距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线临时用电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与临时用电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
施工现场临时用电常识及常见问题图文.ppt...查看详情
施工现场临时用电标准化分册图文并茂.pdf...查看详情
建筑施工现场临时用电及临建房屋管理PPT.ppt...查看详情
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络 版权归原作者所有 本文中配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足 “三级配电、二级漏保、一机一闸、一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC...查看详情
【11】施工现场临时用电、用水施工方案59CDB.pdf...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附下载方式...查看详情
来源:网络 ? ? 版权归原作者所有,侵删...查看详情
悬挑脚手架构造、临时用电、塔吊常见问题及预防措施...查看详情
来源:网络 ? ?...查看详情
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005,其中第1.0.3、3.1.4、3.1.5、3.3.4、5.1.1、5.1.2、5.1.10、5.3.2、5.4.7、6.1.6、6.1.8、6.2.3、6.2.7、7.2.1、7.2.3、8.1.3、8.1.11、8.2.10、8.2.11、8.2.15、8.3.4、9.7.3、10.2.2、10.2.5、10.3.11条为强制性条文,必...查看详情
5.成军:施工临时用电安全管理136P.pdf...查看详情
施工现场临时用电计算 配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足 “三级配电二级漏保、一机一闸一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合标准要求,经久耐用 。 配电箱(柜)、开关箱...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 ·建筑机电安装工程中常见的质量通病 ·机电安装的各种质量通病,要看的都在这里! ·建筑机电各专业的质量通病如何避免 ·建筑机电安装工程质量通病与防治措施 ·机电安装施工质量通病解析(上) ·机电安装施工质量通病解析(下) 免责声明: 除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公...查看详情
最新版的临时用电规范上哪一版本的?...查看详情
第一节 术语 1.1 低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 1.2 高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 1.3 外电线路 施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 1.4 有静电的施工现场 存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 1.5 强电磁波源 敷设波能够在施工现场...查看详情
1.三级配电二级漏保总体要求 ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 三级配电、二级漏电保护系统参考图例 2. 总配电箱设置 ★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好...查看详情
一、基本规定1.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计,并进行审核、审批,监理审查。 2.施工现场临时用电必须采取TN-S系统,符合“三级配电两级保护",达到“一机一闸一湍一箱"的要求;三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制,实行分级 配电;两级保护是指在总配电箱和开关箱中必须分别装设漏电保护器,实行至少两级保护。3.施工现场临时用电必须建立安...查看详情
来源安全与生产,如有侵权联系删除 某工地配电系统图 对于这样一个配电系统,我们认为该系统线路简单,操作方便,保护可靠,配电层次清晰,是可行的。但是有部分人却提出了如下不同的意见(误区): 疑问 1:该系统应属 四级配电 ,违反了规范中 “ 三级配电 ”的原则,不允许; 疑问 2:该系统现为 三级保护 ,违反了规范中 ...查看详情
1.三级配电二级漏保总体要求 ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★ 用电设备必须有各自专用的开关箱; ★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 三级配电、二级漏电保护系统参考图例 2. 总配电箱设置 ★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ★...查看详情