面对地下室各种各样尺寸的集水坑 里面的潜污泵怎么选择啊 可以选择同样型号的潜污泵吗...查看详情
请教制冷机房的潜污泵流量和扬程如何确定?如何计算等,请高手指教,并说明依据,不胜感激!...查看详情
请教各位前辈,消防水带可以充当潜污泵的软管吗?...查看详情
请教各位前辈,地下室集水坑的潜污泵用软连接时,可以用消防水带连接吗?急求回答!...查看详情
求助!救急,7.5KW潜污泵每天工作12~14小时,常年这么用,寿命能到多久?抽的水都比较清,是半年一年吗,还是三四年没问题? 江湖救急,求大师解答,感激不尽!...查看详情
所在商业项目,从本层的动力箱到潜污泵控制柜用的是YJV线,我想知道,这短线是不是应该用ZR-YJV或者NH-YJV?...查看详情
求助各位大虾:现从低压柜一开关引一电源(0.4KV)至一台3KW的潜污泵,是5*10平方的铜线芯,现在这台潜污泵电源处引接56M长4*4平方铜线芯到一台4KW潜污泵,可以正常工作吗,怕线路烧掉...............查看详情
08S305小型潜水排污泵选用及安装图集,有句话说,集水井的尺寸是满足安装要求的最小尺寸。2个潜污泵最小集水井尺寸都有1600长*1200宽。我想知道集水井尺寸不能变小了吗?我看潜污泵的外形尺寸不是很大...查看详情
请问地下室人防的集水坑里的潜污泵排水管在地下室如何安装,是接到地下一层沿顶板出户么?...查看详情
请教大家潜污泵控制箱的二次接线问题,这个有标准图集么? 要实现什么控制呢?两个潜污泵,一个液位传感器 @guz@...查看详情
地下室的潜污泵出水口径的DN50的,但是出水管却是DN80的,这样可以吗?另外镀锌钢管DN100、DN80和DN50的支架一般多少米设置一个?谢谢大家...查看详情
做了一个项目,审图提出地下车库未设置带隔油措施的集水坑和潜污泵。请问这个带隔油措施的,应该如何设计说明。...查看详情
地下室车库积水坑和电梯积水坑都有2个潜污泵,请教下2个潜污泵就用2跟排水管排出,还是将2个排水管并联由一根水管排出。图纸上没有标注,如果并联用什么管件连接。。...查看详情
我们项目地下室潜污泵有些是一用一备的,有些事两用步进的,请教下各位大侠,“两用步进”什么意思啊?...查看详情
地下室潜污泵有些是一用一备的,有些事两用步进的,请教下各位大侠,这是什么意思啊?...查看详情
请教高手: 《新民规》中,对于一类高层的“排污泵”规定为一级负荷,对于这个排污泵是否就等同于地下室沿周边一圈设置的无数的“潜污泵”呢?这个泵功能是排地下室的渗漏水,给排水专业设计时应该不是考虑被淹的情况的,最多就是消防喷水以后排水用的。我现在做的是按照二级负荷配电的,是否一定要修改呢?对于消防电梯坑的潜污泵我就做的是一级,其它的地下室潜污泵就是二级。 多谢赐教!...查看详情
如题!多谢...查看详情
求助:两台潜污泵安装的最小净距是多少?也是3.5d么?...查看详情
我听一个代理潜污泵的经理说,潜污泵出口管径达到350MM已经是极限了 再大的出口管径(相应流量也大)的泵子虽然能生产出来,但是质量没法保证,容易损坏。不知道这种说法对不对?谁那里有大于350MM出水口径的成功的案例?...查看详情
非广告,进场前验收,可与前述潜污泵安装对照来看。。。 本帖最后由 xzj1218 于 2010-11-11 17:18 编辑 ] 4106205 4106206 4106207 4106208 4106209 4106210...查看详情