提起火灾自动报警系统,想必大部分电气设计人员都不陌生了。火灾报警系统的组成由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、以及具有其他辅助功能的装置。它包括有区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。随着现代建筑的不断增多,火灾隐患也不断增加。火灾自动报警系统能够及时探测火灾隐患,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。因此,火灾自动报警系统已成为现代建筑必不可少的装置。那么建筑电气中,火灾自动报...查看详情
一、报警区域和探测区域的划分 二、探测器的设置 三、涉及临界值的范围 四、系统各组件的设置 五、火灾预警系统 六、消防控制室...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范+GB50116-2013》...查看详情
#1 火灾自动报警系统 1、消防设备末端配电箱(控制箱)内的断路器不应设置过负荷保护功能。 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第10.1.4条火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。 2、消防弱电线路与强电线路共管或共桥架、线槽敷设。 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 第3.2.12条系统应单独布线,除设计要求...查看详情
甲类厂房和仓库,通常具有易燃易爆特征,尤其是根据物品性质不同,其适应的火灾探测和自动灭火系统也不一样,因此,《建规》中,除部分需要设置雨淋系统的场所(8.3.7)和需要设置可燃气体报警装置的场所(8.4.3)外,并没有对其他甲类场所进行统一要求。 考虑甲类厂房和仓库的特殊性,需要设置与之相适应的自动灭火系统和火灾自动报警系统,我们在选择应用时,需注意以下要求: 一、并不是所有的甲类场所都能设置自...查看详情
判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警等消防设施,主要依据两个条件: 1、是否属于规范要求的设置范围,消防控制室属于建筑的重要功能部份,可按办公管理用房处置。2、是否存在火灾风险,如某个部位有严格的防火分隔措施且不存在火灾风险,可以不设置。 随着技术发展,消防控制室已不仅仅放置单一的消防报警联动控制设备,应急照明疏散指示、防火门监控、电气火灾监控、消防电源监控等各类系统的...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013节选 8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成, 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路 ;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。 【条文解释】 可燃气体探测器接入火灾探测报警系统总线中,主要有 以下四方面 的原因: (1)目前应用的可燃气体探测器功耗...查看详情
《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019(以下简称《火施规》)已于2020年3月1日实施,根据大家反馈的一些问题,尤其是与《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013(以下简称《火设规》)的矛盾问题,解答如下: 出现问题的原因:《火施规》依据正在修订的《火设规》制定,由于《火设规》尚未发布,因此出现了个别条文与现行《火设规》不一致甚至矛盾的现象。 解决问题的措施:原则上,...查看详情
知识点:备用蓄电池 01 常见故障处理办法 类别 现象 原因 方法 火灾探测器 火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等 探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在...查看详情
今日专题 :火灾自动报警系统 参考答案: 1.C 2.A 3.B 4.B 5.D 6.BCE 7.D 8.D 9.A 10.A...查看详情
建筑消防设施调查测试内容操作手册 火灾自动报警系统 一、训练目的 通过测试, 使消防救援人员熟悉火灾自动报警系统的组成,掌握通过火灾自动报警系统相关联动设备的启动方法和运行状况, 提高消防救援人员在灭火战斗中运用火灾自动报警系统开展侦查、疏散、排烟、救人的能力。 二、调查熟悉 消防救援站灭火救援人员在辖区单位技术人员的引领下,在建筑物内部消防控制室实地查看火灾...查看详情
来源网络,如有侵权联系删除 (一),设置集中型火灾自动报警系统,系统由火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。(二)自动报警系统设计:(1)火灾自动报警控制系统;(2)非消防电源切除控制;(三)系统设备:(1)采用集中型报警控制系统。消防自动报警系统按二总线树形设计。消防控制室独立设于本建筑室外,消防控制设备采用汉字液...查看详情
火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 1.线芯截面。火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面...查看详情
为了保障系统工作的稳定性、可靠性,在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。 01 火灾报警控制器 每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点。其中...查看详情
区域报警系统,适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象;集中报警系统适用于具有联动要求的保护对象;控制中心报警系统一般适用于建筑群或体量很大的保护对象,这些保护对象中可能设置几个消防控制室,也可能由于分期建设而采用了不同企业的产品或同一企业不同系列的产品,或由于系统容量限制而设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况,这些情况下均应选择控制中心报警系统。 区域报警系统不具有消防联动功能...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,自2014 年5月1日起实施;《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019,自2020年3月1日起实施,都是注册消防工程师考试的重要内容,因颁布间隔时间较长,部分条文和内容有一致之处,在学习时要注意区分。 《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 一、火灾探测器分类 可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。1、点型感温探测器:响应异常温度、温升速率和温差变化等。 2、感烟探测器:烟跑探测器里,阻挡光线,发出信号。分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等。 3、线形红外光束感烟火灾探测器 4、空气采样吸气型探测器 为主动探测器,可用在平常房间比较脏的有灰尘的地方,不会像点式...查看详情
1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。 6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。(强条) 2、火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设,不符合 《 火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.1.3条的规定。 11.1.3 火灾自动报警系统的供...查看详情
火灾自动报警系统 调试动作时间 部件或器件 调试动作时间 火灾显示盘 接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号,并在火灾报警控制器发出火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号 消防联动控制器 接收到满足联动触发条件的报警信号后,应在3s内发出控制相应受控设备动作的启动信号,点亮启动指示灯 受控设备动作后10s内收到反馈信号,并应...查看详情