距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线道路照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与道路照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
60个NG150w+60个NG80w的路灯,道路总长1.2km,怎样配电,总功率多少,镇流器用什么样的,每条线要带多少路灯呀...查看详情
图纸简介: 本图纸为四川某地市政照明工程电气施工图,属于交通建筑,其中含有控制原理图,强电设计包括:低压配电,电气照明,电气控制等等。 本图纸包含以下内容:电气设计说明、配电系统图、控制系统图、道路照明路灯平面图、路灯大样等等,图纸可供参考! 投稿网友: tuhaozhang 上传时间: 2014-03-05...查看详情
道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。 计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A 末端单相单相接地故障电流=96A 灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A 如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流...查看详情
第十页说了关于弯道路灯布置的规范,其中说1000半径一下的弯道在外弯处单侧布置,我想问下,如果我是双侧布置的方式,到了弯道处要变成单侧布置?...查看详情
图纸简介: 本工程为水依安置点道路工程路灯照明设计,设计总长约295m,低杆灯17具,灯具34盏。图纸3张,含设计说明、低压配电系统图、路灯照明平面图、路灯施工大样图。图纸可供参考~ 投稿网友: ding432 上传时间: 2013-11-11...查看详情
这里只讨论TN S系统 1压降问题 a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、 b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%, 是满足啊a,还是满足b? 2接地问题 配电箱的接地电阻<4 a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、 b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求? 3保护问题 a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎...查看详情
论文简介:《城市道路照明设计规范》......... 投稿网友:yaoliu111 上传时间: 2013-10-18...查看详情
图纸简介: 路灯箱变系统图 照明荷载分布图 及相关大样图 投稿网友: luo_shy 上传时间: 2013-08-12 图纸省份: 湖南...查看详情
论文简介:由长沙市大河西先导区管委会和长沙市建设委员会共同组 织编制的《长沙市绿色道路设计导则(试行)》、《长沙市市政道 路绿色照明设计导则(试行 投稿网友:skklp 上传时间: 2013-08-07...查看详情
图纸简介: 深圳某中心区11条路 道路照明景观工程 投稿网友: yangwe479779039 上传时间: 2013-08-05 图纸省份: 广东...查看详情
图纸简介: 很全面的道路照明工程设计图,包括说明、结构图等等 投稿网友: shengmingjiechu 上传时间: 2013-08-01 图纸省份: 请选择省份...查看详情
我是刚刚开始学习做市政道路照明设计的。遇到很多问题啊,最难搞懂的就是新建箱变的功率计算和选择这个问题: 灯具是120W/60W LED*33和路口灯3*400W,负载功率就是:(16+17)*0.18+3*0.4=9.54Kw。供电半径是560M 所以变压器的功率是不是这么算的: S 1 = 9.54/灯具功率因数0.8=11.23KW S 2 = 11.23/(变压器容量)=70%~85百分之 ...查看详情
这是某大院的路灯基础结构图,cad版。...查看详情
图纸简介: 10米单臂等 10米双臂等图纸 LED 灯头 投稿网友: li83801472 上传时间: 2013-07-03 图纸省份: 山东...查看详情
新手求指导,QQ:273572180...查看详情
本帖最后由 dengjunyong32 于 2013-5-31 16:45 编辑 求道路照明平均照度计算方式 我手头上有一个工程,属于道路照明,采用双臂灯,车行道一盏200W,人行道一盏35W,属于LED灯,采用道路对称布置,ED 设计为主干道60KM/h,全长约3.5公里 , 人行道宽4.2米,车道宽12.9米 已知 车道有效宽度10.9m 安装高度15m 间距30m 挑臂长2m 中间有绿化带...查看详情
一直以来苦恼找不到相关的规范或者参考。。 小区或厂区园区内部道路照明。。感觉参照城市道路照明设计标准似乎不太对。。 对于所选灯具的功率。。灯高。。灯距。。。如何计算选择 烦劳高手指教...查看详情
一条路3公里,分了4段,就两侧绿化之类的景观照明。院里要求用TT系统,现在现场已经TN-S做掉了,怎么办?...查看详情
去年做了一个设计项目,是道路的景观照明,是大设计院外包给我们的,他们负责整条道路改造,我们只管里面景观照明部分不含路灯。我用了TN-S系统做的,后来院里审图改成了TT系统,院里直接出蓝图的,我到现场图纸交底才发现被改了。施工单位和业主监理都觉得可以用TN-S,施工也方便,电话请示了公司电气负责人,说也可以用TN-S,好像印象中强规有要求,反而TN-S合理什么的。于是项目就这么做下去了,现在工程结束...查看详情
手上一个项目,道路宽55米,布灯方式如下,照明计算时,是否需要考虑对向车道双叉路灯对本侧车道的照明贡献? 4646037 4646037...查看详情