07
  • 混凝土结构图片1

    5926762...查看详情

    用户:peng00388 浏览量:1098 时间:2018-01-07
  • PKPM   PKPM

    第一次做砌体结构,请问PKPM的使用顺序是什么?我的顺序是砌体(结构建模—砌体设计)结构(SATWE分析设计—砼结构施工图)这个顺序对吗? 还有,我用SATWE分析计算完之后并没有出现柱配筋,是因为构造柱不承重所以软件没有计算吗?跪求各位大神回答一下,谢谢!...查看详情

    用户:做结构的水利人 浏览量:721 时间:2017-11-30
  • 建筑施工图片1

    如图中墙宽分别为100/200,请教下大家中间的构造柱设置200*200的还是设置为100*200的合理,图集中要求构造柱截面为200*墙宽(图集上画的都是等宽的:L),如果给出依据就更好了:handshake 5911721...查看详情

    用户:微观大世界 浏览量:683 时间:2017-11-23
  • 安装工程造价图片1

    构造柱的模板面积计算公式: 5897113 (D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为): 当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3+D×2)×H 当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2+D×4)×H 当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1+D×6)×H 当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。 1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思: [font=...查看详情

    用户:mingming025 浏览量:1615 时间:2017-10-24
  • 建筑施工图片1

    本帖最后由 oschenli 于 2017-10-19 15:32 编辑 请教前辈构造柱设置问题,图纸说明如图一,图二的窗户是落地窗,从地面上15cm到梁底的, 请问红圈的地方能不能用砖墙,中间900的墙的构造柱怎么设置? 图三红圈墙端需要构造柱吗?墙体自由端多长需要设置构造柱。 5894276 5894277 5894370 5894276 5894277 5894370...查看详情

    用户:oschenli 浏览量:1424 时间:2017-10-19
  • 建筑施工图片1

    本帖最后由 oschenli 于 2017-9-30 07:54 编辑 RT, T字型墙体,十字型墙,交叉处算不算墙体转角处,图纸就说转交处设。如下图红圈位置需要设置构造柱吗???还有管道井构造柱怎么设置啊?5882503 58825055885525 5882503 5882505 5885525...查看详情

    用户:oschenli 浏览量:1138 时间:2017-09-26
  • 会不会算特殊标记?@lei@...查看详情

    用户:coml1988 浏览量:41 时间:2017-09-26
  • 上午砌体结构层数和构造柱个数的计算结果是多少啊...查看详情

    用户:zhanwenfeng 浏览量:2467 时间:2017-09-25
  • 当梁下砖墙局部受压承载力不足时,设置构造柱,构造柱宽度(240)可以比梁宽(400)小吗?...查看详情

    用户:贪吃蛇不是蛇 浏览量:977 时间:2017-09-21
  • 农村自建房13.6*12米,一层框架式,二楼和3楼砖混,请问柱子怎么合理布置还有柱子的尺寸,一楼是4间门面,前后需要5根柱子,2楼和3楼的户型也不知道如何设计?求大神指导...查看详情

    用户:co1504880952022 浏览量:738 时间:2017-09-10
  • 本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 编辑 5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米 8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。 本来设计是砖混结构,后因为做了: 桩基直径90cm 深3.5米 承台130×130×40cm, 没有做条形基础,故考虑改框...查看详情

    用户:qq_1502950383211 浏览量:810 时间:2017-08-27
  • 楼主老家建房,建筑面积100平米,三层。当地石匠说雨水管可以埋入构造柱中,因为紧贴外墙壁会风吹雨淋,很容易老化,建议我家将雨水管安装在四角的构造中,这样有什么不好?...查看详情

    用户:vincentsmith 浏览量:1241 时间:2017-08-18
  • 建筑加固图片1

    麻烦各位帮忙看下,这个柱子能砸吗 5847988...查看详情

    用户:jzsj2017 浏览量:835 时间:2017-08-02
  • 此资料为电子版 内容为@搬砖大户整理...查看详情

    用户:co1500083136702 浏览量:945 时间:2017-07-17